| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.06.2010, 12:15 | #1 | |
Расчетная длина колонны в монолитном каркасе
Ярославль
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 43
|
||
Просмотров: 32067
|
|
||||
Регистрация: 27.01.2010
Ярославль
Сообщений: 43
|
|
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Интересный ответ!
То ли преподаватель сказал правильно, то ли Дядя Вольный правильно размышляет. Предполагаю, igr поддерживает преподавателя, но, кажется, Дядя Вольный слово "правильно" принял на свой счет: Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Понимаю, что тема старая но всё-же. Какие в монолите могут быть ограниченные смещения и повороты? Мне всегда казалось, что монолит на то он и монолит, что никаких ограниченных смещений и уж тем более поворотов нет. Разве в монолите в колоннах, особенно первого этажа, нужно брать коэффициент 1.2? Собственно мой вопрос звучит так: в капительном перекрытии тоже следует брать коэффициент 1.2 или всё-таки 0.5 (разница почти в 2.5 раза всё-таки)?
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Цитата:
upd: по поводу ограниченных смещений и поворотов - как раз они и присутствуют. Последний раз редактировалось Ralk, 17.12.2015 в 22:00. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Навскидку, частый пример - стойка в аутригерном этаже. Вообще, на мой взгляд, п.8.1.17 СП 63.13330.2012 описывает идеальные ситуации, предоставляя конструктору некую свободу выбора. Ведь там не говорится в каких именно случаях использовать тот или иной пункт.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Бывает. Но это лишь расчетные предпосылки.
Пишут, что влияет, т.е. можно более точно определить в этом случае. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Коллеги, подскажите пожалуйста, правильно ли брать расчётную длину колонны равной высоте этажа(или 1,2*H) в каркасе с бесбалочными перекрытиями, где нет диафрагм жёсткости. Или там расчётная длина считается как для многоэтажных рам по стальному СП?
Прилагаю продольный и поперечный разрез. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
По поводу расчетной длины колонны 1,2H в монолитном каркасе с безбалочными перекрытиями.
Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Цитата:
1.1. Настоящее Руководство распространяется на проектирование каркасов зданий с безбалочными конструкциями в виде плоских железобетонных перекрытий, образованных гладкими плитами, которые жестко сопрягаются с поддерживающими их колоннами посредством местных утолщений - капителей. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,158
|
Продолжу тему. Колонна (400х400мм) подвального этажа в монолитном многоэтажном безбалочнике опирается на одиночную буронабивную сваю (ф600мм) см. картинку; от горизонтального смещения перекрытие держат диафрагмы. Геом. длина колонны LK; геом. длина сваи LS. Для сваи-стойки, длина LS принята как глубина условной заделки определяемая по СНиПу, т.е. свая идет ниже, но от обозначенного уровня вниз она "заделана" в грунт.
Вопросы: 1. какую брать расчетную длину при расчете колонны и сваи? 2. какой расчетный эксцентриситет принять для элементов? Красным черкнул ось линии потери устойчивости, как мне думается. по п.1 думается расчетную длину и для колонны и для сваи надо принимать L=(LK+LS)х0,8. 0,8 из железобетонного СП п.8.1.17.д (элементы с несмещаемыми заделками с ограниченным поворотом). по п.2 думается просуммировать случайный эксцентриситет для колонны с допустимым отклонением в плане для буронабивной сваи, по СП 45 табл 12.1 т.е. 80мм; итого e=LK/600+80 (мм); принять этот эксцентриситет и для колонны и для сваи. Кто согласен или думает по другому?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 11.12.2016 в 20:49. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонны | VladL | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 21.11.2012 14:58 |
Расчетная длина колонны | rar255 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 25.09.2009 20:00 |
Варианты сопряжения стыка колонны и плиты в монолитном безригельном каркасе. | MAZA | Железобетонные конструкции | 5 | 02.07.2009 14:07 |
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке | Фабио | Металлические конструкции | 7 | 18.05.2009 14:54 |