Обследование АМС
инженер конструктор
Красноярск
Регистрация: 08.04.2009
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 5638
|
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
|
А на основании какого документа????
Прочитала новый технический регламент о безопасности зданий и сооружений, там написано что "Собственник здания, сооружения или управляющая организация должна проводить плановый инструментальный контроль объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 части 1 статьи 38 настоящего Федерального закона, не реже чем один раз в два года. ", пункт 1 части 1 статьи 38 "объекты капитального строительства, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проводится государственная экспертиза проектной документации и государственный строительный надзор". Это относится к объектам АМС?? Судя по п.1., ч.1. ст.38, получается что обследование должно производится раз в 2 года практически на всех строительных объектах или я не правильно понимаю данный документ??? |
|||
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
|
Вообще ситуация такая, три года назад производилось обследование мачты, дефектов влияющих на несущую способность обнаружено не было, состояние признано работоспособным.
Сейчас заказчик хочет навешать туда новую антенну, необходим поверочный расчет. Могу ли я для поверочного расчета сейчас пользоваться данными того обследования или необходимо новое?? Если нужно снова обследовать на какой документ сослаться, чтобы обосновать эту необходимость заказчику??? Если не надо обследовать, то опять же на какой документ сослаться, чтобы объянить экспертизе почему мы его не делали?? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
fredda, вы же сказалми сами, что новое оборудование довешивается. Значит нужно пересчитывать несущую способность с его учетом. Здесь и документа никакого не надо. А данными пользуйтесь, если есть. Но только заказчик может сказать, что работы у вас тогда на 80% меньше (все ж уже сделанно, только данные подставь) и деньгов на 80% меньше заплатить. Лучше пользуйтесь данными, но заказчегу об этом не говорите. Учитесь жить
|
|||
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
|
Вот проблема в том что не только расчет моя забота, а еще и согласование ТЗ и прохождение экспертизы............................. и тут начинаются проблемы.... Заказчик не будет платить за обследование пока я его необходимость не обосную........... Проект не пройдет эспертизы, если не смогу в экспертизе доказать что обследование делать не надо.......
Как быть??? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
fredda, ну вы реально задачу задали.
Прям в книгах (в нормативах) где ее решение есть не знаю даже. Возможно потому, что ответ здесь просто перед носом, навиду. Смотрите. Вы построили мачту. Делали проект, считали ее на какие то антенные нагрузки. Так? Допустим так. Все антенны, на которые мачта расчитатна уже стоят. Так? Допустим так. Значит само собой разумеется, что довешивание еще одной антенны превышает проектные нагрузки. Так? Так. Надо пересчитывать. Второй вариант: по проекту антен больше, чем висит реально. Тогда можно просто например написать "общая площадь антенного оборудования не превышает той, которая предусмотренна проектом" Где именно в каком нормативе это все прописанно не знаю даже.Может в ГОСТ 27751. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обследование зданий и сооружений | NOVICHEK | Обследование зданий и сооружений | 7 | 02.11.2009 21:41 |
Чердак в мансарду. Обязательны ли обследование и экспертиза? | endimion | Обследование зданий и сооружений | 3 | 15.07.2009 00:17 |
Объединение заземления и молниезащиты АМС | ПроектантБС | Инженерные сети | 5 | 09.06.2009 23:43 |
Проект по реконструкции:надо ли делать обследование | _Дарья_ | Обследование зданий и сооружений | 11 | 26.01.2009 12:00 |
Обследование элементов стропил | Пионер | Обследование зданий и сооружений | 4 | 28.09.2008 10:38 |