Непрочитано 01.05.2009, 00:03
Углепластик. Композитные материалы. Усиление железобетонных конструкций.
Tym
 
инженер-конструктор
 
Калининград
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 825

Господа конструктора! Во первых, с праздником! С днем солидарности всех трудящихся!
Во вторых, очень интересует указанный способ уселения монолитныж железобетонных конструкций. А если более точно, безбалочных перекрытий. Решил для этого создать отдельную тему, хотя и писал в: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9566 , но про усиление с помощью углепластиков и композитных материалов, конкретно, тем не нашел...

Интересует все!
1. Методики расчета.
Нашел только в dnl: http://dwg.ru/dnl/5197 - Руководство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами - кем разработано, и можно ли им руководствоваться при расчете и проектировании, так и не понял....
2. Примеры расчета, примеры проектов усиления.... Производители, монтажные организации... Желатьльно в России (поближе к Калининграду...=)))...) После пользования поисками нашел более-менее подробную информацию только здесь: http://www.usilenie.ru/photos/strength-floor/; а также http://www.sika.ru/construction/chem...catalogue/323/ (не реклама...) http://dwg.ru/dnl/3406 - слайдщоу....
3. Применение на реальных объектах... Отзывы... Возможность применения в помещениях с высокой влажностью, а также применение в комплексе с гидрофобизирующими добавками...???

Несмотря на предстоящие праздники, жду ответа.... Спасибо....
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Просмотров: 57155
 
Непрочитано 09.12.2014, 11:40
#81
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Как-то давненько (в начале 2000-х) был на презентации подобных материалов и технологий.

Рассказывалось об усилении ж.б. мостовых балок.

На конце спец. анкерные устройства, клеится такая себе продольная толстая полоса из углеволокна.


Недостатки - при небольшом нагреве при пожаре клей теряет прочность.

Для перепиливания этой полосы (если ее потом не обетонировать или еще как-то не закрыть) достаточно простой болгарки. То есть "5 минут чик-чик и готово".

А перепилить нижнюю обычную арматуру в ж.б. гораздо сложнее и дольше.

И достаточно дорого.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 13:15
#82
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


А если обеспечить шарнирную работу перекрытия, нижней 12 не хватит?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 13:38
#83
Алекша


 
Регистрация: 20.11.2011
Сибирь
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
А если обеспечить шарнирную работу перекрытия, нижней 12 не хватит?
Подскажите как из жёстко защемлённой по периметру плиты сделать шарнирно опёртую? Не вразумлю ни как.
Алекша вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 14:30
#84
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Дык она сама сделается и никого спрашивать не будет.
Раз верхней арматуры нет - то нет и защемления.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 15:02
#85
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Ну, можно или консоли под плитой устроить, или рамы стальные с ригелями вдоль стен поставить под плиту, с подпором. ИМХО если она сама будет делаться шарнирной - не треснет ли она до такой степени, что приопорное сечение не будет держать поперечную силу?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 06:29
#86
Алекша


 
Регистрация: 20.11.2011
Сибирь
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Ну, можно или консоли под плитой устроить, или рамы стальные с ригелями вдоль стен поставить под плиту, с подпором. ИМХО если она сама будет делаться шарнирной - не треснет ли она до такой степени, что приопорное сечение не будет держать поперечную силу?
Как вариант раму по периметру с проверкой поперечного сечения на срез как само собой разумеющееся
Алекша вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 15:16
#87
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286


99.9% ,что ничего в представленном двухэтажном доме усиливать не надо, тем более композитом.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 19:28
#88
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156


Недавно смотрю канал Наука 2.0, рассказывают про сейсмику... и тут заходит разговор об усилении ж.б. углепластиком, и показывают испытание 2 балочек (видео с 10 мин 50 сек), одна без углепластика, друга им усиленная. Вроде интересно. По результатам испытания без углепластика балка выдержала 700кг, с углепластиком 2100. Но, дальше моему возмущению не было предела: балка без углепластика просто бетонная (видео 11мин 43сек), а балка с углепластиком армирована обычной стальной арматурой! (12 мин 18 сек). Жулики в "науке"!!! они сами к себе как относятся интересно? или деньги не пахнут?
Видео
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 20:00
#89
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
а балка с углепластиком армирована обычной стальной арматурой! (12 мин 18 сек)
Мне показалось там и арматура углепластиковая.
з.ы.: Наверное показалось.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2018, 14:58
1 | #90
antonykonst

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 08.03.2010
Minsk, Konstanz
Сообщений: 99
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™


Уважаемые коллеги!
Представляю на суд общественности получасовое видео немецкого канала NDR о применении стеклопластика (или углеродного волокна, или карбона, или арматуры базальтовой и углекомпозитной) в широкой строительной практике. Съёмки сюжета производились в 2017-м году. Информация актуальна судя по всему по состоянию на лето 2017 года.

Мосты из углепластика в Германии [2017]. Русскоязычный закадровый дубляж

Замечания и предложения - приветствуются!
__________________
Расчёты по EN/DIN EN и консультирование по применению (в т.ч. с учётом немецкого нац. прил.) - в ЛС
antonykonst вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 19:19
#91
KroxmalA


 
Регистрация: 07.02.2020
Сообщений: 14


Подниму тему. Недавно, в обследовании прозвучала рекомендация по усилению перекрытий углепластиком. Естественно стал вопрос об огнезащите...По идее усиление является частью плиты, соответственно должен быть пожарный сертификат на систему бетонное основание-усиление углепластиком-защитное покрытие. я нашел в инете пару таких составов, правда сертификаты там по запросу, пока не запрашивал, но предел огнестойкости до 120 мин (при этом правда почему-то не указано по каким критериям). Собственно вопрос, может кто поделится актуальной информацией на эту тему?
KroxmalA вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Углепластик. Композитные материалы. Усиление железобетонных конструкций.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Ищу Пособие П 1-98 Усиление железобетонных конструкций OlegVR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.11.2008 16:29