Непрочитано 02.02.2018, 17:09 #1
Огнезащита металлических конструкций гипсокартоном 150 мин
Stjuha
 
Проектирование
 
Молдова
Регистрация: 02.02.2018
Сообщений: 4

Доброго времени суток!
Сразу оговорюсь - поиском пользовалась, и по форуму и в гугле, ответа так и не нашла.
Есть здание с металлическим каркасом II степени огнестойкости. Необходимо выполнить одну наружную стену противопожарной I типа (150 мин). Стены как таковой нет, периметр закрывается навесными панелями. Мы предложили заказчику выполнить стену из газоблока и им же защитить колонны. Он хочет зашить гипсокартоном и спрашивает толщину. По таблице из СП 55-101-2000 максимум, для которого можно рассчитать толщину зашивки - это 130 мин.

Как можно рассчитать толщину, есть ли еще какие-то данные из нормативных документов?
З.Ы. Заказчик категорически против конструктивной защиты

Заранее спасибо за ответы!
Просмотров: 6362
 
Непрочитано 02.02.2018, 17:47
| 1 #2
yustu

проектировщик
 
Регистрация: 21.11.2011
Москва
Сообщений: 53


есть у knauf перегородки и обшивки из ГКЛ огнестойкостью и 240мин. Только вот по параметру R будут требовать устройство стены (т.е. с фундаментом или рандбалкой)...
yustu вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 17:53
| 1 #3
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от yustu Посмотреть сообщение
есть у knauf перегородки и обшивки из ГКЛ огнестойкостью и 240мин. Только вот по параметру R будут требовать устройство стены (т.е. с фундаментом или рандбалкой)...
Частично согласен. Нужно сослаться на противопожарную перегородку по кнауфовской серии. Только когда заказчик увидит ее толщину - он перехочет на пеноблок. Это будет не стена, а противопожарная перегородка - фундамент под нее не нужен.

Но если попадется неадекватный проверяющий - может зарубить решение и заставить проводить огневые испытания.

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 02.02.2018 в 18:13.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2018, 15:46
#4
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


Большинство приличных производителей сэндвич панелей
Имеют панели сертифицированный минут на 180
И сертифицированные узлы крепления к ним
Stierlitz на форуме  
 
Непрочитано 05.02.2018, 14:12
1 | #5
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Пример заключения прикладываю
Вложения
Тип файла: pdf Zakluchenie.pdf (505.7 Кб, 458 просмотров)
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 09:29
#6
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
Большинство приличных производителей сэндвич панелей
Имеют панели сертифицированный минут на 180
И сертифицированные узлы крепления к ним
Да. Несущие конcтрукции стены должны иметь предел огнестойкости не ниже R 150.
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 10:43
#7
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


Цитата:
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
Да. Несущие конcтрукции стены должны иметь предел огнестойкости не ниже R 150.
Для этого достаточно нормы почитать
Stierlitz на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 16:56
#8
Stjuha

Проектирование
 
Регистрация: 02.02.2018
Молдова
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
Большинство приличных производителей сэндвич панелей
Имеют панели сертифицированный минут на 180
И сертифицированные узлы крепления к ним
В Молдове в нормах запрещено использовать навесные панели в качестве противопожарных преград. Собственно поэтому и подняли вопрос о защите этих несущих металлических конструкций.


Цитата:
Сообщение от yustu Посмотреть сообщение
есть у knauf перегородки и обшивки из ГКЛ огнестойкостью и 240мин. Только вот по параметру R будут требовать устройство стены (т.е. с фундаментом или рандбалкой)...

Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Частично согласен. Нужно сослаться на противопожарную перегородку по кнауфовской серии. Только когда заказчик увидит ее толщину - он перехочет на пеноблок. Это будет не стена, а противопожарная перегородка - фундамент под нее не нужен.

Но если попадется неадекватный проверяющий - может зарубить решение и заставить проводить огневые испытания.
Собственно на кнауфе с заказчиком и сошлись. Понятно, что это не несущая стена, о R и речи нет (как и в случае с пеноблоком). Но руководитель (сам бывший пожарный инспектор) говорит, что будем обосновывать это как защиту конструкций, и не будем рассматривать их как непосредственно конструкции...

В любом случае, спасибо за ответы!
Stjuha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Огнезащита металлических конструкций гипсокартоном 150 мин

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обсуждаем первую редакцию профессиональных стандартов проектировщиков металлических конструкций Зяблик Профессии и трудовые отношения 129 21.04.2017 12:00
Почему в Stark ES(v.2014) в таблице с общей сводкой результатов расчета металлических конструкций предельные напряжения взяты с коэффициентом 1.3 Nick Kononenko Металлические конструкции 0 15.01.2016 18:48
Сертификация металлических конструкций. ALEKSEMANDR Технология и организация строительства 15 26.09.2014 20:31
Где посмотреть узлы металлических конструкций промзданий? Paladin90 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 24.01.2011 14:02
противопожарная отделка металлических конструкций dimati Архитектура 4 26.02.2010 10:22