| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор сечений в ленточном фундаменте для проверки разности осадок

Выбор сечений в ленточном фундаменте для проверки разности осадок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.04.2015, 09:34 #1
Выбор сечений в ленточном фундаменте для проверки разности осадок
Skiv
 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215

Всем Здравствуйте!
Необходимо разобраться как правильно учитывать разность осадок в ленточном фундаменте.
Для наглядности привожу план фундамента (это не реальный объект). Здание кирпичное.
Если считать осадку ленточного фундамента для различных сечений (наружные стены, внутренние стены и т.д.) то потом необходимо оценить разность осадок исходя из допустимых значений (0,002 по СНиП для кирпича).
Не могу понять какие сечения необходимо сравнивать. По длине ленты вроде как понятно, сравниваешь осадку в двух сечениях и делишь на расстояние м/у сечениями.
А вот как быть в углах и пересечениях стен?
К примеру если сравнивать сечения 5 и 3, то у них расстояние м/у собой стремиться к 0, или совсем небольшое, отсюда и допустимая разность осадок очень маленькая.
Вопросы:
1) Какие сечения ленточного фундамента необходимо сравнивать для проверки разности осадок?
2)Как быть с углами и с примыканием стен? Возможно нужно учитывать взаимовлияние, или еще как? если есть хотелось бы пример посмотреть...

Изображения
Тип файла: tif Сечения.TIF (82.1 Кб, 145 просмотров)

Просмотров: 2681
 
Непрочитано 23.04.2015, 17:31
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
1) Какие сечения ленточного фундамента необходимо сравнивать для проверки разности осадок?
2)Как быть с углами и с примыканием стен? Возможно нужно учитывать взаимовлияние, или еще как? если есть хотелось бы пример посмотреть...
1) как правило наиболее удаленные друг от друга, а так те сечения, которые дадут наибольшее значение разности осадок
2) по хорошему нужно учитывать влияние
GIP вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 19:34
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Какие сечения ленточного фундамента необходимо сравнивать для проверки разности осадок?
а как быть с фундаментной плитой? нас однажды эксперт упражнял - посчитайте мне разность осадок между этими точками, а потом между другими, а потом между третьими считали
расстояние в точках, близких к пересечению двух лент, стремится к нулю, но и разность осадок этих точек стремится к нулю
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 08:55
#4
Нароленко

Инженер
 
Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Сообщений: 49


СП 22.13330.2011 п. 5.6.4
Цитата:
Совместная деформация основания и сооружения может характеризоваться:
- относительной разностью осадок (подъемов) основания двух фундаментов dS/L (L - расстояние между фундаментами)
- относительным прогибом или выгибом f/L (L - длина однозначно изгибаемого участка сооружения)
то же самое написано в "Справочник проектировщика. Сорочан Е.А. 1985" (см. вложение)
Предельные значения прогиба 0,5(ds/L)u, выгиба 0,25(dS/L)u (см. примечание 3 к табл. Д1 СП 22.13330.2011)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0076-sel.png
Просмотров: 157
Размер:	15.6 Кб
ID:	148345  
Нароленко вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2015, 13:56
#5
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


При расчете осадки фундамента (я считаю в прикладной программе к СКАДУ Кросс) заводится весь контур фундамента, для того чтобы учесть взаимовлияние соседних фундаментов. Сравниваются осадки двух параллельных стен. Конечно осадка фундамента под несущими и самонесущими стенами будит разной, но принето считать что в углах осадка выравнивается

----- добавлено через ~8 мин. -----
Еще по поводу выгиба и прогиба всего здания, то сдесь сравниваются осадки углов здания
Andrey-engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 08:18
#6
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


А если учесть жесткость кирпичных стен.......
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор сечений в ленточном фундаменте для проверки разности осадок

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск