Корректное задание граничных условий для заглубленных помещений
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
||
Просмотров: 3120
|
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Проще может быть задать "вековой профиль" Дирихле (только температура) на правом ребре и среднегодовую Дирихле на нижнем. Но тут вопрос аналогичный задачам всяких бесконечных полупространств и боксов при обдувке в cfd - какой именно массив грунта брать. Хотя наверно можно просто взять побольше. Но это для steadystate
Практический вопрос например в случае погреба или какого то овощехранилища (в Исландии таким образом даже загоны для скота делают традиционно - типа землянок в холмах) - какая будет равновесная температура зимой и какая летом. Насколько она меняется (что определяет качество погреба). По идее разница там для хороших погребов в несколько градусов. И как это грамотно посчитать не совсем понятно. При transient например 1) задать вековую температуру в начальный условиях 2) задать средние по 12 месяцам температуры и конвекционные параметры 3) прогнать срок 50 лет. 4) посмотреть как быстро состояние стремится к steady state и как меняются сезонные колебания в погребе локально. Ничего другого в голову не приходит
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Цитата:
Получается в частности по прикидкам, что если например заложить вокруг помещения разогретый градусов до 25 грунт, то долгое время тепло будет сохраняться внутри и постепенно распространяться также в глубину. Или например протопив его лет полста, можно какое то время почти не отапливать. Интересно с точки зрения старинной архитектуры, где массивные полузалубленные помещения имели место быть и тех же традиционных домов исландских викингов. Современный эффективный утеплитель не инертен совершенно, не смотря на формально низкую теплопроводность, постоянно требуется значительный источник мощности для поддержания температуры.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
При выполнении нестационарных температурных расчетов сталкивался с тем, что двенадцатикомпонентная годовая гармоника в долгосрочной перспективе (10-20-50 лет) вызывает постепенный разогрев или, наоборот, охлаждение коренных пород, где температура должна быть постоянной и близка к среднегодовой. И это несмотря на очень корректные теплофизические характеристики грунтов, полученные лабораторным способом, и на среднемесячные температуры воздуха с ближайшей метеостанции. Видимо, нужен учет конвекции с дневной поверхности грунта и воздействия солнечной радиации. Вообще задача довольно сложная и комплексная, особенно если нужна точность плюс-минус пара градусов в конечных результатах.
А при расчете бетона от тепловыделения зависит только НДС отдельных массивных блоков бетонирования, за строительный период (если бетон обычный и выдерживаются 28 суток) вся эта экзотермия обычно успевает выветрится. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
тут некоторое время назад обсуждали в другой теме статью из старого (середины 80х) журнала "Наука и жизнь" в котором приводилось описание (на качественном уровне) теплового аккумулятора для индивидуального дома
работающего на принципах тепловой инерции гравийной засыпки. Это достаточно интересная система, без какой то электроники или чего то очень умного, как в системах типа "умный дом", предусматривающая только создание воздушных коробов для теплообмена, которые в теплую погоду гравий нагревают а в холодную забирают от него тепло. Некоторая разновидность "теплового противовеса" который снижает (как было написано) энергопотребление процентов на 30 (что весьма чувствительно например при стоимости отопления за год тыс. 100 и больше) При этом некоторые строения традиционной или старой архитектуры тоже используют подобный же принцип. А в случае полузаглубленного или заглубленного помещения окружающей средой оказывается грунт со среднегодовой температурой (скажем ноль) вместо среды в которой температура минус 30 (соответственно разница между комфортной плюс 20 и окружающей - которая имеет смысл для энергозатрат, получается значительно меньше). При этом грунт также является тепловым противовесом и постепенно накапливает израсходованное тепло. Вот такой смысл получается из простых расчетов на примере.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чем отличаются Техническое Задание (ТЗ) от Технических Условий (ТУ) на проектирование и кто их должен получать/разрабатывать? | Сергей Щербаков | Организация проектирования и оформление документации | 23 | 20.05.2016 13:31 |
Высота помещений общественных зданий | Aleksei Solovev | Архитектура | 29 | 31.12.2015 18:54 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Моделирование граничных условий при помощи двухузловых КЭ (53) в Лире | Askarov | Лира / Лира-САПР | 8 | 10.02.2010 08:27 |