Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Динамическое воздействие одного фундамента на другой

Динамическое воздействие одного фундамента на другой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.07.2011, 20:57 #1
Динамическое воздействие одного фундамента на другой
Сергей_sa
 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 16

Стоит задача определить динамическое (сейсмическое) воздействие одного фундамента с динамической нагрузкой на другой (в соседнем здании), точнее как рассчитать понижение этого воздействия, какую траншею, с каким материалом и на какую глубину? Подсказали книгу Д.Д. Баркана, но никак не могу найти. СНиП 2.02.05-87 не рассчитывает влияние, а только амплитуду.
Просмотров: 3317
 
Непрочитано 05.07.2011, 21:15
#2
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Сергей_sa Посмотреть сообщение
Стоит задача определить динамическое (сейсмическое) воздействие одного фундамента с динамической нагрузкой на другой (в соседнем здании)
зачем?
и каких фундаментов ?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2011, 21:39
#3
Сергей_sa


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 16


Фундамент вибрирует так, что оборудование стоящее на другом отключается.
Сергей_sa вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2011, 21:46
#4
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Сергей_sa Посмотреть сообщение
Фундамент вибрирует так, что оборудование стоящее на другом отключается.
А это ты про оборудование а я читаю сейсмика сейсмика...

Может изоляторы от вибрации поставить на втором фундаменте?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения

Последний раз редактировалось [email protected], 05.07.2011 в 22:37.
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 04:27
1 | #5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Сейсмику - не уберёшь...
Значит следует обрать одно из оборудований (а это уже дело вкуса каждого отдельно взятого индивидуума).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 09:35
#6
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от Сергей_sa Посмотреть сообщение
Стоит задача определить динамическое (сейсмическое) воздействие одного фундамента с динамической нагрузкой на другой (в соседнем здании), точнее как рассчитать понижение этого воздействия, какую траншею, с каким материалом и на какую глубину? Подсказали книгу Д.Д. Баркана, но никак не могу найти. СНиП 2.02.05-87 не рассчитывает влияние, а только амплитуду.
А почему Вы хотите ставить именно траншею? В теории решение неплохое, но на практике имеет массу минусов.
Можно попробовать решить Вашу задачу так:
1. Провести натурные измерения вибрации на фундаменте интересующего станка, определить режим и параметры дин. воздействия.
2. Выполнить один из трех видов виброизоляции:
- установить виброизоляторы под источник вибрации;
- виброизоляция приемника;
- изоляция пути передачи (упомянутая Вами траншея).

Кстати, одним из способов виброизоляции может быть устройство нового более массивного фундамента оборудования (на песчаной подушке). Вибрации гасятся за счет массы самого фундамента.

Расчет виброизоляции см.:
- Динамический расчет зданий и сооружений. Справочник проектировщика. / Под. ред. Б.Г. Коренева, И.М. Рабиновича. -М.: Строиздат, 1984.
- Рекомендации по виброзащите несущих конструкций производственных зданий. - ЦНИИСК им. Кучеренко. -М., 1988.

P.S. Еще одним способом может быть перестановка оборудования вне зоны распространения вибрации, но для этого необходимо строить виброполя (опять-таки лучше натурными измерениями).
Vpch1 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 09:56
#7
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Сергей_sa Посмотреть сообщение
Фундамент вибрирует так, что оборудование стоящее на другом отключается.
фундамент, конечно, железобетонный? А не боитесь, что бетон от такой трясучки растрескается?... ИМХО, единственный вариант здесь - увеличивать массу фундамента, чтобы поменьше трясся.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 20:07
#8
Сергей_sa


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 16


Огромное спасибо за уделённое внимание! Оборудование действующее, горизонтальная мельница. Фундамент с боков изолирован, но в ходе работы при определённых условиях возникают вертикальные вибрации, масса в ~250-300 т с амплитудой до 30 см., которые не предусматриваются эксплуатацией. Причину возникновения сказать затрудняются, прибетонировать или как-то изменить фундамент сейчас возможности нет. От разрушения он защищён вибродатчиками, которые при возникновении указанных вибраций отключают мельницу. Но в соседнем здании работает турбогенератор также с вибродатчиками, которые норовят его выключить, что приводит к обесточиванию. Вот с этим-то отключением и приходится бороться. Ещё раз спасибо за указанную литературу, Баркана кстати тоже нашёл, осталось изучать и принимать решение. СПАСИБО!
Сергей_sa вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 21:02
#9
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Траншея, шпунтовый ряд и т.п. не помогут! Мельница наверно низкочастотная? По этому вопросу Баркан приводит массу примеров. Что за виброизоляция с боков? Как фунамент отделен от пола? Есть ли геология и что за грунты? Как вариант подумайте над усилением основания с увеличением E. Ну и конечно проверить чтобы частоты мельницы и собственная фундамента не совпадали!

Цитата:
Сообщение от Сергей_sa Посмотреть сообщение
с амплитудой до 30 см
С амплитудой вы наверно погарячились. Сильно уж много!
Алекс80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 09:40
#10
Сергей_sa


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 16


Да, 30 см это не амплитуда, это перемещения дробильных валов. Амплитуду считать будем. Виброизоляция с боков - якобы экструдированный пенополистирол.Геология есть, тугопластичная глина.
Сергей_sa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Динамическое воздействие одного фундамента на другой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Как обьект переместтить из одного в другой слой? NTU AutoCAD 2 20.02.2005 16:20