Доброго времени суток. Делаю расчет монолитного здания в SCAD. Здание многоэтажное, перекрытия безбалочные, безкапительные, 18см. Пилоны 90х25см, диафрагмы и ядро жесткости толщиной 25см. Колонны сопряжены с перекрытием через АЖТ. Получаю продольное усилие в колонне 326.5т. Если Колонны сопрячь с плитой "напрямую", без АЖТ, то усилие в той же колонне 350.7т. Получаемая разница 24,2т. Расчетные модели различаются только способом сопряжения колонн и плит. Все проверки выполнены, ошибок нет. Подскажите пожалуйста, где теряется 24,2т? Полагаю, что всему виной АЖТ, но хотелось бы знать Ваше мнение, уважаемые форумчане.
Просмотров: 5605
 
Непрочитано 20.10.2012, 15:17
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


забавный вопрос от человека, изучавшего строительную механику.
1. проверьте сумму N по всем колоннам
2. плита в зоне колонны имеет объемный вес. АЖТ объёмного веса не имеют, может у вас квадратиков на 25т набирается =) хотя вряд ли.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2012, 15:21
#3
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Пилон 90х25 см, плита 18см, этажность 24.
0,9*0,25*0,18*24*2,5*1,1=2,673т.
24,2-2,673=21,527т. где-то потерено.
Веса двух схем отличаются только на объемный вес плит в зоне АЖТ.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2012, 15:35
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


2 мысли:
1. я бы моделировал ваши пилоны пластинами: Моделирование пилонов
2. я бы не парился из-за 21т на 24 этажа
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2012, 15:45
#5
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Самое интересное в том, что когда считаешь только один типовой этаж, в этой колонне усилие 21,8т. Когда собираешь 24 типовых этажа, усилие в этой колонне 326.5т. Логично предположить, что оно должно быть больше, ~ 523т. Рядом с этой колонной достаточно длинная диафрага и ядро жесткости, предположительно берущие на себя большую часть усилия. Этот факт тоже вызывает интерес. Что вы поэтому думаете?
Не захотел утяжелять схему моделированием пилонов пластинами.

Последний раз редактировалось Boris_1, 20.10.2012 в 15:58.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2012, 16:06
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


я думаю, что усилия в элементах зависят от соотношения жесткостей.
с точки зрения МКЭ бывают случаи, когда вы можете получить растянутые колонны в нижних этажах за счёт жесткости расположенных рядом стен.

вы снижали модуль упругости элементов? хотя бы по рекомендации СП 52-103.
плита - не такой жёсткий элемент конструкции, чтобы отводить такую значительную часть нагрузки.

если такая большая разница в усилиях при расчёте по грузовым площадям и по МКЭ, я бы задумался о корректности расположения стен и пилонов.
выкладывайте схемку или план этажа, хотя бы
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2012, 16:12
#7
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Модуль упругости еще не снижал. Пробовал следующее: Удалил в типовом этаже все стены. Усилие в колонне стало 44.4т. Потом собрал 24 этажа без стен. Усилие возрасло в этой и др. колоннах ровно в 24 раза. К сожалению не имею права выкладывать какие-либо материалы (условие договора с заказчиком).
Спасибо за Ваше участие.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2012, 01:23
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


модуль снижайте сразу. на результат достаточно сильно влияет. усилия в элементах должны плюс-минус быть такие же, как по грузовым площадям.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2012, 10:59
#9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Модуль упругости зависит от напряжений в элементах. А напряжения как раз и вызывают сомнение. Я не разделяю мнение авторов СНиПа о том, что модуль упругости нужно снижать на одну величину, не зависимо от напряжений. Хотя экспертов такой подход удовлетворяет.
Хотя, снизив модуль упругости плиты терекрытия усилие вырасло на 150т.

Последний раз редактировалось Boris_1, 21.10.2012 в 11:09.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2012, 14:23
#10
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Данная проблема скорее всего возникла из-за неравномерного распределения жесткости всего здания в плане. Выход из данной ситуации - применить монтаж.
 
 
Непрочитано 21.10.2012, 15:05
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Авторы СП четко пишут - в первом приближении. А сколько приближений сделаете вы - на вашей совести.
Монтаж тоже скорее всего повлияет на результат по усилиям и 100% изменит картину деформаций
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 21:11
#12
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Если Колонны сопрячь с плитой "напрямую", без АЖТ, то усилие в той же колонне 350.7т
Если сопрягать колонну с плитой без АЖТ можно получить неплохую ахинею. Для конструктора, долго работавшего в Скад, это сопряжение всегда вызывает много опасений, т.к. машина выдаёт ошибку на мажор, связанную с особенностями прописания граничных условий. Для расчёта на фрагменте плиты стоит пользоваться рекомендациями разработчиков и предусматривать "дыру" размерами с площадь колонны или пилона, опирание с центральным стержнем через жёсткие вставки и сгущение сетки пластин вблизи узла сопряжения.
4teenz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 23:28
#13
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Собственно как будет влият "дыра" или ее отсутствие на результат расчета? У меня расчет никак не выполнялся до тех пор, пока я не ввел пластины в "дыры" над колоннами (контроль решения для основной схемы давал ошибку и расчет прекращался). Один специалист советовал "дыр" не делать.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 23:48
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


курсовик по ЖБК с пятипролётной балкой делали? помните, там момент на опоре в космос улетал, а мы так хоп, и плавненько скругляли его, т.к. в зоне колонны высота сечения стремится к бесконечности, значит армирование стремится к нулю. с дыркой тоже самое - не сделаете - получите космос в месте, где стержень (не имеющий сечения) касается плиты

описанная вами ситуация похожа на геометрически изменяемую систему, т.е. что-то неправильно вы сделали и ваши плиты с дыркой не опираются на колонны
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 23:53
#15
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Ничего подобного. В том месте где "дыры" нет и имеется АЖТ момент = 0. Т.е. момент полностью гасится АЖТ. А по поводу ошибки контроля решения я разобрался. Всё заработало.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 23:58
#16
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


ну раз так, то и с дырой должно быть 1в1 тоже самое.
а сделав дырку немного сэкономите на нагрузках =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2012, 00:07
#17
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Я предпочитаю не экономить на нагрузках) Я согласен с Вами, что "дырка" хорошо просматривается в картинках, которые публикует SCAD, но официальной литературы по методам моделирования узлоа в SCADe к сожалению нет. Вот отсюда и сомнения: зачем она? Для правильного учета нагрузки, или в ней некий сокральный смысл зарыт? Считал здание с "дыркой" и без неё - усилия в колоннах, напряжения плитах перекрытий и стенах почти не отличаются. (Разве что в колоннах усилия с "дыркой" ниже, что и так ясно)
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2012, 00:15
#18
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


просто Форум сам делает модели с дыркой, вот и всё. а делать её или нет при наличии АЖТ - разница только в нагрузках.
для фундаментных плит она вообще вредна (не к чему реакцию грунта прикладывать)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2012, 12:12
#19
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Век живи, век учись.
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Влияние способа сопряжение колонн и перекрытия на усилие в колоннах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узлы сопряжение монолитных стен и перекрытия. Skovorodker Железобетонные конструкции 77 09.11.2023 09:38
Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме Aragorn Конструкции зданий и сооружений 24 22.10.2012 22:57
Техкарта на бетонирование колонн и плит перекрытия SvetBon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.05.2010 19:44
Сопряжение перекрытия с ядром жесткости Сазоныч Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.03.2010 19:57
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56