| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи в сильнопучинистых грунтах

Буронабивные сваи в сильнопучинистых грунтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.07.2011, 08:03 #1
Буронабивные сваи в сильнопучинистых грунтах
nik25
 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 33

Опасаюсь касательных сил морозного пучения, длина сваи по расчёту 1.7м. Нормативная глубина промерзания 2.3м, расчётная 1.15м. Рассматриваю вариант с утеплением "Пеноплексом", но там все рекомендации для малозаглубленных ленточных/столбчатых фундаментов.
Просмотров: 5002
 
Непрочитано 12.07.2011, 08:22
#2
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Что именно хочешь утеплить?

В новом СП по основаниям очень хорошо изложен расчет на морозное пучение, посчитай - и все увидишь сам.

Предварительно могу сказать, что, судя по нагрузке - у тебя одноэтажное здание (модульное?), веса немного, длины сваи скорее всего не хватит
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2011, 08:39
#3
nik25


 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 33


Это теплица, грунты сильнопучинистые. Нагрузка на сваю порядка 5 тонн.
Посмотрю СП, но там еще цоколь между стойками каркаса, его точно утеплять прийдется
nik25 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 13:20
#4
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


а камуфлетные расширения внизу свай сделать? И пофигу мороз...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 15:55
#5
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
а камуфлетные расширения внизу свай сделать? И пофигу мороз...
Или винтовые. А иначе - вбухивать бетон только для массы/глубины - один расход
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 21:41
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


Цитата:
Сообщение от nik25 Посмотреть сообщение
Нормативная глубина промерзания 2.3м, расчётная 1.15м.
так бывает?

а зачем вообще сваи для теплицы?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 22:02
#7
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258


теплица наверняка не на дачке стоит, а расчетная глубина промерзания меньше нормативной почти для всех отапливаемых зданий.
sp1ash вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 22:08
#8
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Или винтовые
Долго думал, но так ничего и не понял... Объясните - как винтовая свая способна сопротивляться касательным силам морозного пучения?
За счет аффигительной глубины?...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 06:29
#9
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Долго думал, но так ничего и не понял... Объясните - как винтовая свая способна сопротивляться касательным силам морозного пучения?
За счет аффигительной глубины?...
винтовая свая работает за счет площади лопасти, диаметр ствола у нее очень не большой по сравнению с диаметром лопасти. Только узнайте цену на эти сваи - она вам может не понравиться
Проектант вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 08:35
#10
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Объясните - как винтовая свая способна сопротивляться касательным силам морозного пучения?
Она работает как анкер.
Цена самой сваи+стоимость работ часто выходит дешевле, чем прочие виды свай, только не во всех грунтах можно устраивать и подрядчика нормального нужно - много ошибок бывает при устройстве работ.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 09:16
#11
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Вырвет винтовую сваю..со свистом....там уже не касательные а нормальные силы..,хотя...)))..суть их одна!
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 09:17
#12
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Она работает как анкер.
И все таки - не понимаю. Еще раз. Глубина промерзания пусть 1500, глубина винтовой сваи тогда может быть принята 1501мм (правильно?). Свая своими лопастями держится за грунт - все нормально. Грунт замерзает, выпучивается, свая вместе с ним шикарно лезет вверх. Удержать её своим весом здание не может, т.к. лопасти имеют огромадную поверхность, и касательные силы пучения такие же.

Не так?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 09:54
#13
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Грунт замерзает, выпучивается, свая вместе с ним шикарно лезет вверх. Удержать её своим весом здание не может, т.к. лопасти имеют огромадную поверхность, и касательные силы пучения такие же.
Грунт замерзает, и по трубе сваи начинают действовать касательные силы, выдергивающие сваю. Удерживают ее - вес здания, трение по трубе в зоне ниже глубины промерзания и несущая способность на выдергивание, за счет лопастей. Основное требование - чтобы лопасти были ниже границы промерзания, а дальше - расчет.

Из минусов - винтовые практически не работают на изгиб, а значит не будут держать горизонтальную силу в уровне ростверка при однорядном расположении.
Пост #11 вообще непонятный
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: svaya_vektor_sm.jpg
Просмотров: 99
Размер:	20.1 Кб
ID:	62825  
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 11:16
#14
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
лопасти были ниже границы промерзания
аааа!
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи в сильнопучинистых грунтах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
буронабивные сваи 0gram Основания и фундаменты 89 26.07.2013 22:37
Возможно ли применять металлические сваи в водонасыщ. грунтах? Стёпка Основания и фундаменты 7 21.03.2011 13:13
Буронабивные сваи 25 м terewe Основания и фундаменты 13 02.12.2009 05:57
Как защитить буронабивные сваи от сульфатной агрессии naden Основания и фундаменты 8 13.07.2008 17:29
Фундамент мелкого заложения на сильнопучинистых грунтах engineer Основания и фундаменты 17 07.08.2007 11:58