05.07.2016, 05:24 | #1 | |
Задавливание наружной версты кладки из пустотелого кирпича
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
||
Просмотров: 2406
|
|
||||
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 402
|
Тут все банально просто. Греет солнышко, стеночка из облицовочного кирпича увеличивается в размерах. Несущая стена при этом остается относительно холодной (ибо находится за слоем утеплителя). Далее облицовочный кирпич начинает упираться в монолитные участки и его сдавливает со страшной силой. Вот и все..
Обратите внимание, с какой стороны дома раздавило кдадку, наверняка с солнечной.. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
gumel, нет, с северной. Кроме того, на нижних этажах это произошло. Фактически, наружная верста опирается на стальной уголок, заанкеренный в перекрытия. Стальной уголок, до анкеровки, по всей видимости, уложен непосредственно на нижележащий ряд. То есть наружная верста не разделена по высоте швами, и является, видимо, самонесущей. То ли жесткости уголков не достаточно и стена раздавила саму себя (хотя прикинул по нагрузкам и напряжениям, этого не должно бы происходить), то ли наоборот, жесткость уголков обеспечивает передачу нагрузок от перекрытия на наружную версту и давит её
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,090
|
внутренний слой кирпичной кладки несущий?
это ж сколько должно быть этажей, чтобы облицовку раздавило собственным весом? скорее всего, несущий внутренний слой под нагрузкой деформировался ("сжался", "укоротился"), соответственно и консоль под облицовку получила перемещение вниз. Сравнение прочности полнотелого и пустотелого кирпича тут ни при чем. У Вас же облицовка не такой же толщины, как несущий слой.. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
mainevent100, конечно разной толщины. Но если предположить, что слои работают совместно, то напряжения в них одинаковые. Поэтому я и говорю, если расчетные сопротивления одинаковые, напряжения одинаковые, почему давит именно облицовочный слой? Получается, облицовка восприняла на себя бОльшие напряжения, чем внутренний несущий слой и покрошилась. Что согласуется с вашей теорией об "укорочении" кладки Хотя скорее речь о расширении облицовки от температуры или о её бОльшем модуле упругости
Последний раз редактировалось rain_day, 07.07.2016 в 04:43. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допустимы ли оголовки (дымоходы) из лицевого пустотелого кирпича? | ACAD | Пожарная безопасность | 29 | 06.02.2017 10:49 |
Минимальная морозостойкость кирпича трехслойной кладки | Rourker | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 07.11.2014 07:19 |
Коэффициент линейного расширения кладки из пустотелого силикатного кирпича | mrHippo | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.10.2013 23:25 |
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? | Cuбupяк | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.10.2012 11:37 |