| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.06.2016, 16:54 | #1 | |
Будет ли работать насос?
Воронеж
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 2972
|
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Если предположить что данные по расходу верны:
Насос работал раньше, будет и теперь. Целесообразно ли это по экономическим причинам - нет. Заменить или оставить - это вопрос не технический, а опять таки денежный. Но закрадывается сомнение, что по расходу или марке насоса у Вас все верно - уж слишком большая разница. При чем тут водоснабжение?
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
На него надо наложить график характеристики сети. Это дело 5 минут, если известна хоть одна точка с расходом в сети и потерями при этом расходе. Вот тогда построив график совместной работы параллельных насосов (а не "расход умножить вдвое"), можно оценить, какой будет расход и напор группы данных насосов в данной системе. И заранее можно сказать - никогда для двух насосов расход не будет больше в два раза. В зависимости от графика сопротивления сети (наклона его параболы) совместный расход может быть незначительно больше, а иногда и совсем не увеличивается - бесполезная затрата электроэнергии. Открывайте любой учебник по насосным станциям и изучайте. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152
|
Не знала, куда написать... насосы качают воду... вот сюда и написала...
Цитата:
|
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
У меня на ТЭЦ стояло 6 насосов сетевой воды параллельно. разумеется расход увеличивается если сеть запроектирована под суммарный расход. если нет, то бесполезная трата электроэнергии. как сказали, надо наложить график сети на график насосов.
|
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781
|
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
А характеристика сети получается очень просто. Потери напора при любом расходе Н=S*Q^2. Q - расход в любых единицах, например м3/ч, а S - характеристика сопротивления сети при единичном расходе, например 1 м3/ч. S=H/(Q^2) Пример (цифры отвлеченные): Известно (из расчета или измерений) что при расходе Q=10 м3/ч сопротивление сети H= 16 м. Отсюда S=16/(10*10) = 0.16 Далее рассчитываем потери для нескольких расходов H(1) = 0.16*1*1 = 0.16 м H(5) = 0.16*5*5 = 4.0 м H(10) = 0.16*10*10 = 16.0 м H(15) = 0.16*15*15 = 36.0 м H(20) = 0.16*20*20 = 64.0 м Эти точки с расходом и напором наносим прямо на график характеристик насоса. Получим график характеристики сети. Точка пересечения графиков насоса и сети и даст рабочую точку. А если построить график работы параллельных насосов (хоть двух, хоть шести), то пересечение характеристики сети с суммарной характеристикой насосов покажет, сколько данная группа прокачает в данную сеть. Обычно очень удивляются, что подключение дополнительных насосов не дает эффекта. Но эффект может быть только если сеть специально запроектирована с низкими скоростями и пологой характеристикой сопротивления. И насосы должны быть с пологими характеристиками. А при обычных насосах и сетях результат виден на прилагаемых картинках. Это мой программа рассчитала гидравлику и работу насосов в сети. Там можно прочитать и сравнить, как увеличивается расход для разного количества насосов. Например установка 6 рабочих насосов практически ничего не дает. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
От источника может уходить несколько теплотрасс, некотые из них отключаются в переходный период или при ремонте. График сети меняется. И надо смотреть летний режим. Нужны ли вам другие насосы на лето. Больше насосов которые включены параллельно дает большую гибкость. один в ремонте почти всегда.
один в резерве. при советской власти экономили, достаточно было 2х работающих и без резерва. Но если по хозяйски, то при поломке насоса надо включать резервный. а в ремонте он месяц может быть. Последний раз редактировалось PL, 20.06.2016 в 19:55. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Через некоторое время работы СПДС меню перестает работать | SeRRg | ПО от CSoft | 3 | 12.09.2014 09:45 |
Как правильнее будет спроектировать консоль,точнее узлы? | Выпускник | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 14:40 |