Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Несущая способность ячеистого бетона

Несущая способность ячеистого бетона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.05.2008, 20:33 #1
Несущая способность ячеистого бетона
lamblike
 
проектировщик
 
Казань
Регистрация: 23.05.2007
Сообщений: 14

Здравствуйте! При проектирование коттеджа по рекомендации завода изготовителя были заложены стены из блоков марки D800, после начала строительства, заказчики решили надстраивать мансарду)) теперь фактически на стену опирается 2 ж.б. перекрытия ну и скатная деревянная кровля с металлочерепицей. Шаг несуших стен 6м, средняя стена - кирпич 380мм. Рекомендации завода - марка D1000 до межэтажного перекрытия. Ах да, за время согласования новых планов, строители успели поднять 3 метра стен, причем марки D600 (они дешевле). Хм-м-м-м? Поделитесь мнением по поводу. И ещё... монолитный пояс после ФБС делать не стали... тоже есть над чем подумать... да-а-а-а...
__________________
Я не волшебник, я только учусь...
Просмотров: 3056
 
Непрочитано 23.05.2008, 08:57
#2
Tandr

конструктор
 
Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138


При проектирование коттеджа по рекомендации завода изготовителя были заложены стены из блоков марки D800

Странно, я всегда почему то думал, что марки блоков (кирпича) и раствора закладываются исходя из несущей способности каменной кладки и нагрузок, а не по рекомендациям завода изготовителя.
Ну да ладно.
Определяете нагрузки и несущую способность каменной кладки (но не по рекомендациям завода), сравниваете и делаете выводы.
На счет монолитного пояса по ФБС, а на кой он там нужен был? Что грунты просадочные или какая-нибудь другая проблема? При нормальных геологических условиях в устройстве монолитных поясов для коттеджа смысла не вижу ни какого.
Ну а в принципе, отклонения от проектных решений снимают ответственность с проектировщика.
Tandr вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 09:14
#3
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
монолитный пояс после ФБС делать не стали... тоже есть над чем подумать... да-а-а-а...
Лучше подумайте по поводу монолитного пояса в местах опирания плит перекрытий.

Цитата:
При проектирование коттеджа по рекомендации завода изготовителя были заложены стены из блоков марки D800
На заводе может быть и имеют опыт по поводу того, какую марку по средней плотности закладывать для ячеистых блоков при одном - двух этажах в коттедже, но все же советую найти и поизучать:

1. СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции.
2. Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81).

Соберите нагрузку, приходящуюся на стены.
Проверте кладку по несущей способности (как советует Tandr) + советую проверить смятие (местное сжатие) в местах опирания плит перекрытий => может появится монолитный пояс либо несколько рядов кирпича.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2008, 23:04
#4
lamblike

проектировщик
 
Регистрация: 23.05.2007
Казань
Сообщений: 14


Грунт пучинистый, хотелось бы монолитный пояс по фундаменту)) Пояс из 4 рядов кирпичей под плиты сделали. М-м-м-м... не спорю, проверять самим стоит, но как-то прижилась практика расчеты на поставщиков скидывать (даем нагрузку и ширину простенка).
Отчасти хотелось выслушать компетентное мнение оттого, что первый раз сталкиваюсь с подобными проблемами - молодая зеленая, да и везло похоже))) в любом случая, моя признательность)))
__________________
Я не волшебник, я только учусь...
lamblike вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 23:31
#5
Alezz


 
Регистрация: 04.06.2008
Сообщений: 1


По плотности ваш материал конструкционно –теплоизоляционный, но ячеистый бетон материал очень капризный, имеет сравнительно большой коэфф. размягчения т.е уменьшается прочность от влажности, а может трескается при полном высыхании так что ни какой сосредоточенной нагрузки, а лучше вообще опереть на дополнительные колонны. И спать спокойно
Alezz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Несущая способность ячеистого бетона

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Несущая способность фундаментных плит по с. ИИ-03-02 Tandr Основания и фундаменты 32 14.02.2008 23:51
Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста. Сергей Шуршалин Архитектура 21 20.02.2007 17:34
Несущая способность сваи при L<3d!!!! X-DeViL Основания и фундаменты 20 08.07.2005 08:41