Требуется совет по усилению существующей конструкции
Воронеж
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 11403
|
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228
|
решать вопросы по усилению должны специалисты после проведения обследования а если "для себя", то я бы, наверное, рассматривал этот вариант: естественно, со всеми расчетами, ремонтом колонн и т.д. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.05.2015
Воронеж
Сообщений: 23
|
Строили по проекту, правда уменьшили высоту колонн, она должна быть на метр больше.
Но сейчас увидели трещины и возникли опасения! ----- добавлено через ~5 мин. ----- Это все понятно, но ведь методов усиления не так много! Например, предлагают связи между колоннами, но тогда высота склада будет всего 4 метра, что является не допустимым! |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=120178 вам же уже все сказали. что еще вы хотите услышать?
|
|||
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:39. |
||||
|
||||
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 31
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Вы сравните фото
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1433012636 и чертеж http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...8&d=1426438506 Чего-то явно не хватает... ----- добавлено через ~2 мин. ----- чертеж из параллельной темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=120178 |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
v.psk, так это торец.
Мне тоже кажется, что проблемы могут быть из-за отсутствия ограждающих конструкций и неучтённого воздействия ветра на, по сути, крыло. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
и
две большие разницы. У Вас так много объектов ? На первом фото не колонны,а пилоны и довольно часто. а н а втором - похоже на 40х40.. И восприятие распора сомнительно. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |