| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.08.2017, 13:21 | #1 | |
Изменние толщины кирпичной перегородки между ванной и комнатами
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 90
|
||
Просмотров: 7140
|
|
||||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
с технической точки зрения, допустимо.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
из СП 14.13330: Цитата:
Цитата:
|
|||||
|
||||
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 90
|
Спасибо за ответы! Ясно, что не автокад. Но остатки квартир продают по этим планам.
----- добавлено через ~25 мин. ----- Цитата:
__________________
Дай каждому дню шанс стать самым прекрасным в твоей жизни! |
|||
|
||||
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 90
|
Без отделки. Первый раз слышу , чтобы в чертежах раздела АС давали размеры с отделкой. 120,250,380 это разве с отделкой?
__________________
Дай каждому дню шанс стать самым прекрасным в твоей жизни! |
|||
|
||||
Строительный контроль Регистрация: 09.11.2015
Москва
Сообщений: 25
|
Скорее всего это вольность застройщика/подрядчика, 80мм не пройдут по шуму. Обратится с претензией к застройщику в претензии указать в случае бездействия о намерении обратиться в последующем в госстройнадзор. А ваш объект долевого участия попадает под экспертизу и надзор от госстройнадзора?
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 90
|
Цитата:
__________________
Дай каждому дню шанс стать самым прекрасным в твоей жизни! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 90
|
Цитата:
Больше. И по чертежам 120
__________________
Дай каждому дню шанс стать самым прекрасным в твоей жизни! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
объект точно поднадзорный.
ну тогда, на мой взгляд, это косяк продавца. Покупатель оплачивает квартиру с определенными характеристиками (толщина и материал перегородок ведь характеристика), а по факту получает с другими. Можно писать претензию, про заниженную звукоизоляцию в том числе |
|||
|
||||
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 90
|
Можно ли в нашей ситуации сослаться на пункт 9.17-9.20 СП 15.13330 таблица допустимые отношения высот стен к их толщинам
В нашем случае высота этажа 2.75 метра, а толщина кирпичной перегородки 6.5 см , газобетонной 9.0 см без штукатурке. В первом соотношении коэффициент бетта 42,3, во втором 30.56. Даже при 1 группе кладки и марки раствора 50 и выше коэффициент бетта 25. Значит у нас нарушено это отношение
__________________
Дай каждому дню шанс стать самым прекрасным в твоей жизни! Последний раз редактировалось VIK777, 23.08.2017 в 00:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 90
|
[quote=mainevent100;1669683]можно, если учесть поправочные коэффициенты таблицы 30 СП 15.13330[/QUOTE
И как правильно их применить в наших расчетах,подскажите. Спасибо
__________________
Дай каждому дню шанс стать самым прекрасным в твоей жизни! Последний раз редактировалось VIK777, 23.08.2017 в 00:17. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
для перегородок толщиной менее 10 см коэффициент 1,8, если есть проемы 0,9
тогда предельное отношение 25*1,8*0,9=40,5 и еще п. 9.19: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 90
|
Цитата:
А как же тогда все его фокусы по замене толщины. Экспертиза скажет прочность есть и все довольны кроме нас.
__________________
Дай каждому дню шанс стать самым прекрасным в твоей жизни! |
|||
|
||||
Строительный контроль Регистрация: 09.11.2015
Москва
Сообщений: 25
|
Для избежания таких ситуаций по произвольной замене материалов, и изменению планировок и удешевления оборудования существует ФЗ 214 и ДДУ. Ваш объект подлежит экспертизе негосудастрвенной скорее всего. Поэтому в своих требованиях (письмах, исках) требуйте привести в соответствие те или иные параметры вашего имущества к требованиям проектной документацией и заключением экспертизы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 90
|
Доброго время суток! Попалась тема на глаза и решил ответить. После предоставления претензии в адрес застройщика вопрос был решен-доплата за лишние квадраты не производилась. При предъявлении экспертиз не было доказано изменение толщины межкомнатных перегородок. Был выполнен объем работ , доказанный мной в несответствии чертежам.
__________________
Дай каждому дню шанс стать самым прекрасным в твоей жизни! |
|||
|
||||
Постройка Гаражей и Сараев Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67
|
С юридической точки зрения все конструкции должны соответствовать проекту, можно обращаться в прокуратуру...
Плюс: СВОД ПРАВИЛ СП 14.13330.2014: 6.14.5 Кладки в зависимости от их сопротивляемости сейсмическим воздействиям подразделяют на категории. Категория кирпичной или каменной кладки, выполненной из материалов, предусмотренных 6.14.4, определяется вре́менным сопротивлением осевому растяжению по неперевязанным швам (нормальное сцепление), значение которого должно быть в пределах: ≥ 180 кПа - для кладки категории I; 180 кПа ≥ ≥ 120 кПа - для кладки категории II. Для повышения временного сопротивления осевому растяжению по неперевязанным швам (нормальное сцепление) следует применять растворы со специальными добавками. Требуемое значение необходимо указывать в проекте. При проектировании значение следует назначать в зависимости от результатов испытаний, проводимых в районе строительства. При невозможности получения на площадке строительства (в том числе на растворах с добавками, повышающими прочность их сцепления с кирпичом или камнем) значения ≥ 120 кПа, применение кирпичной или каменной кладки не допускается. Примечание - При расчетной сейсмичности 7 баллов допускается применение кладки из естественного камня при 120 кПа > > 60 кПа. При этом высота здания должна быть не более трех этажей, ширина простенков - не менее 0,9 м, ширина проемов - не более 2 м, а расстояния между осями стен - не более 12 м. Проектом производства каменных работ должны предусматриваться специальные мероприятия по уходу за твердеющей кладкой, учитывающие климатические особенности района строительства. Эти мероприятия должны обеспечивать получение необходимых прочностных показателей кладки. Если лень читать, то смысл: Должен быть акт испытания кладки на разрыв... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
вы мыслите слишком логично ,а законы не мыслят,
если я покупаю 100 метров, а мне выставляют 101, это обман не меньший чем 99 метров. называется вымогательство
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? | olf_ | Основания и фундаменты | 17 | 16.03.2022 16:53 |
Перегородка из вармита между квартирой и подъездом. Как заставить заменить? | Маргарита1983 | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 28.03.2014 10:31 |
Растояние между домами в пределах одного земельного участка? | Толич | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 11.06.2011 12:53 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |
Перегородка: кирпич или гипсолитовые блоки? | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 08.06.2007 09:58 |