Непрочитано 16.06.2008, 17:20 #1
Анкеровка монолитного перекрытия в кирпичню стену
Wer666
 
Регистрация: 14.06.2008
Сообщений: 154

Где можно найти нормы по анкеровке монолитной ж/б плиты перекрытия в кирпичную стену? Перерыл СНиПы и учебники по армокаменным, по железобетону - нигде нет. Или может быть я плохо ищу( Нужа информация о том на сколько анкерится плита, через какой шаг, какой арматурой.
Заранее спасибо за ответ)
Просмотров: 12011
 
Непрочитано 16.06.2008, 17:25
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


анкерите как сборные плиты
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 17:31
#3
Wer666


 
Регистрация: 14.06.2008
Сообщений: 154


Спасибо за ответ) А можно поподробнее? Или СНиП.
Wer666 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 17:45
#4
опус


 
Сообщений: n/a


Forrest_Gump! Халяву гонишь! Я тоже интересуюсь, как это мы будем анкериться ж/б монолитом или плитами в кирпичную стену. Дерево когда "анкерят" в кирпич эфто понимаю!
Давай Forrest_Gump! Отвечай! А то непонятно как-то?
 
 
Непрочитано 16.06.2008, 18:15
#5
TomTimTom


 
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 19


Кое-что есть, правда по расчету фундаментных болтов, а если перевернуть будет то, что надо. Ну или учебники по ж/б и металлоконструкциям смотри
Вотъ:
Вложения
Тип файла: rar Анкерные болты.rar (60.1 Кб, 386 просмотров)
TomTimTom вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 18:16
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ээээээээээ, опус, тебе стыдно должно быть.
садись, два...
сейчас поищу документ-серию.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 18:50
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну что я могу сказать
с моей точки зрения правильнее говорить не об анкеровки плит перекрытия в стенах, а наоборот - анкеровке стен к плитам.
узлы можно выполнить по аналогии с серия

P.S. спасибо acidу, верно подметил, не ту серию я указал. сорри.

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 16.06.2008 в 19:25. Причина: ошибься в серии
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 19:01
#8
Wer666


 
Регистрация: 14.06.2008
Сообщений: 154


Суть вопроса остается не решенной - шаг, диаметр, длина анкеровки.
Слово анкеровка подразумевает (в моем понимании) - совместную работу плиты и стены. Т.е. делаются арматурные выпуски из плиты (не понятно одно - это может быть арматура нижней плоскости самой плиты или же отдельные стержни?).
Wer666 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 19:04
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну ежели Вы там не нашли ответ... се ля ви.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 19:20
#10
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
узлы можно выполнить по аналогии с серия
а причем тут окна?

Все, спасибо за правильную ссылку!

Последний раз редактировалось acid, 16.06.2008 в 20:01. Причина: исправление за исправление
 
 
Непрочитано 16.06.2008, 19:20
#11
TomTimTom


 
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Wer666 Посмотреть сообщение
Суть вопроса остается не решенной - шаг, диаметр, длина анкеровки.
Слово анкеровка подразумевает (в моем понимании) - совместную работу плиты и стены. Т.е. делаются арматурные выпуски из плиты (не понятно одно - это может быть арматура нижней плоскости самой плиты или же отдельные стержни?).
Два дурацких вопроса:
1 Реконструкция или новое строительство?
2 За тебя посчитать надо?
TomTimTom вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 19:52
#12
опус


 
Сообщений: n/a


Forrest_Gump! За че это мне два? Мне даже уважаемый AMS меньше четырех не ставит!
Цитата:
правильнее говорить не об анкеровки плит перекрытия в стенах, а наоборот - анкеровке стен к плитам
собственно говоря, я это хотел услышать, а то бред какой-то - "анкерить кирпич к дереву"!
Вообщем я успокоился! Мерси! Forrest_Gump.
 
 
Непрочитано 16.06.2008, 20:02
#13
acid


 
Сообщений: n/a


для Wer666 - см стр 3 данной серии, там все написано
 
 
Непрочитано 16.06.2008, 20:08
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


опус, да ладно тебе обижаться. я ваще человек саркостичный. даже жене порой перепадает моего сарказма %-).
так шо за хорошее поведение ставлю тебе три с плюсом. молодец, родителей можешь завтра не приводить.
всем peace.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 21:31
#15
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Сомнительно что можно заанкерить перекрытие в кирпичной стене.
Wer666
Я так понял что нужно добиться, чтобы в плите появился опорный момент? Наверное для этого требуются довольно толстые стены, плюс это можно сделать только в нижней части многоэтажного дома. Не встречал никакой информации на эту тему. Можно попробовать похимичить с формулами, но это самострой будет
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 12:10
#16
Wer666


 
Регистрация: 14.06.2008
Сообщений: 154


Всем спасибо за ответы - принял конструктивно) На свой страх и риск)
Wer666 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2019, 07:10
#17
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Апнуть тему

А если монолитную плиту защемить в кладку, то есть завести поглубже на длину тех самых анкеров. Будет ли это являться анкеровкой и обеспечит ли выполнение требований п. 9.35 СП 15.13330.2012 "Каменные стены и столбы должны крепиться к перекрытиям и покрытиям анкерами сечением не менее 0,5 см2 на 1 п.м."

Кто что думает?
Летун-космический вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2019, 10:14
#18
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
Апнуть тему

А если монолитную плиту защемить в кладку, то есть завести поглубже на длину тех самых анкеров. Будет ли это являться анкеровкой и обеспечит ли выполнение требований п. 9.35 СП 15.13330.2012 "Каменные стены и столбы должны крепиться к перекрытиям и покрытиям анкерами сечением не менее 0,5 см2 на 1 п.м."

Кто что думает?
Да куда она денется?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2019, 10:26
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Вот как снипы читают? Смотрят в книгу - видят фигу. Неграмотный что-ли?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2019, 11:28
#20
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение


Offtop: Вот как снипы читают? Смотрят в книгу - видят фигу. Неграмотный что-ли?
Offtop: Ну так снипы и есть - фига с формулами на кончике большого пальца
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка монолитного перекрытия в кирпичню стену

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона {Twintip} Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 00:42
Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене? Vildar Железобетонные конструкции 46 17.08.2007 14:15
Расчет монолитного перекрытия viski Железобетонные конструкции 16 19.05.2007 23:03
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16