| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как организовать жесткий узел при опирании балки сверху на колонну?

Как организовать жесткий узел при опирании балки сверху на колонну?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.02.2018, 18:31 #1
Как организовать жесткий узел при опирании балки сверху на колонну?
Nnatta
 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144

Возможно ли организовать жесткий узел, если двутавровую балку опереть сверху на колонну (двутавр), при одноэтажной раме?
Просмотров: 8361
 
Непрочитано 13.02.2018, 18:48
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Точно так же, как жесткое примыкание балки сбоку, только вместо верхней тавровой пластины - рыбка, соединяющая оголовок колонны и верхний пояс балки.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2018, 18:54
#3
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Точно так же, как жесткое примыкание балки сбоку, только вместо верхней тавровой пластины - рыбка, соединяющая оголовок колонны и верхний пояс балки.
Каак? Чего то я совсем запуталась и не понимаю
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2018, 18:56
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Вам болтовое или сварное?..
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2018, 18:59
#5
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Вам болтовое или сварное?..
Болтовое, но интересно было бы увидеть и сварной узел
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2018, 19:13
1 | #6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Серия 2.440-1 Выпуск 1, где-то кстати в даунлоаде лежит... В конце рамные узлы, можете поизучать.

Основная проблема у вас, существенно ограничивающая вас в поиске готовых узлов - это то, что вы зачем-то прицепились к "опиранию балки сверху". При жестком узле без разницы, привести балку сбоку или сверху, а вот чисто практически - проще привести балку сбоку. К тому же у балки, как правило, выше профиль, чем у колонны, что упрощает передачу усилий через пояса на поперечные рёбра пересекаемого профиля.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2018, 19:21
1 | #7
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Как вариант. Использовал. Дополню, упустил - ЗД еще и боковая
Вложения
Тип файла: pdf опора.pdf (14.3 Кб, 1631 просмотров)
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2018, 19:31
#8
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Серия 2.440-1 Выпуск 1, где-то кстати в даунлоаде лежит... В конце рамные узлы, можете поизучать.

Основная проблема у вас, существенно ограничивающая вас в поиске готовых узлов - это то, что вы зачем-то прицепились к "опиранию балки сверху". При жестком узле без разницы, привести балку сбоку или сверху, а вот чисто практически - проще привести балку сбоку. К тому же у балки, как правило, выше профиль, чем у колонны, что упрощает передачу усилий через пояса на поперечные рёбра пересекаемого профиля.
Спасибо, знаю эту серию. Мне интересен жесткий узел сверху, но в этой серии нет такового
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2018, 19:43
1 | #9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Nnatta, переверните узел с серии и вуаля... Разницы то никакой с точки зрения работы узла (только подумать как вертикальную силу передать - через швы или строганный торец). Не понятна проблема. Или балка не должна выступать за плоскость колонны? Или за потолочный шов на монтаже боитесь?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2018, 19:46
1 | #10
Andrew748


 
Регистрация: 30.11.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Спасибо, знаю эту серию. Мне интересен жесткий узел сверху, но в этой серии нет такового
Посмотрите узлы фланцевых соединений рисгеля с колонной в книге Катюшина для зданий с рамами переменной жёсткости. Там есть описание на колонну сверху вроде.
Andrew748 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2018, 20:07
1 | #11
Andrew748


 
Регистрация: 30.11.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™


Вот скрин. Соответственно изображения а и в.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20180213-220453.png
Просмотров: 1608
Размер:	387.1 Кб
ID:	199146  
Andrew748 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2018, 08:41
1 | #12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Возможно ли организовать жесткий узел, если двутавровую балку опереть сверху на колонну
можно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: из Катюшина.jpg
Просмотров: 1522
Размер:	113.6 Кб
ID:	199155  Нажмите на изображение для увеличения
Название: из Катюшина1.jpg
Просмотров: 1323
Размер:	249.6 Кб
ID:	199156  Нажмите на изображение для увеличения
Название: р узел.jpg
Просмотров: 1347
Размер:	200.1 Кб
ID:	199157  
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как организовать жесткий узел при опирании балки сверху на колонну?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирание металлической балки на ж.б. колонну Kvush Железобетонные конструкции 48 29.01.2020 06:32
Расчетная длина разрезного прогона при опирании на широкую полку балки при шарнирном опирании сверху для расчета по прочности, прогиба Жека ЦПП Металлические конструкции 19 29.06.2016 05:54
Жесткий узел составной балки с колонной kostia Металлические конструкции 12 11.03.2014 07:44
Шарнирный или жесткий узел примыкания балки? nikolay2 Металлические конструкции 124 26.10.2013 00:19
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08