| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
К этому добалю - надо определить коэффициент исходя из поверхности влияния. Все таки перегородки на протяжении жизни здания обычно переносят.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Сообщений: 12
|
А как же жесткость самих перегородок? Нельзя равнять нагрузку от мешков с мукой и нагрузку от перегородок.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
Алексей С
А вот во второй части цитируемого Вами сообщения это и учтено. Только как я писал Цитата:
__________________
С уважением!!! |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Сообщений: 12
|
Мы тоже считаем нагрузку от перегородок равномерно распределенной по площади. Задаем ее 130 кг/м2. Старшее поколение считает, что этой нагрузки достаточно. Но как ее обосновать? Как учесть жесткость перегородок? Потому что, если брать просто вес перегородок и делить их на площадь перекрытия, то получаются довольно приличные цифры.
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Не надоело ещё ерундой страдать?
Про нагрузку от перегородок тем полно. Через месяц, блина, появляются/всплывают. Цитата:
Лень считать - бери 130 кг/кв.м и сиди думай (или просто забей) так оно или нет (доверься старшим). Мало это, или много? Для всех ли случаев подходит? Цитата:
У меня и под 350 кг/кв.м перегородочки выходили (на одну пусотку без учета перераспределения м/у соседними плитами, ибо шпонки по краям плит на стройке не заделывают как правило). PS: К ответу #26. Опус. Ещё добавлю, к постоянно тобой выкладываемой брошюрке, Рекомендации по подбору эквивалентных равномерно распределенных нагрузок на перекрытия от перегородок (В помощь проектировщику)_Минск_1979. Где то в Download валяется.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 08.06.2009 в 15:59. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как правильно учесть нагрузку от перегородки расположенной вдоль гофров при расчете монолитного перекрытия по профлисту. Как будет распределятся между ребрами плиты эта нагрузка, при расчете перекрытия по балочной схеме (вырезая один гофр, как тавровую балку)? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой | sergei78 | Железобетонные конструкции | 22 | 16.02.2009 21:53 |
монолитное перекрытие | Nataliia | Железобетонные конструкции | 33 | 17.02.2008 21:55 |
Ребристое монолитное перекрытие в Лире | Van | Лира / Лира-САПР | 31 | 16.07.2007 15:18 |
Экв. нагрузка на перекрытие от перегородок | isa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.09.2006 14:30 |
Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 23.10.2004 20:40 |