| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.11.2015, 18:26 | 1 | 1 | #1 |
Отношение высоты кладочной стены к толщине
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 8216
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Цитата:
для 120 мм например 120*25*1,8=5400 мм - допустимая высота для 250 мм например 250*25*1,2=7500 мм - допустимая высота разве 5400 больше, чем 7500? тут посмотрите, должно стать яснее |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
|
|||
|
||||
Настоятельно рекомендую ознакомится со следующей статьей и принять к сведению:
http://tezis.org/doku.php?id=bibliot...irpichnyx_sten. Здесь обосновано ограничение минимальной толщины несущих стен для многоэтажных зданий 380 мм. В Новосибирске это требуется экспертизой. |
||||
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37
|
БалочНИК, спасибо!
Но мой вопрос конкретно по стенам, к которым не приложена нагрузка. Но всё равно благодарю за информацию! ----- добавлено через ~14 мин. ----- mainevent100, ну вообще - да. Вопрос интересный. В СП про перемножение ничего нет. Но логически, думаю, что пункт 9.20 (9.20 Для стен, перегородок и столбов, не закрепленных в верхнем сечении, значения отношений должны быть на 30% менее установленных в 9.17-9.19) можно расценивать, как указание к умножению |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37
|
Коллеги, ещё вопрос по пункту 9.17
Если свободная длина стены больше 2.5Н по какому принципу тогда рассчитывается отношение H/l? И вообще как определяется максимальная свободная длина стены? В т.ч. при условиях наличия или отсутствия горизонтальных жесткостных элементов (продольного армирования или продольных монолитных поясов например)? Спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Как я понимаю - по 9.18 "при условиях, отличающихся от указанных в 9.17", а длина стены больше 2.5H попадает под это, необходимо учитывать коэффициенты из позиции 4 и 5 табл.30. Т.е. понижать на 10 и 20 процентов высоту при большей длине.
|
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 17.06.2012
Сообщений: 22
|
Добрый день!
При расчете допустимой высоты перегородки нет явных указаний на тот случай , когда только одна грань (вертикальная) перегородки имеет крепление к поперечной конструкции, а вторая, к примеру, примыкает к витражу, и, соответственно, остается без закрепления к поперечной конструкции. Допустимо ли в этом случае провести расчет допустимой высоты перегородки с применением коэффициента к=0,8 (при L>3.5H )? Или нужно закреплять в обе грани в любом случае? Спасибо. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Отношение расчётного свеса полки (n) к толщине равнополочного гнутого уголка ГОСТ 19771-93 | yrubinshtejn | Металлические конструкции | 14 | 21.07.2015 17:51 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Устройство фундамента здания разной высоты без разделительной шпунтовой стены | Жека ЦПП | Основания и фундаменты | 10 | 06.05.2015 07:48 |
Вопрос по допустимому отношению высоты стены к её толщине | Sawadi | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.03.2014 15:24 |