| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.06.2008, 17:20 | #1 | |
Анкеровка монолитного перекрытия в кирпичню стену
Регистрация: 14.06.2008
Сообщений: 154
|
||
Просмотров: 12011
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
ну что я могу сказать
с моей точки зрения правильнее говорить не об анкеровки плит перекрытия в стенах, а наоборот - анкеровке стен к плитам. узлы можно выполнить по аналогии с серия P.S. спасибо acidу, верно подметил, не ту серию я указал. сорри. Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 16.06.2008 в 19:25. Причина: ошибься в серии |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2008
Сообщений: 154
|
Суть вопроса остается не решенной - шаг, диаметр, длина анкеровки.
Слово анкеровка подразумевает (в моем понимании) - совместную работу плиты и стены. Т.е. делаются арматурные выпуски из плиты (не понятно одно - это может быть арматура нижней плоскости самой плиты или же отдельные стержни?). |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Все, спасибо за правильную ссылку! Последний раз редактировалось acid, 16.06.2008 в 20:01. Причина: исправление за исправление |
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 19
|
Цитата:
1 Реконструкция или новое строительство? 2 За тебя посчитать надо? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Forrest_Gump! За че это мне два? Мне даже уважаемый AMS меньше четырех не ставит!
Цитата:
Вообщем я успокоился! Мерси! Forrest_Gump. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
опус, да ладно тебе обижаться. я ваще человек саркостичный. даже жене порой перепадает моего сарказма %-).
так шо за хорошее поведение ставлю тебе три с плюсом. молодец, родителей можешь завтра не приводить. всем peace. |
|||
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Сомнительно что можно заанкерить перекрытие в кирпичной стене.
Wer666 Я так понял что нужно добиться, чтобы в плите появился опорный момент? Наверное для этого требуются довольно толстые стены, плюс это можно сделать только в нижней части многоэтажного дома. Не встречал никакой информации на эту тему. Можно попробовать похимичить с формулами, но это самострой будет |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237
|
Апнуть тему
А если монолитную плиту защемить в кладку, то есть завести поглубже на длину тех самых анкеров. Будет ли это являться анкеровкой и обеспечит ли выполнение требований п. 9.35 СП 15.13330.2012 "Каменные стены и столбы должны крепиться к перекрытиям и покрытиям анкерами сечением не менее 0,5 см2 на 1 п.м." Кто что думает? |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Offtop: Ну так снипы и есть - фига с формулами на кончике большого пальца
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона | {Twintip} | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.06.2008 00:42 |
Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене? | Vildar | Железобетонные конструкции | 46 | 17.08.2007 14:15 |
Расчет монолитного перекрытия | viski | Железобетонные конструкции | 16 | 19.05.2007 23:03 |
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. | londa_w | Железобетонные конструкции | 12 | 21.02.2006 21:16 |