Непрочитано 11.05.2010, 22:27 #1
Спаренная арматура в жб конструкции
Визуализатор
 
Тверь
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 223

Доброго времени суток!Как учесть спаренную арматуру то есть когда 2 стержня непосредственно примыкают к друг другу.Если для этого случая какой-либо коэффициент условий работы для арматуры?
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Просмотров: 13980
 
Непрочитано 11.05.2010, 23:06
#2
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


У вас арматура вертикально спаренная или горизонтально?
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 09:37
#3
Визуализатор


 
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
<phrase 1=


Вертикально спаренная, но мне и про горизонтальную спаренную интересно было бы узнать
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 12:26
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Насколько я смог понять - никаких коэффициентов или еще чего, изменяющего механические свойства арматуры, учитывать не надо. Сложности возникают с конструированием, а именно - с расположением пучков друг относительно друга и с их анкеровкой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 12:46
#5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
Как учесть спаренную арматуру то есть когда 2 стержня непосредственно примыкают к друг другу.Если для этого случая какой-либо коэффициент условий работы для арматуры?
- коэф. нет.
2 спаренных (исходных) стержня учитываются как один с приведенным диаметром (квадратный корень из суммы исходных диаметров в квадрате).
p.s.: извлекай корень... только пожалуйста без лопаты!

Последний раз редактировалось olf_, 12.05.2010 в 12:52.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 12:56
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
2 спаренных (исходных) стержня учитываются как один с приведенным диаметром (квадратный корень из суммы исходных диаметров в квадрате)
Поосторожнее с этим.
"...5.40 (5.12).При стесненных условиях допускается располагать стержни арматуры попарно без зазора между ними либо с расстоянием между стержнями пары менее расстояния, требуемого для отдельных стержней. Такая пара стержней при назначении расстояний между стержнями (по п. 5.39) и при определении длины анкеровки (по. пп. 5.42-5.46) должна рассматриваться как условный стержень диаметром...." и далее по вашему
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 13:02
#7
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


на сколько мне известно, то при спаренной арматуре находится условный диаметр как среднее геометрическое и используется в последствии для определения длины анкреовки и расстояния между "пучками"
BoT вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 13:15
#8
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Летун-космический вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 13:21
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
Т.е., если я правильно понял, у меня два спаренных 25х стержня (или 5). Среднее арифметическое будет 25й. И нужно будет анкеровать пучек из 5ти стержней так же как один 25й?
нет, пучек из 5 25-х стержней заменяется на условный стержень диаметром 25*(корень из пяти).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 14:27
#10
Визуализатор


 
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
<phrase 1=


Цитата:
2 спаренных (исходных) стержня учитываются как один с приведенным диаметром (квадратный корень из суммы исходных диаметров в квадрате)
Это также относится при подборе арматуры по площади? или только при анкеровке и расположении арматуры друг относительно друга
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 14:33
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
только при анкеровке и расположении арматуры друг относительно друга
Этот правильный ответ.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 04:45
#12
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
нет, пучек из 5 25-х стержней заменяется на условный стержень диаметром 25*(корень из пяти).
Невнимательно прочел. Не заметил что среднее геометрическое.
Летун-космический вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 09:02
#13
Визуализатор


 
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
<phrase 1=


Спасибо всем кто отклинулся на тему
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 20:53
#14
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


Здравствуйте,
у кого-нибудь есть идеи, если стержней спаренных не два, а три или больше - тоже среднее геометрическое брать?
Fool вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 22:32
#15
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
у кого-нибудь есть идеи, если стержней спаренных не два, а три или больше - тоже среднее геометрическое брать?
Насколько помню допускается не более двух.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 23:28
#16
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
Насколько помню допускается не более двух.
нет ограничений.
 
 
Непрочитано 06.04.2013, 00:08
#17
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
нет ограничений.
Спасибо, полез в нормы
В СНиП 2.03.01-84* п.5.12 "При стесненных условиях допускается располагать стержни арматуры попарно (без зазора между ними)"
Зато, да, в СП 52-101-2003 п.8.3.3 (а в СП 63.13330.2012 п.10.3.5) уже не ограничивает количество стержней в пучке.
Кстати этот же пункт является ответом на предыдущий вопрос.

P.S.: хотя, если честно, лично я бы не стал злоупотреблять - при увеличении количества стержней совместность работы с бетоном явно пострадает.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 00:46
1 | #18
ЛИС


 
Сообщений: n/a


В старом пособии 75 года тоже допускается больше 2-х
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (538.3 Кб, 489 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (596.9 Кб, 401 просмотров)
 
 
Непрочитано 06.04.2013, 01:20
#19
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
В старом пособии 75 года тоже допускается больше 2-х
Собственно мысль ясна. СНиП II-21-75 (точнее пособие к нему) также указывает на исключительность случаев с количеством арматуры в пучке больше 2-х. СниП 84-го года видимо более осторожен в этом плане. А вот в СП авторы опрометчиво возложили ответственность на проектировщика.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 19:41
#20
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


мостовой снип: не более 3 стержней в группе. Кол-во учитывается понижающим коэффициентом при расчете ширины раскрытия трещин.
rogerfederer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Спаренная арматура в жб конструкции

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 4555 24.03.2024 13:44
Ищу Фролов Н. П. Стеклопластиковая арматура и стеклопластбетонные конструкции. - М.: Стройиздат, 1980.- 104с acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 27.07.2011 07:13
Ищу книгу ЖБ и каменные конструкции. В. М. Бондаренко. 2005+ kol Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.04.2010 09:20
Книга Байков ж\б конструкции "Спец курс" стр.334 JaMP!s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 04.01.2008 17:07
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53