| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.03.2013, 21:26 | #1 | |
Какая наиболее экономичная конструкция балки перекрытия для опирания плит сбоку?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 6972
|
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Как правило, крайние балки, да и не только крайние (при разных значениях нагрузок справа и слева), подвержены влиянию кручения.
Чтобы уменьшить (перераспределить) это влияние можно поставить с определенным шагом в уровне плит стальные распорки между последней и предпоследней балкой (затем их можно обетонировать). По поводу столиков: - косынки (консоли) из листа (форма - прямоугольная трапеция), варятся перпендикулярно к нижней полке и стенке с обеих сторон балки с определенным шагом. Высота трапеции примерно = высота балки - толщтна плиты; - на консольную часть косынок укладывается (приваривается) уголок на всю длину балки для опирания плит; - длина консоли должна обепечивать зазор между полкой балки и торцом плиты. В зазор на всю длину балки укладывается изогнутая П-образно сетка 5/5/150/150 - ВрI с последующим обетонированием при устройстве бет.подготовки под полы. Бетон (шпонка) между торцом плиты и стенкой балки через плиты тоже будет участвовать в перераспределении крутяжего момента. Других вариантов не вижу. Т.к. у пустоток нет закладных, то необходимо "связать" между собой все монтажные петли у смежных плит. Да, ещё. Пролет? Общая нагрузка в кгс/м (в т.ч. св)? И условия опирания по концам (шарнир, заделка)? Последний раз редактировалось nick.klochkov, 23.03.2013 в 21:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
расчет мет. балок на стесненное кручение может развлечь инженера на пару дней...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
TNemo
Уважаемый! Во-первых, это не балки, а распорки, к примеру, труба. Во-вторых, причем тут пролет балок. В данном случае мы говорим о пролете плит. И эти распорки с креплением, к примеру к стенкам балок, играют роль связей, объединяющих две соседние балки для совместной работы. И при их обетонировании между плитами перекрытия вес этого участка будет не больше, чем вес аналогичного участка плиты перекрытия. Вы сначала разберитесь, если что-то не понятно, спросите, а не надо сразу и однозначно выдвигать свое мнение. Не совсем вяжется с Вашим ЗЫ. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Slava217
Поясните, пожалуйста, "... опереть по оси балки" - это уложить плиты на верхнюю полку? Но задание - верх плиты заподлицо с верхом верхней полки. Просто применить широкополочный двутавр и опереть на нижнюю полку в данном случае, видимо, не совсем подходит. Толщина пирога? Да и нагрузки думаю не маленькие (высота двутавра 600-700), ну это, к примеру, для пролета 6м. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
я писал, это форма такая, оборот русского языка. может конечно я этот оборот как то не правильно понимаю, но мне кажется (!), что он как раз говорит о моей не полной уверенности в высказанной идее.
трубы? связи? завязать нижний пояс балок связями из труб? это у вас распорками называется? как же ж понять... и что там тогда бетонировать? я вот не знаю, до какого угла балка должна скрутиться, что бы это критично повлияло на ее общую устойчивость и прочность при работе на изгиб, может вам сие известно? Цитата:
с монолитными приваривают закладные (стержни с пластинами) к верхней полке с шагом ~100мм и заливают перекрытие, говорят работает.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
там может какая нибудь ограждающая конструкция стоять, не всегда панели приветствуются.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Offtop: пошло поехало!... конечно, вы "так всегда делали", понятное дело, вопросов нет.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
TNemo
Да не нижний пояс балок, а стенки в уровне плит. Труба, по торцам пластины и на болтах к сенке балки. Монолитные перекрытия по стальным балкам. Да, совместная работа обеспечивается установкой (приваркой) анкеров к верхней полке балки с расчетным шагом. Расчет проводится на сдвиг (срез) анкеров и смятие бетона вокруг анкеров. Но это только крепление. Не говоря о расете на совместную прочность, прогиб и т.д. Высота балки за счет совместной работы балки и участка монолитного перекрытия меньше, если считать её отдельно. Но в данном случае, как я понял, есть плиты и на до уменьшить толщину перекрытия (высоты помещений, л/к, и т.п.) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
slava217
По поводу небанальных решений. Я говорил о здании в целом (не один шаг, а несколько). Да с одним крайним пролетом так поступить можно. Пустотные плиты можно применять и на полном каркасе, а не только на не полном. К тому же нашего кашевара не слышно. В заявленной теме не достаточно информации. А мы здесь копья ломаем... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Ещё:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
довольно странный вопрос- если есть крутящий момент- расчет требуется и для самих балок, и для узлов их крепления
момент это же пара сил, если я не ошибаюсь, так что распорками наверное нужно соединить оба пояса балки |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Узел опирания деревянной балки перекрытия | Жека СКДМ | Деревянные конструкции | 2 | 19.04.2010 14:55 |
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит | Владимир из Магнитки | Металлические конструкции | 5 | 08.04.2010 11:25 |
Узел опирания плит перекрытия (сейсмических) на металлическую балку. | A.Ros | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 22.06.2009 09:14 |
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона | {Twintip} | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.06.2008 00:42 |