| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.12.2017, 15:25 | #1 | |
Почему нельзя подключить 10 кВт мощности от МИКЛ 110 кВ?
Регистрация: 14.12.2017
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 9460
|
|
||||
Регистрация: 14.12.2017
Сообщений: 4
|
В том то и дело, что ТУ никаких нет. У заявителя имеется подключение от кабельного киоска 10 кВт при напряжении 0,4 кВ. Он просит изменить точку присоединение на МИКЛ 110 кВ. Пришел ответ от кабельной сети " в обращении заявителя указаны маслонаполненные кабельные линии 110 кВ с просьбой присоединиться от них, что невозможно ни при каких обстоятельствах", по которому необходимо написать письмо заявителю. Чем обосновать отказ? На что ссылаться?
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2017
Сообщений: 4
|
Меня то смущает, а заявителя нет.
Работаю в сетевой организации, поступило обращение с просьбой скорректировать договор в части точки подключения на МИКЛ 110 кВ. Обращение не принять я не могу, отправила в кабельную сеть, они подготовили ответ: "такое невозможно". А мне теперь необходимо грамотно все это изложить. К сожалению, написать: "Вы дурак, кто так делает" - я не могу. Поэтому мне нужно найти/придумать обоснование отказа от подключения к данной точке |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052
|
может ответ типа: у сетевой организации есть существующая техническая возможность подключения потребителя на 0,4кВ... Для возможности изменения точки подключения c 0,4кВ на 110кВ потребитель должен за свой счет спроектировать, согласовать и построить понижающую подстанцию 110/0.4 с последующей ее передачей на баланс ... .
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Насколько я понял, нужна ТП 110/0,4 кВ, мощностью 10 кВт, в чем проблема - https://vk.com/vv_lep?w=wall-9056086_12367
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
juri18
И что с того, ведь Если заявитель просит изменить точку присоединение на МИКЛ 110 кВ и готов за это платить, то в чем проблема, пускай платит
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
Только я не понимаю о чём тут базар?) Что такое "кабельный киоск 10кВт"???? кто такие "отправила в кабельную сеть"? Подключение ларька 0,4кВ от кабельного киоска 10кВт? Кто вообще заявителя надоумил искать себе щастья на МИКЛ 110кВ (да, даже аббревиатуру "МИКЛ" вижу впервые). И народ ещё чего-то советовать пытается)
чУдны дела Твои, Господи, а дела детей Твоих ещё чуднЕе. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Это поди товарищу кто-то из электриков рассказал что можно на электроэнергии хорошо экономить - АСКУЭ там поставить да на рынке покупать напрямую Наверняка же есть какие-то отраслевые нормы соответствия установленной мощности потребителя и параметров точки подключения? На них и сослаться, приказ там какой-нибудь минэнерго. Ну и отсутствие технической возможности наверное всегда можно добавить - пусть сам "если что" доказывает что возможность есть |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
Цитата:
polius_propolius собственно и спрашивает, как отписаться так, чтобы не подставиться под антимонопольную службу. Последний раз редактировалось juri18, 15.12.2017 в 10:39. Причина: P.S. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему нельзя варить связи | Тимкаc | Металлические конструкции | 57 | 08.06.2018 12:04 |
Компас 3D (почему нельзя изменить характеристики элемента) | Rufus | Компас | 2 | 23.08.2013 22:50 |
почему нельзя увеличивать площадь санузла за счет жилой площади квартиры? (где написано) | gdenisn | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 06.05.2013 08:41 |
Почему нельзя устраивать внутренние водостоки в неотапливаемых пром.зданиях? | lelenohsek | Архитектура | 21 | 07.03.2013 12:16 |
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта | hoochie | Каменные и армокаменные конструкции | 33 | 29.12.2009 15:27 |