Непрочитано 29.04.2008, 10:50 #1
Расчет закладной детали оголовка ж/б колонны.
X-DeViL
 
Бизнес-шмизнес
 
Питер
Регистрация: 26.05.2004
Сообщений: 1,911

Имеем ж/б колонну на которую на оголовок действует сосередоточенная сила. Как назначить толщину пластины з/д в оголовке?

Направьте в каком направлении искать плиз. )
__________________
:diablo: Truth is out there
Просмотров: 13021
 
Непрочитано 29.04.2008, 11:42
#2
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Аналогично плите базы колонны.

Последний раз редактировалось Говард Тич, 29.04.2008 в 12:35.
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2008, 11:59
#3
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от X-DeViL Посмотреть сообщение
Имеем ж/б колонну на которую на оголовок действует сосередоточенная сила. Как назначить толщину пластины з/д в оголовке?

Направьте в каком направлении искать плиз. )
А что имеется ввиду под сосредоточенной силой? Это опорное ребро балки? Я имею ввиду площадь опирания какая?

Говард Тич

В плите базы колонны она подбирается как изгибаемый элемент, а здесь, как сжатый.
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 11:07
#4
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Сосредоточненная сила передается через ребро площадью опирания 10х200мм. Сила около 1500кН.
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 11:37
#5
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Точно миллиметров?
В смысле само ребро при этом (150 т) нормально себя чувствует?

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 30.04.2008 в 11:44.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 11:44
#6
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Для такой большой нагрузки что-то сечение опорного ребра вызывает сомнение. На смятие проходит?

Чечтно говоря нигде не встречал зависимость тощины закладной плиты от соср. нагрузки. Видел только в сериях на металл. фермы, кот. опираются на ж.б. оголовок с закладной.

Выскажу свое мнение (здесь не все так просто):
Поверхность закладной должна быть идеально выровнена (т.е. должна быть строго горизонтальна). В оголовке ж.б. колонны обязательно должно быть косвенное армирование. Сама работа плиты закладной делали мне кажется подобно тонкому металлическому листу, по которому ударили топором (лист начинает заворачиваться). Зесь под ребром в бетоне будут max напряжения, какие? Зависит от толщины плиты, т.е. как она распределит нагрузку на колонну.
Узнать наверно можно только попытавшись все это смоделировать.

Я бы выбрал вариант с металлической колонной.
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 11:56
#7
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Al-dr!

Цитата:
В плите базы колонны она подбирается как изгибаемый элемент, а здесь, как сжатый.
Цитата:
Сама работа плиты закладной делали мне кажется подобно тонкому металлическому листу, по которому ударили топором (лист начинает заворачиваться).
Противоречите сами себе. Не будем касаться ребра 10х200мм. Если заворачивается - работает на изгиб. В этом смысле работа закладной дейчтвительно ничем не отличается от базы колонны. И рассчитываться должна на изгиб. А металл на местное сжатие считать...
Размеры плиты в данном случае будут определяться работой бетона колонны на местное сжатие.
О чем стоит подумать - снизу в пластину ввариваются арматурины-анкеры, сверху к ней приваривается ваше ребро. Толщина пластины будет зависеть от катетов швов, кажется.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 11:58
#8
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


опус, обратите внимание, 10 миллиметров!
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 12:02
#9
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Al-dr

Цитата:
Зесь под ребром в бетоне будут max напряжения, какие? Зависит от толщины плиты, т.е. как она распределит нагрузку на колонну.
Вы все правильно написали. Конструктивное решение оголовка колонны мне более чем понятно. Вызывает вопрос назначения толщины плиты закладной детали. Нагрузка передается на плиту через металлический полуцилиндр.

Схема прилагается...

Если толщины пластины недостаточно, эпюра напряжений в бетоне будет принципиально такая как на рисунке.

Так вот как найти максимальное значение напряжений в зависимости от толщины плиты? Где это можно почитать? Я же прошу направление... В остальное я осилю сам )

PS. Не мучайтесь с деталями ) все уже посчитано ) и ребро... и смятие листа... волнует только толщина плиты.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
dwgru.dwg (37.8 Кб, 3225 просмотров)
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 12:23
#10
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


X-DeViL
С размерами закладной вы определились? Сечение и класс бетона колонны?
Не пойму, Говард Тич и я уже предложили вам считать пластину аналогично базе колонны на изгиб. Вы это отрицаете, это неправильно?
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 12:36
#11
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


К.К. Муханов Металлические конструкции, 1963 г., Москва

стр. 168 особенности расчета сплошных подкрвновых балок

Т.е. подобно движению колеса по подкрановой балке.

Z=c*(J/дельта)^1/3

Z-условная длина распределение давления сосредоточ. груза
с-коэф., принимаемый для сварных и прокатных балок 3,25, для клепанных 3,75
J-сумма моментов инерции пояса и кранового рельса
дельта-толщина стенки

Т.е. можно поискать в этом направлении
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 12:41
#12
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Мдя! Дожили! Пойти напиться что ли? С наступающими!
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 12:46
#13
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


В смысле "дожили"? )
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 12:47
#14
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Клименко Ярослав

В базе колонны нагрузка распределяется на плиту равномерно через ребра, траверсу... А здесь чуть другое...

Есть еще и анкерные стержни.

Т.е. нужно определить насколько неравномерно будет давление под плитой.
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 12:49
#15
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


X-DeViL

В Муханове точно такой же рис. кот. вы выложили.

Т.е. в металле не совсем наверно под 45 град. напряжение распределяются
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 12:53
#16
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Я могу назначить конструктивно эту плиту 100мм и забыть... но если будет нагрузка не 1500кН? а 15000кН? какую толщину плиты назначать конструктивно? Это так... отступление от темы...
тут нет ребер...

Так... нашел наводку...
МК. Беленя 1961г. стр. 344. Плита работает как пластинка на упругом основании... (и дальше гениальная фраза, переводящая стрелки) "Однако в расчете это обстоятельство не учитывается и давление под плитой принимается равномерно распределенным".
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 12:58
#17
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Цитата:
Сообщение от Al-dr Посмотреть сообщение
X-DeViL

В Муханове точно такой же рис. кот. вы выложили.

Т.е. в металле не совсем наверно под 45 град. напряжение распределяются
Да совсем не под 45


У меня нет Муханова Если есть может кто нить выложит?
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 13:05
#18
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
А че мне ннннравиться (пост 12)! Правда, начинали, если память не подводит, с оголовка колонны.
Там расписуется как давление передается на металл от колеса крана на стенку через пояс, зесь мы обсуждаем как оно передается от полуцилиндра через металл. лист (для колонны это не менее важно).
Смысл я думаю похож.
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 13:13
#19
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Для X-DeViL

Посмотри В.В. Катюшина (лежит в Download ) стр. 244.
Там и упрощенный и уточненный метод расчета опорных плит на продавливание и ссылки на эксперимент.

Должно помочь.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 13:15
#20
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Выкладываю. Не думаю что сильно поможет, но мало ли.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 30.04.2008 12-04-41_0023.jpg
Просмотров: 656
Размер:	35.3 Кб
ID:	5953  
Al-dr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет закладной детали оголовка ж/б колонны.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены Расчетчик Железобетонные конструкции 13 14.01.2013 15:53
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Нужен расчет ребристой ж/б плиты желтый Железобетонные конструкции 2 08.06.2006 15:02
Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ DiXX SCAD 38 18.01.2006 17:10
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08