Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 23
|
Цитата:
но если брать к примеру трубопроводу относящиеся к ПБ 03-585-03 (в самом ПБ нет указаний), но для них журнал сварки ведется только для линий I и II категории в сответствии со СНиП 3.05.05-84: ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОФОРМЛЯЕМАЯ ПРИ МОНТАЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ 10 Журнал сварочных работ Содержание устанавливается ВСН Составляют только для трубопроводов I и II категории и трубопроводов Рy св. 10 МПа (100 кгс/см2) Тогда вопрос: можно ли трубопроводы пара и горячей воды ПБ 10-573-03 подвести под требования СНиП 3.05.05-84 которое распространяется на: Настоящие правила распространяются на производство и приемку работ по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов (в дальнейшем - "оборудование" и "трубопроводы"), предназначенных для получения, переработки и транспортирования исходных, промежуточных и конечных продуктов при абсолютном давлении от 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) до 100 МПа вкл. (1000 кгс/см2), а также трубопроводов для подачи теплоносителей, смазки и других веществ, необходимых для работы оборудования. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2013
Сообщений: 6
|
Владимир,
Вы пытаетесь обмануть сами себя. На трубопроводы пара и горячей воды есть ПБ 10-573-03 - это основной документ и в нём всё есть, а все остальные вспомогательные. Если чего то интересующего вы не можете найти в ПБ 10-573-03 вы можете обратиться к другим, но повторюсь ПБ 10-573-03 - это основа. |
|||
|
||||
пусконаладка Регистрация: 27.09.2013
Украина
Сообщений: 5
|
Немного не точно. В ПБ 10-573-03 нет суммарной оценки качества сварного стыка в баллах. СНиП 3.05.05-84 относится к технологическим трубопроводам и его нельзя применять в этом плане к трубопроводам пара и горячей воды. Оценка качества сварного стыка по технологии это баллы до 6 включительно. В паре и горячей воде всего 2 балла: 1 ьалл - стык бракается, 2 балла - стык годен. (Это указано в РТМ1с). Так же, при составлении сдаточной документации в СНиП 3.05.05-84 и в ВСН-478 указаны бланки для технологических трубопроводов, тогда как в РТМ-1с бланки и многие нюансы именно для пара и горячей воды.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2013
Сообщений: 6
|
Возможно я не до конца понял последний вопрос, но по качеству сварного стыка я никогда не заморачивался, так как для этого есть специалисты лаборатории которые делают радиографию сварных стыков, либо ультразвук и в заключении чётко указанно ГОДЕН сварной стык или НЕ ГОДЕН. И это ответственность лаборатории.
|
|||
|
||||
пусконаладка Регистрация: 27.09.2013
Украина
Сообщений: 5
|
годен стык по заключению или нет - это понятно, но на предприятиях существуют утвержденные перечни исполнительной документации, согласно которым производится формирование самой документации, так вот, мне, как технадзору, не все равно по каким правилам будет выполнен акт на РК или УЗК, так как после моей проверки документация поедет в Ростехнадзор, после чего будет выполнена регистрация паспортов трубопроводов и получено разрешение на эксплуатацию.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 23
|
Цитата:
Возник следущий вопрос, АКЗ закрываем на каждый слой актом освидетельствования скрытых работ, раньше к этому акту прикладывали только сертификаты на материалы, теперь же у Заказчика появилась мысль приложить к этому АОСР еще и акт ВИК на каждый слой АКЗ по форме акта ВИК в РД 03-606-03 (совсем не про АКЗ в нем написано), может у кого то есть что более приземленное к АКЗ? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 23
|
Достаточно все подробно, особенно схемы
но у нас формы немного другие ----- добавлено через ~17 мин. ----- Снова прошу помощи по журналам сварочных работ, "Приемо-сдатка" Заказчика основана на СА 03-005-07, по п.8.6.2 "Монтажная организация до начала пусконаладочных должна передать владельцу трубопровода "Свидетельство о монтаже трубопровода" (приложение 2) в комплекте со всеми формами необходимой документацией для трубопроводов I, II III категорий и условным давлемлением свыше 10 МПа" в самой форме Свидетельства, в приложениях числиться - Журнал сварочных работ по СНиП 3.05.05-84 (который тоже указан в ПСД): Журнал сварочных работ Составляют только для трубопроводов I и II категории и трубопроводов Рy св. 10 МПа (100 кгс/см2), руководствуясь которым мы и писали журналы только на I и II категории Организация, которая будет заниматься паспортизацией, сразу предупреждает, что будет требовать журналы сварочных работ на I, II III категорию основываясь на СА 03-005-07 Чем всё таки руководствоваться в данной ситуации? Последний раз редактировалось Vova177, 21.12.2013 в 03:01. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поверочный расчет траверсы под технологические трубопроводы | keyboard89 | Обследование зданий и сооружений | 2 | 06.05.2013 23:47 |
Отменены ПБ 03-585-03 Технологические трубопроводы | Ranli | Технологические решения (ТХ) | 72 | 01.05.2013 08:55 |
проектирование эстакад под технологические трубопроводы пролетом более 40 метров | SMP | Металлические конструкции | 10 | 16.03.2013 23:49 |
Вопрос по расчёту Эстакады под технологические трубопроводы | Myltik | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.08.2012 08:56 |
Предельно допустимый прогиб балки пролетного строения эстакады под технологические трубопроводы | Андрей85 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.11.2010 10:39 |