Непрочитано 06.01.2012, 20:29
Узел опирания монолитного участка на пустотные плиты.
kkirya
 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 26

Здравствуйте,

Необходимо сделать монолитный участок с опиранием на многопустотные плиты перекрытия.
Поделитесь узлом, пожалуйста.

Узел прилагаю.

Спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf МУ.pdf (10.1 Кб, 1323 просмотров)

Просмотров: 22611
 
Непрочитано 07.01.2012, 09:11
#21
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
От двух метров ширины?!!
Стопудово пройдет)))))
насчет стопудова пордумай завтра если что нибудь случится (не дай бох) не тебе по голове стучать будут

поясните пожалута Автор: это реконструкция если нет сделай с краю лестничной площадки две балки монолитные и залей монолит
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 10:37
#22
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Предлагалось такое вначале, стандартное решение, но автора не устраивает из за стеснения лестничной клетки.Для полной уверенности можно по свободному торцу участка поставить враспор стальную балку и ее концы накладками сверху и снизу болтом соединить с плитами.Для облегчения участка плиту сделать толщиной 6-8 см и засыпать керамзитом
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 12:15
#23
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


igr единственный про - как всегда респект (чувствуется трезвость ума и огромный опыт).
Rizo, Van, я так понимаю, что кроме плит в 220 мм (по сборняку), вы монолит не делаете, а пособие по монолитным участкам - это еще неизвестная книга. Больше, выше, дальше было давным-давно.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 12:38
#24
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
От двух метров ширины?!!
Стопудово пройдет)))))
А может быть расчет приложишь?
Только не забудь сначала исходные данные запросить, а то как бы не пришлось сказать "ОЙ!"
357 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 12:45
#25
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Для начала собрать нагрузку на квадрат с половины плиты, добавить полезную и прикинуть, что получиться при минимальной несущей способности пустотки.
Дальше позырить пособие по монолитным участкам, что твориться там или же прикинуть металл с плитой.
Что собственно непонятно? Тут словоблудеров больше, чем инженеров (это уже проверенно).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 12:53
#26
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Для начала собрать нагрузку на квадрат с половины плиты, добавить полезную и прикинуть, что получиться при минимальной несущей способности пустотки.
Дальше позырить пособие по монолитным участкам, что твориться там или же прикинуть металл с плитой.
А ты это уже сделал? Что же расчет не приложишь?
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Что собственно непонятно?
Мне не понятен источник твоей уверенности

Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
получиться
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
твориться
Оба слова пишутся без мягкого знака (видать в свое время это правило не дошло до головы ни через ноги, ни через руки). И вот после этого доверять твоей стопудовости?
357 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 12:58
#27
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Van, я так понимаю, что кроме плит в 220 мм (по сборняку), вы монолит не делаете, а пособие по монолитным участкам - это еще неизвестная книга.
Yuzer, я так понимаю, что делать выводы чем занимаются незнакомые вам люди это Ваше хобби. Но да ладно, спишем это на Ваш возраст. Перефразирую адресованные Вам вопросы - вы сможете запроектировать данный монолитный участок при любом типе пустотных плит и любой полезной нагрузке?
Van вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 13:25
#28
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Van Посмотреть сообщение
вы сможете запроектировать данный монолитный участок при любом типе пустотных плит и любой полезной нагрузке?
Если мне кто-то скажет сейчас, что в котедже будет нагрузка больше 150кг/м2 (для жилья по нашему ДБН) - попрошу указать ссылку на ТУ или техзадание.
На 7,5 м пустотки на 400 кг никто ставить не будет. Сейчас вообще найти пустотки на 7,5м нереально. Экструдированные будут от 1000-1200 кг/м2. А дальше дело техники - зацепиться за плиты и организовать МУ (тонкий).
Любой тип пустоток здесь не получиться.
Я люблю цепляться за пустотку в обойму уголками 100х8, а от них плясать МУ.
357, я ж уже писал, что книг прочел больше вашего. Меня мало волнует аспект грамотности на форуме.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 13:26
#29
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я Вам одну правильную вещь скажу, чтобы не спорили.При МУ шириной до 2-3 толщин плит он может опираться на соседние плиты обетонрованными выпусками ар-ры.При ширине МУ 1-2 ширины плиты опирание надо делать металлом, как в данном случае.При большей ширине обязательна установка балок в пролете.Разумеется все это при СНиПовских нагрузках в жилых зданиях
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 13:33
#30
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
igr единственный про - как всегда респект (чувствуется трезвость ума и огромный опыт).
Rizo, Van, я так понимаю, что кроме плит в 220 мм (по сборняку), вы монолит не делаете, а пособие по монолитным участкам - это еще неизвестная книга. Больше, выше, дальше было давным-давно.
Ну судя по высказанному Ты у нас на форуме Величайший конструктор сто пудовый , (а что такое монолит слышал кажется где то)

ты мне найди хоть одно пособие по монолиту при опирании монолитного участка на пустотное перекрытия при такой ширине докажи сто пудово.....

Последний раз редактировалось Rizo, 07.01.2012 в 14:25.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 13:43
1 | #31
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Жизнь в пособия не впихнешь
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 13:45
#32
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Я Вам одну правильную вещь скажу, чтобы не спорили.При МУ шириной до 2-3 толщин плит он может опираться на соседние плиты обетонрованными выпусками ар-ры.При ширине МУ 1-2 ширины плиты опирание надо делать металлом, как в данном случае.При большей ширине обязательна установка балок в пролете.Разумеется все это при СНиПовских нагрузках в жилых зданиях
Ну с Юзером-то спорить бессмысленно - до его головы ни через руки, ни через ноги не дошло еще ничего. Но хоть ты может быть приведешь хоть какие-то ссылки хоть на какой-то документ?
А то ведь без ссылок или расчетов и общаться как-то ... Вроде считаешь человека специалистом, а доходит дело до конкретных вопросов или расчетов, так в ответ кроме "стопудовости" ничего и не услышишь
357 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 13:53
#33
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


CСогласен.Без расчета пустой разговор.Но прежде есть какие либо принципиальные возражения по предлагаемому решению
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:12
#34
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
CСогласен.Без расчета пустой разговор.Но прежде есть какие либо принципиальные возражения по предлагаемому решению
Уважаемый Игорь возражений к Тебе нет при хорошем подходе можно и черта сделать (так говорит у Нас ГИП) но каждый совет надо хорошо обдумать (сто пудово не как Yuzer ) лиж бы сказать.

Нельзя быть уверенным всегда на 100% даже самый опытный конструктор не уверен на 100%

Жизнь не в пособие не впихнешь (СОГЛАСЕН) но придерживаться их надо либо доказать расчетом.

А если проект должен пройти экспертизу, то как эксперта убедить...

Последний раз редактировалось Rizo, 07.01.2012 в 14:19.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:18
#35
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я и предлагаю это сделать, чтобы убедить всех на ветке.Хотите я буду виртуальным экспертом, в Вы коллективным проектировщиком.Хотите наоборот.Только сначала м магазин схожу-посылают.
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:21
#36
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


#28 о чем не говорит?
У меня возникает вопрос: если общая нагрузка не превышает несущую способность на м2 - как часто делаются расчеты?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:26
#37
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Но прежде есть какие либо принципиальные возражения по предлагаемому решению
Прежде, согласись, должны быть не "принципиальные возражения", а принципиальные решения, основанные хотя бы на полноте исходных данных. А всех-то исходных данных на двух страницах - ширина монолитного участка. Мне кажется, что их недостаточно, хотя я могу и ошибаться...
Заверения некоторых "специалистов" о том, что в жилье более 150 кг/м2 не загрузишь, свидетельствует о, как минимум, незнании сегодняшних заказчиков: с полгода назад на этом форуме всерьез обсуждался вопрос устройства бассейна на втором этаже коттеджа (толщина слоя воды 1350 мм). Ну и как после этого советовать без исходных данных?

Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
357, я ж уже писал, что книг прочел больше вашего
Охотно верю... Только сдается мне, что эти книги писали и печатали такие же "стопудовщики" для зомбирования нормальных людей в подобных им "стопудовщиков"
357 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:32
#38
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
несущую способность на м2 - как часто делаются расчеты?
Это верное замечание.Сначала грубо прикидывается и если близко к предельному, выполняются детальные расчеты.А по поводу 100%.Конструктор должен быть уверен на 200% - даже если нн стройке испортят должно все стоять.
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:34
#39
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это верное замечание.
Тогда, чтоб не быть многословным определим нагрузку от МУ на квадратный метр? Плита 80мм, подсыпка керамзит (керамзит нонче труднодоступен, поэтому битолайтом обойдемся), стяжка какая-нить, пол и полезная.
357, по вашему Даниэль Дефо 4откий поцан?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:39
#40
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Надо только найти чертежи армирования пустотки пролетом 7,5 м и минимальной несущей способности.Может у кого есть, что бы не рыться.Давайте только без переходов на личности совместно найдем решение вопроса
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания монолитного участка на пустотные плиты.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирный узел опирания монолитной колонны на фундаментную плиту Buks100 Основания и фундаменты 11 31.05.2011 10:09
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Узел опирания легкой фермы на коллону Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 10 15.05.2009 10:10