| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.12.2018, 10:09 | #1 | |
Как правильней расположить связи в моих случаях
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 158
|
||
Просмотров: 3195
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Можно.
тут нужна просто птичка.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
1. Можно, только это смещение должно быть отображено в расчетной схеме.
2. Если связи работают на растяжение-сжатие, то достаточно и птицы, хотя может быть и как у Вас; а если только на растяжение, то следует поставить сжатую стойку между крестами. Я т д. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
1. Нужно называть темы нормально.
2. Вы кто? От этого зависит ответ. Если проект делал другая фирма, то лучше обратиться к ней с вопросом. Официально с письмом. Если внутри одной фирмы, то лучше пересчитать на всякий случай. |
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
В моей Лире-десятке есть такая небольшая фишка, которая может определить расчётные длины колонн при неполных связях. Удобная штука. Если скажешь мне цифры, которые указаны на картинке, получишь быстрый ответ. Тут не важно даже абсолютные значения, достаточно указать соотношение между жёсткостями (моментами инерции) верхнего и нижнего участков (наверное 1) и силами F1/F2.
А насчёт стоечки между крестами - при наличии такой стоечки элементы крестовой связи можно считать только на растяжение (без фи и по гибкости 400), подразумевая, что сжатые элементы выключатся из работы, а оставшиеся образуют неизменяемую систему. При отсутствии таких стоечек элементы креста лучше подбирать как сжатые. P.S. Чуть не забыл, в табличке надо ещё указать тип опирания стойки на фундамент - шарнир, или жёсткая заделка. Последний раз редактировалось Yu Mo, 11.12.2018 в 12:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 158
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Что-то есть у Фесика https://dwg.ru/dnl/5056 стр. 185 ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
h1 = 10, h2=0.1 и h1 = 0.1, h2 = 10 ? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.12.2018 в 23:05. |
|||
|
||||
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Пожалуйста. Кой-какие входные параметры я домыслил:
1. Не указано сверху, или снизу у нас неполная связь. Принял отсутствие связи внизу. 2. Не указано соотношение между жесткостями отдельных участков. Принял 1. 3. Не указано соотношение между силами F1 и F2. Принял F1=0. Ничего странного. Результаты, как видите, вполне правдоподобны. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 158
|
Не совсем по теме, но тоже про связи. Можно ли тут горизонтальные связи площадки приварить труба в трубу по типу решетки фермы? Тр.кв. 100х4 в нее 80х4 три штуки. Или для монтажа обязательно нужно как слева скраю - на пластину, которая крепится к 100ке сквозь?
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Цитата:
Возможно, имеет смысл укрупнить горизонтальные связи, чтобы монтировать единым блоком, а не россыпью. Узел диагональных связей (80х4) и горизонтальной связи (100х4), подходящих к колонне можно объединить горизонтальной фасонкой. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 158
|
Горизонтальная фасонка на колонне в данном случае будет не уместна, ведь со всех сторон вертикальные связи. Буду все-таки делать не труба в трубу, а через сквозную фасонку.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами | Bonch | Конструкции зданий и сооружений | 410 | 28.11.2020 20:11 |
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? | Колян | SCAD | 5 | 02.04.2018 19:50 |
Нужны ли связи в стальном каркасе? | Lun@tiK | Металлические конструкции | 129 | 01.04.2017 17:12 |
"Крестовые" связи в поперечном направлении (раскосы). Можно ли от них отказаться? | vitalii1989 | Железобетонные конструкции | 22 | 31.10.2014 17:53 |
Связи в Г-образном рамном каркасе | pbykov | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 21.03.2011 13:34 |