демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Вот, например, в той же MicroFe 2005 год назад уже сделали расчет на прогрессирующее обрушение (сам алгоритм формально довольно прост, в принципе, то же можно проделать и ручками), однако он требует от пользователя задания предельных усилий для КЭ конструкций, хотя намного удобнее было бы задать их армирование (хотя, скорее всего это сделано преднамеренно, видимо, разработчики не очень хотят разбираться с обобщенными критериями прочности ж/б элементов). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
МГСН 4.19-05 «Многофункциональные высотные здания и комплексы»
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ЖИЛЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ также нормативная литература указанная ранее в этой теме. Есть ли какие нормативные документы по этой теме для проектирования не в Москве. Делал ли кто из присутвующих на форуме расчеты на прогресирующее обрушения. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Делал мой научный руководитель (он же участвует в разработке вышеозвученного документа). я был на подхвате - сейчас эта тема раскручивается - чуть позже можно будет поговорить и подробнее. :wink: |
|||