| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,625
|
Цитата:
3. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевоору¬жения, консервации и ликвидации опасного производственного объекта организации, разработавшие соответствующую документацию, в установленном порядке осуществляют авторский надзор (пункт дополнен с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 22 июля 2011 года Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 243-ФЗ).
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,625
|
«К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
….. 3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры». Если этот кран является технологическим оборудованием, то см. #21. Т.е. заказчик "не вправе уклоняться" от заключения договора на проведение авторского надзора.
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Думаю можно не смотреть, тк строители сами кровно заинтересоавны в надежной конструкции фундамента под кран. Делал проекты фундаментов с 6 метровыми сваями так они вдавливали 12 метровые. И арматуру туда на пару номеров больше ставили
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 76
|
Сейчас очень много кранов используется стационарных при постройке жилья, административных иногда и торговых зданий. Но от этого ни жилой дом, ни офис никогда не станет опасным производством.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,625
|
В ФЗ "О промышленной безопасности.." речь идет не о кранах для строительства, а о кранах используемых в производстве - это уже ПОСЛЕ строительства.
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 76
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,625
|
Согласен с замечанием.
Тогда и вопрос № 1 отпадает. Если не ОПО, то будет или нет авторский надзор - зависит от заказчика. Ведь всё оговаривается в договоре на выполнение проектных работ и в задании на проектирование.
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Что непонятного?
Цитата:
Ваш вопрос больше относится не к АН, а к отнесению к ОПО. ОПО может быть и не весь завод. Нужно различать понятие "объект как административная единица" и "объект в контексте 116 ФЗ" |
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40
|
Да как "что непонятного"? На объекте есть подобъект, сам объект не ОПО, подобъект по сути относится к ОПО. По ст. 2 116-ФЗ к ОПО относятся предприятия или цехи, участки и тд. То есть участок с аммиачкой - ОПО, так вот, где граница авторского? На фундамент здания нужен автор? Или только на сами технологические трубопроводы и оборудование?
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Помогите наполнить журнал авторского надзора КЖ, КМ... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 15.11.2012 20:57 |
Ищу приказ о назначении авторского надзора. | Aндрeй | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 24.07.2008 10:18 |
Практическое пособие по организации и осуществлению авторского надзора за строительством зданий и со | NEAR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.05.2008 15:19 |
Журнал авторского надзора | AutoCat | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 20.12.2007 16:16 |