Возможно ли обойтись без эвакуационной лестницы из подвала?
МаксКад
 
Архитектор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 169

Офисное здание, класс по функциональной пожароопасности Ф4.3. Проектируется 4 этажа+подвал. В подвале высотой 2.5 м планируется разводка коммуникаций и хранение офисной мебели и прочего хлама. Площадь подвала 63 м2. Возможно ли обойтись без эвакуационной лестницы из подвала, которая предусматривает выход непосредственно наружу или через вестибюль 1 этажа с нормируемой высотой подступёнков, а сделать только неэвакуационную лестницу с выходом на улицу через коридор, затем коридор и далее другую лестничную клетку? И огородить её какими- нибудь противопожарными перегородками от 1 этажа? Речь о лестнице в осях 5-6/Б-В

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_6.png
Просмотров: 61
Размер:	86.3 Кб
ID:	209657  


Последний раз редактировалось МаксКад, 09.01.2019 в 17:04.
Просмотров: 1791
 
Непрочитано 10.01.2019, 16:11
2 | #2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Можно сделать неэвакуационную лестницу для сообщения между подвалом и первым этажом, при соблюдении противопожарных требований:
СП 1.13130.2009:
Цитата:
5.2.8 Отдельные лестницы для сообщения между подвалом или цокольным этажом и первым этажом, ведущие в коридор, холл или вестибюль первого этажа, в расчете эвакуации людей из подвала или цокольного этажа не учитываются.
СП 4.13130.2013
Цитата:
4.18 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) – тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери.
Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
В подвале высотой 2.5 м планируется разводка коммуникаций и хранение офисной мебели и прочего хлама.
Если будет только разводка инженерных коммуникаций на этом этаже, без хранения чего-либо, то он будет считаться техническим этажом (техническим подпольем), и из него эвакуационный выход можно не делать, а только аварийный выход, но всё равно непосредственно наружу здания , а не через помещения первого этажа:
СП 1.13130.2009:
Цитата:
4.2.9 ...
Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75x1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6x0,8 м без устройства эвакуационных выходов.
При площади технического этажа до 300 м допускается предусматривать один выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м площади следует предусматривать еще не менее одного выхода.
В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из здания и вести непосредственно наружу.
Если есть непреодолимое желание делать полноценный эксплуатируемый подвал с хранением хлама в нём, нужно делать отдельную эвакуационную лестницу из него непосредственно наружу здания.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Возможно ли обойтись без эвакуационной лестницы из подвала?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли использовать в качестве наружного эвакуационного выхода лестницу 3-го типа в зданиях класса Ф3.1? nastya1992 Архитектура 5 26.07.2017 19:08
Можно ли вход в машинное отделение делать через кровлю? Саразан Прочее. Архитектура и строительство 11 11.07.2017 13:06
Можно ли делать уклоны пандусов в 8%? Arisrtarh Архитектура 26 01.07.2015 11:00
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? Arisrtarh Архитектура 2 03.03.2014 11:04
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19