Несущая способность ячеистого бетона
проектировщик
Казань
Регистрация: 23.05.2007
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 3056
|
|
||||
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138
|
При проектирование коттеджа по рекомендации завода изготовителя были заложены стены из блоков марки D800
Странно, я всегда почему то думал, что марки блоков (кирпича) и раствора закладываются исходя из несущей способности каменной кладки и нагрузок, а не по рекомендациям завода изготовителя. Ну да ладно. Определяете нагрузки и несущую способность каменной кладки (но не по рекомендациям завода), сравниваете и делаете выводы. На счет монолитного пояса по ФБС, а на кой он там нужен был? Что грунты просадочные или какая-нибудь другая проблема? При нормальных геологических условиях в устройстве монолитных поясов для коттеджа смысла не вижу ни какого. Ну а в принципе, отклонения от проектных решений снимают ответственность с проектировщика. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Цитата:
1. СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции. 2. Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81). Соберите нагрузку, приходящуюся на стены. Проверте кладку по несущей способности (как советует Tandr) + советую проверить смятие (местное сжатие) в местах опирания плит перекрытий => может появится монолитный пояс либо несколько рядов кирпича.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 23.05.2007
Казань
Сообщений: 14
|
Грунт пучинистый, хотелось бы монолитный пояс по фундаменту)) Пояс из 4 рядов кирпичей под плиты сделали. М-м-м-м... не спорю, проверять самим стоит, но как-то прижилась практика расчеты на поставщиков скидывать (даем нагрузку и ширину простенка).
Отчасти хотелось выслушать компетентное мнение оттого, что первый раз сталкиваюсь с подобными проблемами - молодая зеленая, да и везло похоже))) в любом случая, моя признательность)))
__________________
Я не волшебник, я только учусь... |
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2008
Сообщений: 1
|
По плотности ваш материал конструкционно –теплоизоляционный, но ячеистый бетон материал очень капризный, имеет сравнительно большой коэфф. размягчения т.е уменьшается прочность от влажности, а может трескается при полном высыхании так что ни какой сосредоточенной нагрузки, а лучше вообще опереть на дополнительные колонны. И спать спокойно
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Несущая способность фундаментных плит по с. ИИ-03-02 | Tandr | Основания и фундаменты | 32 | 14.02.2008 23:51 |
Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста. | Сергей Шуршалин | Архитектура | 21 | 20.02.2007 17:34 |
Несущая способность сваи при L<3d!!!! | X-DeViL | Основания и фундаменты | 20 | 08.07.2005 08:41 |