Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
насчет стопудова пордумай завтра если что нибудь случится (не дай бох) не тебе по голове стучать будут
поясните пожалута Автор: это реконструкция если нет сделай с краю лестничной площадки две балки монолитные и залей монолит |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Предлагалось такое вначале, стандартное решение, но автора не устраивает из за стеснения лестничной клетки.Для полной уверенности можно по свободному торцу участка поставить враспор стальную балку и ее концы накладками сверху и снизу болтом соединить с плитами.Для облегчения участка плиту сделать толщиной 6-8 см и засыпать керамзитом
|
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
igr единственный про - как всегда респект (чувствуется трезвость ума и огромный опыт).
Rizo, Van, я так понимаю, что кроме плит в 220 мм (по сборняку), вы монолит не делаете, а пособие по монолитным участкам - это еще неизвестная книга. Больше, выше, дальше было давным-давно. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Для начала собрать нагрузку на квадрат с половины плиты, добавить полезную и прикинуть, что получиться при минимальной несущей способности пустотки.
Дальше позырить пособие по монолитным участкам, что твориться там или же прикинуть металл с плитой. Что собственно непонятно? Тут словоблудеров больше, чем инженеров (это уже проверенно). |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
Цитата:
Мне не понятен источник твоей уверенности Оба слова пишутся без мягкого знака (видать в свое время это правило не дошло до головы ни через ноги, ни через руки). И вот после этого доверять твоей стопудовости? |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110
|
Yuzer, я так понимаю, что делать выводы чем занимаются незнакомые вам люди это Ваше хобби. Но да ладно, спишем это на Ваш возраст. Перефразирую адресованные Вам вопросы - вы сможете запроектировать данный монолитный участок при любом типе пустотных плит и любой полезной нагрузке?
|
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
На 7,5 м пустотки на 400 кг никто ставить не будет. Сейчас вообще найти пустотки на 7,5м нереально. Экструдированные будут от 1000-1200 кг/м2. А дальше дело техники - зацепиться за плиты и организовать МУ (тонкий). Любой тип пустоток здесь не получиться. Я люблю цепляться за пустотку в обойму уголками 100х8, а от них плясать МУ. 357, я ж уже писал, что книг прочел больше вашего. Меня мало волнует аспект грамотности на форуме. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Я Вам одну правильную вещь скажу, чтобы не спорили.При МУ шириной до 2-3 толщин плит он может опираться на соседние плиты обетонрованными выпусками ар-ры.При ширине МУ 1-2 ширины плиты опирание надо делать металлом, как в данном случае.При большей ширине обязательна установка балок в пролете.Разумеется все это при СНиПовских нагрузках в жилых зданиях
|
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
ты мне найди хоть одно пособие по монолиту при опирании монолитного участка на пустотное перекрытия при такой ширине докажи сто пудово..... Последний раз редактировалось Rizo, 07.01.2012 в 14:25. |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
Цитата:
А то ведь без ссылок или расчетов и общаться как-то ... Вроде считаешь человека специалистом, а доходит дело до конкретных вопросов или расчетов, так в ответ кроме "стопудовости" ничего и не услышишь |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
Нельзя быть уверенным всегда на 100% даже самый опытный конструктор не уверен на 100% Жизнь не в пособие не впихнешь (СОГЛАСЕН) но придерживаться их надо либо доказать расчетом. А если проект должен пройти экспертизу, то как эксперта убедить... Последний раз редактировалось Rizo, 07.01.2012 в 14:19. |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
Цитата:
Заверения некоторых "специалистов" о том, что в жилье более 150 кг/м2 не загрузишь, свидетельствует о, как минимум, незнании сегодняшних заказчиков: с полгода назад на этом форуме всерьез обсуждался вопрос устройства бассейна на втором этаже коттеджа (толщина слоя воды 1350 мм). Ну и как после этого советовать без исходных данных? Охотно верю... Только сдается мне, что эти книги писали и печатали такие же "стопудовщики" для зомбирования нормальных людей в подобных им "стопудовщиков" |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
|
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шарнирный узел опирания монолитной колонны на фундаментную плиту | Buks100 | Основания и фундаменты | 11 | 31.05.2011 10:09 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. | Маркел Самодел | Железобетонные конструкции | 14 | 23.04.2010 11:46 |
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) | cosmovorotnik | Деревянные конструкции | 11 | 03.06.2009 13:58 |
Узел опирания легкой фермы на коллону | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 15.05.2009 10:10 |