Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания металлической балки на мотолитную железобетонную стену

Узел опирания металлической балки на мотолитную железобетонную стену

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.04.2011, 11:46 #1
Узел опирания металлической балки на мотолитную железобетонную стену
Андрей про
 
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 1

Ребят, проектирую склад заполнителей для бетона. Нижняя часть - монолитная железобетонная. На железобетонные монолитные продольные стены опираются металлические балки с шагом 4,5 м. Вопрос возник, как эти мет. балки опереть? Как подкрановые, через ребро, опирающееся на закладную деталь, или по типу базы колонны, через пластину к фундаментным болтам, заложенным в монолите? Может сталкивались с такой схемой, подскажите вариант. Заранее спасибо

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Рисунок1.dwg (93.7 Кб, 5752 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Рисунок2.dwg (44.3 Кб, 5098 просмотров)

Просмотров: 15455
 
Непрочитано 11.04.2011, 18:56
#2
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


через пластину к фундаментным болтам, заложенным в монолите - мне кажется предпочтительнее....
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 01:02
#3
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Гвоздями их... гвоздями...
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 01:57
#4
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


На болтах, имхо - шарнирное соединение получается, а на сварке - жесткий узел
SergeyVM вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 14:16
1 | #5
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Чего-то не понимаю, нафига анкерные болты при таких-то нагрузках? Через ребро "как подкрановые балки" опирают только металл на металл. Делай плоскую закладушку и опирай всей плоскостью нижнего пояса, ессисьно поставив ребро жесткости (можно два).
 
 
Непрочитано 12.04.2011, 15:28
#6
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 195


серия 1.400 -10/76 вып.2 лист 33. там эти узлы есть .Классика
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 04:35
#7
pbykov


 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от REGINA 10 Посмотреть сообщение
серия 1.400 -10/76 вып.2 лист 33. там эти узлы есть .Классика
вып. 7
pbykov вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2014, 18:00
#8
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Цитата:
Сообщение от pbykov Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от REGINA 10
серия 1.400 -10/76 вып.2 лист 33. там эти узлы есть .Классика

вып. 7
Где можно найти эту серию?

----- добавлено через ~10 ч. -----
Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Где можно найти эту серию?
Нашел.
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 07:47
#9
Olegator

инженер-расчетчик)
 
Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47


Добрый день, уважаемые форумчане. По просьбе коллег хочу задать аналогичный вопрос. Посмотрите, пожалуйста, узел ( во вложении) опирания стальной балки на ж.б. колонну на предмет надежности и правильности выполнения. Балка покрытия пролетом 15м. Узел требуется шарнирным. Спасибо.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Узел.dwg (367.0 Кб, 3363 просмотров)
Olegator вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 11:58
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Olegator Посмотреть сообщение
Добрый день, уважаемые форумчане. По просьбе коллег хочу задать аналогичный вопрос. Посмотрите, пожалуйста, узел ( во вложении) опирания стальной балки на ж.б. колонну на предмет надежности и правильности выполнения. Балка покрытия пролетом 15м. Узел требуется шарнирным. Спасибо.
разумнее всего по типу опирания подкрановых балок сделать - через опорное ребро в центр колонны. Или через центрирующую прокладку.

ЗЫ И длина заделки болтов в колонны зачем такая запредельная?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 22.12.2014 в 14:35. Причина: оговорка
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 22:37
#11
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
разумнее всего по типу опирания подкрановых балок сделать - через опорное ребро в центр колонны
А здесь разве не в центр колонны?
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 06:20
1 | #12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
А здесь разве не в центр колонны?
Нет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 1278
Размер:	31.2 Кб
ID:	141145  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 08:05
#13
Olegator

инженер-расчетчик)
 
Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
разумнее всего по типу опирания подкрановых балок сделать - через опорное ребро в центр колонны. Или через центрирующую прокладку.

ЗЫ И длина заделки болтов в колонны зачем такая запредельная?
Спасибо за ответ, передам. Замечания учтем. А насчет узла подумаем. Только вопрос, почему эпюра сжатия идет от центра колонны (от ребра) на миниатюре? А не от наружного края? Если ее продлить, за счет затяжки всех четырех болтов, тогда и центр эпюры сместится ближе к центру колонны, хотя и не совпадет полностью. Ну в любом случае спасибо еще раз.
Olegator вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 20:15
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Olegator Посмотреть сообщение
Только вопрос, почему эпюра сжатия идет от центра колонны (от ребра) на миниатюре?
А тут не к центру колонны привязано и не к ребру. Просто считается (не помню откуда), что максимальная длина эпюры давления мет. балки на бетон 20 см.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 20:19
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
максимальная длина эпюры давления мет. балки на бетон 20 см
Очень интересен пруф, если кто-нибудь вспомнит - в студию!
 
 
Непрочитано 29.12.2014, 20:38
1 | #16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop:
Очень интересен пруф, если кто-нибудь вспомнит - в студию!
Из СНиП 2.03.01 в разделе про смятие

Цитата:
Примечание. При местной нагрузке от балок, прогонов, перемычек и других элементов, работающих на изгиб, учитываемая в расчете глубина опоры при определении Aloc1 и Aloc2 принимается не более 20 см.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания металлической балки на мотолитную железобетонную стену

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? Финтиклюшкин Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2011 11:08
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
узел опирания металлической балки Oleg21 Металлические конструкции 3 16.02.2010 23:29
Опорный узел металлической балки Nagay Металлические конструкции 5 01.08.2006 16:58