| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Оборудование помещения для сушки спецодежды

Оборудование помещения для сушки спецодежды

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.11.2014, 17:05 #1
Оборудование помещения для сушки спецодежды
DJo Frey
 
Архитектор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 4,547

Подскажите, нужно ли в помещении для сушки спецодежды в административно-бытовом здании производственного предприятия устанавливать электросушильные шкафы?
Если нужно, то как определять их необходимое количество? Или достаточно сушить спецодежду просто при помощи отопительных приборов и/или вентиляцией помещения?
Климатический район IIIв, численность работающих в смену 154 чел, смена 8 часов, группа производственных процессов у набольшей части работающих - 3б.
Чтение СНиП 2.09.04-87 и СП 44.131330.2011 не дало ответов.
Вопрос коллективный (от архитектора, технолога и инженера ОВ), так ка мнения разделились. Так что слабонервных прошу от ответов про дураков-архитекторов воздержаться.
Заранее спасибо.
__________________
Архитектура - это диагноз.
Просмотров: 38283
 
Непрочитано 11.11.2014, 18:08
1 | #2
Taurustau

инженер-технолог
 
Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 73


Если у Вас отдельное помещение для сушки спецодежды, это подразумевает что вы в этом помещении создаете температурно-влажностный режим необходимый для быстрой сушки и соответствующую вентиляцию воздуха. В принципе сушка осуществляется конвекцией сухого подогретого воздуха. Можно установить и сушильные шкафы, что лучше это вопрос наличия пространства и стоимости оборудования. Количество шкафов определяется вместимостью каждого отдельного шкафа (часто указывается производителем просто в кг.) и комплектом одежды который собираетесь сушить.
Высушить одежду просто отоплением и вентиляцией не получится. Точнее она конечно высохнет, но через очень большой промежуток времени. Вам судя по всему надо часов за 14-16.
Исходя из того что Вы написали (154 комплекта ежедневно) и если все работники локализованы в 1 месте лучше сделать помещение для сушки, а не много отдельных шкафов. У среднего шкафа загрузка 3-4кг. Ну либо есть промышленные шкафы, но выглядит это как комната, в которую заходят и развешивают одежду. Либо сразу сборная в поставке, либо помещение отделывают термоизоляциоными панелями и устанавливают соответствующее оборудование.
Taurustau вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 18:21
#3
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Помещения для сушки у нас планируются при каждой гардеробной спецодежды (мужской и женской). Температуру там в любом случае обеспечивать будем по СНиП, и вентиляцию. Нам получается нужно, чтобы спецодежда, в том числе громоздкая (работы на открытом воздухе преимущественно) успевала просохнуть максимально за 16 часов (до следующей смены, в которой она будет использоваться). Посоветуйте, лучше будет в такой ситуации поставить в помещении отдельные сушильные шкафы или грубо говоря всё помещение запроектировать как сушильный шкаф?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 18:27
1 | #4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


А зачем сушильными шкафами? Есть же сушки барабанные, они намного быстрее сушат. Обычно поставщики сразу предлагают линию: машинка, отжим, сушилка, каландр. Только производительность указать надо. Сушильные шкафы для прачки не встречал, хотя построили две штуки. Одну недавно.
Типа этого:http://www.profstirka.ru/Airon/sushilnaya.htm
Производительность большая. Никаких комнат не надо. Стоят в ряд три машины, только успевай перекладывать. Продаваны лучше расскажут.
Цитата:
Сообщение от Taurustau Посмотреть сообщение
154 комплекта ежедневно
Ну не ежедневно же стирают всю одежду. Скорее всего раз или два в неделю.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 18:36
#5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Pavel_V, спасибо, конечно, но вопрос не про сушку постельного и нательного белья, где кландры превосходны, а про сушку толстослойной уличной, в том числе зимней спецодежды типа утеплённых комбинезонов, ватников, полушубков и т.п., и возможно обуви типа кирзачей. При чём стирать её после каждой смены не планируется. Тут каландры не помогут. Рассматриваем что-то типа такого: http://sclad.ru/shkaf1/sushilka.htm
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 18:43
#6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Я не про каландры писал. У нас прачечные для спецодежды. Я ссылку на конкретную машину давал. Первая прачечная была для в/ч. Там и портянки и кирзачи сушили.
А что-бы в шкафчиках не отсыревало, от каждого шкафчика вытяжка делается.
Хотя если спецодежда уличная, то может и есть смысл.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 18:54
#7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Pavel_V, сорри ссылку не посмотрел, сразу каландры в голове возникли...
Насчёт барабанных сушилок подумаем, надо посчитать сколько там спецодежды получится обрабатывать. Спецодежда практически вся уличная, а стирка её будет осуществляться в отдельной прачечной, которая в задание на проектирование нашего здания не входит.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 19:26
1 | #8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Посоветуйте, лучше будет в такой ситуации поставить в помещении отдельные сушильные шкафы или грубо говоря всё помещение запроектировать как сушильный шкаф?
Мне кажется, лучше второй вариант. Дешевле и больше используемой площади получится (больше вещей запихнуть можно).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 19:32
1 | #9
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


DJo Frey, если будет время послезавтра гляну нашу прачечную.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 19:52
2 | #10
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Если нужно, то как определять их необходимое количество? Или достаточно сушить спецодежду просто при помощи отопительных приборов и/или вентиляцией помещения?
В строительстве ( не на производственном предприятии) использовали "Помещение для обогрева рабочих и сушилки для одежды и обуви" типовая серия 420-01, норма для сушилок - 2 кв.м/ 10 чел. Нормы и серия Советские, может и помогут.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 10:52
1 | #11
Taurustau

инженер-технолог
 
Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 73


На мой взгляд, лучше 2 помещения сушки по 77 комплектов, лучше чем батарея сушильных шкафов.
  • в помещение можно зайти и раздеться прямо в нем (удобно когда с одежды прям течет, чище в других помещениях)
  • в помещении на кг. одежды будет приходится больший объем воздуха, что положительно скажется на эффективности сушки
  • будет возможность, при экстренной необходимости, увеличить загрузку одеждой (поставить дополнительные вешалки)

Так же считаю правильным, в дополнение к СНиП, обеспечить конвекцию воздуха в помещении, это увеличит эффективность сушки и как следствие сократит время и разделить помещение на 2 зоны с несмешивающимся воздухом (сушка одежды и сушка обуви).

Последний раз редактировалось Taurustau, 12.11.2014 в 11:26.
Taurustau вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 11:06
#12
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Спецодежда практически вся уличная, а стирка её будет осуществляться в отдельной прачечной, которая в задание на проектирование нашего здания не входит.
Что-то я туплю. К вам из прачечной приходит мокрая одежда? К нам приходит абсолютно сухая одежда после прачки.
Или сушить будут одежду работяг, которые с улицы пришли? Тогда да, шкафы лучше. Только тогда рекуператор на вентиляцию лучше поставить - энергозатратная штука, сушка воздухом.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2015, 00:48
#13
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


Подскажите, а какие требования к оборудованию Помещений для мытья спецодежды, включая каски и спецобувь?
bap вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2015, 04:27
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Спецодежда моется на прачечных, каски и обувь моются на производстве в специальной зоне похожей на современные кабинки для душа, только без душа, а со шлангом. Эта зона располагается у входа в чистые помещения или у выхода из грязных. В одном из АБК она была сразу после входа в здание. На, примерно, 20-40 человек в смену было устроено две такие мойки для сапог. Возможно оно было сделано по внутренним нормам Метростроя, говорят, там свои внутренние нормы есть.
Требования приведены в СНиП АБК, также вроде был некий СанПиН.
Однажды находил какие-то нормы для проектирования прачечных. Но уже забыл какие. То ли советское руководство, то ли РД, всё было в базе Кодекса.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2015, 09:04
#15
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


Вопрос не о прачечных, а именно о "Помещении для мытья [чистки] спецодежды, включая каски и спецобувь" которое согласно требований СП 44.13330.2011, ДБН В.2.2-28:2010, ТКП 45-3.02-209-2010 должно быть площадью 0,3 м.кв./на 1 рабочего.
bap вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2015, 18:43
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


bap, так там только шланг с краном и плитка с уклонов канализацию. Требования скорее всего в нормах ВК. Больше там ничего нет. Какое ещё оборудование ?

Ну или так:
http://inoxtime.kiev.ua/products/16.html

Да, кстати, у вас же может быть производство каких-нибудь вирусов... Тогда ещё серьёзней дела.

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2015, 20:55
#17
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


спасибо за содействие, у нас производство группы 3б
bap вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Оборудование помещения для сушки спецодежды

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Нужно ли естественное освещение в комнате отдыха охраны? Владимир Сергеевич Архитектура 14 19.08.2011 09:02