Непрочитано 16.06.2016, 05:23 #1
Как увеличить предел огнестойкости перекрытия до 330мин??
tatyana290488
 
Регистрация: 16.06.2016
Сообщений: 2

Подскажите пожалуйста, каким образом увеличить предел огнестойкости многопустотной плиты перекрытия над лестничной клеткой в жилом кирпичном доме до предела соответствующего пределу огнестойкости внутренних стен(кирпич 250мм) ЛК , т.е.- 330 мин. Либо привести проектное решение в соответствие с п. 5.4.16 СП 2.13130. 2012. не возводя стены выше кровли.
Просмотров: 5562
 
Непрочитано 16.06.2016, 09:58
#2
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Как то получал подобное замечание, правда на общественное здание.
Внизу ответ. Экспертиза приняла.
Вложения
Тип файла: pdf защита.pdf (21.2 Кб, 568 просмотров)
VMT вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 10:51
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Можно также облицевать огнестойкой базальтовой минватой. Только не абы какой, а специально предназначенной для огнезащиты. У Rockwool есть такие решения, думаю, у других тоже. Проходили с таким экспертизу (защищали металлокаркас).
Offtop: Кстати, Вам надо обеспечивать не 330 минут, а REI 90 или 120 (по таблице 21 ФЗ 123) - повышать до требуемой огнестойкости стен ЛК, а не до фактической

Последний раз редактировалось иваниваныч, 16.06.2016 в 11:08.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2016, 09:01
#4
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от tatyana290488 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, каким образом увеличить предел огнестойкости многопустотной плиты перекрытия над лестничной клеткой в жилом кирпичном доме до предела соответствующего пределу огнестойкости внутренних стен(кирпич 250мм) ЛК , т.е.- 330 мин. Либо привести проектное решение в соответствие с п. 5.4.16 СП 2.13130. 2012. не возводя стены выше кровли.
Вы не от того пляшите.
Вам нужно брать не фактический предел огнестойкости стен ЛК, а нормируемый. Например если стены ЛК нормируются R90, то и покрытие над ЛК должно быть не менее R90.
Откуда R330 то взялось?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2016, 12:01
#5
tatyana290488


 
Регистрация: 16.06.2016
Сообщений: 2


Спасибо большое, помогли разобраться, не правильно растолковала п. 5.4.16.)))
tatyana290488 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2016, 14:26
#6
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от tatyana290488 Посмотреть сообщение
Спасибо большое, помогли разобраться, не правильно растолковала п. 5.4.16.)))
На самом деле этот пункт так написан, что его можно толковать и так как вы это сначала сделали.
Цитата:
В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток могут не возвышаться над кровлей.
То есть как бы нам-то понятно, что речь ДОЛЖНА идти про требуемый предел, но ведь какой-нибудь лихой эксперт может ведь и замечание выкатить
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав на форуме  
 
Непрочитано 22.06.2016, 17:48
#7
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Вы не от того пляшите.
Вам нужно брать не фактический предел огнестойкости стен ЛК, а нормируемый. Например если стены ЛК нормируются R90, то и покрытие над ЛК должно быть не менее R90.
Согласна
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2019, 04:29
#8
Son1cs


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
На самом деле этот пункт так написан, что его можно толковать и так как вы это сначала сделали.

То есть как бы нам-то понятно, что речь ДОЛЖНА идти про требуемый предел, но ведь какой-нибудь лихой эксперт может ведь и замечание выкатить
И написал же ) что делать, есть ли официальное разъяснение от разработчиков?
Son1cs вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как увеличить предел огнестойкости перекрытия до 330мин??

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предел огнестойкости бруса 200 х 200 из цельной древесины ни чем не защечной. wolcen Архитектура 41 05.05.2019 15:12
Предел огнестойкости межэтажных перекрытий в здании I-II степени огнестокости. MercatorNSK Пожарная безопасность 7 09.11.2015 05:18
Предел огнестойкости чердачного перекрытия в ИЖС Vitruvio Архитектура 4 16.09.2015 19:44
Как определить предел огнестойкости конструкций здания? gdenisn Прочее. Архитектура и строительство 62 12.03.2015 12:01
Предел огнестойкости конструкций Влад Конструкции зданий и сооружений 4 09.09.2004 19:11