Выбор рационального монтажного стыка металлических колонн.
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116
|
||
Просмотров: 21412
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Georg1, самый главный косяк - болты мешают сварке. Почти везде.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 70
|
Да да, узел должен быть технологичным как при изготовлении на заводе, так и при сборке на монтаже. Представьте сами как его можно выполнить, сидя например на высоте 12 метров с держаком и гаечными ключами, болтами, + обеспечивая в процессе все требования по сварке. Вот и подумайте какими рамками в процессе разработки узла себя ограничить.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- По мне дак, я бы сделал на нормалях |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Весьма спорно..... если колонна длинной 40 метров?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Мне стык камрада Адольфа по душе.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 70
|
Цитата:
Последний раз редактировалось ADOLFF, 13.01.2014 в 15:39. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Ну приблизительно длина отправочной марки около 12-13 метров.... соединили-укрупнили до 24-26. Поставили. Остались ещё 14 метров.... вот их уже вертикально надо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51
|
Ну это все понятно, я имею ввиду, что это редкость, когда такие высокие колонны используют(40м), так что пусть не парится, сделает на нормалях, монтажники без проблем смонтируют, только на временные болты надо посадить
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Ascendant, ну если здание до 25 метров - то да. Опять же лучше такой вопрос у ребят ППРщиков уточнить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Цитата:
Зная психологию КМ сразу оговорюсь, что скорее Россия победит на нынешних олимпийскийх играх... А, эксперты ? По тоннам груза надо смотреть. Кран г.п. 16 тонн поднимает около 1-2 тонн, г.п. 32-40 т поднимет может и 4-5 т. А 4 тонны это любая ваша колонна-не-монстр. Единственные проблемы если будет где-то очень далеко при реконструкции. Так что до 4-5 тонн спокойно применяйте целые/укрупнённые колонны.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116
|
Evgeny31, стык с полным проваром требует физического контроля, а это минус. У вас на чертеже в стыке зазор 2 мм, как его обеспечить на монтаже? Интересно сколько стоит ультразвуковой контроль стыка?
----- добавлено через ~10 мин. ----- ADOLFF, откуда этот стык? Как я понял, он не рассчитан на моменты, а только на сжимающее усилие 1000 кН? Последний раз редактировалось Georg1, 13.01.2014 в 19:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 70
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось ADOLFF, 13.01.2014 в 21:29. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
ADOLFF, болты в китайско-японском проекте какие? Georg1, Момент он воспринимает и поперечку тоже.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 70
|
Болты высокопрочные с преднапряжением. Согласен с ФАХВЕРКом, узел воспринимет M/Q/N, в каком количестве, определяется расчетом. Программный расчет подобного узла есть в Эспри калькуляторе, болты классом от 4,6 до 10,9, также класс прочности можно задать в ручную. Есть подобные узлы для балок, если интересно. Данные узлы применялись вот для этого объекта http://ammoni.ru/
Последний раз редактировалось ADOLFF, 14.01.2014 в 11:53. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
ADOLFF, сталь подозрение вызывает - это ведь первый уровень скорее всего. И лучше было бы на 0.35 пересчитать. Хотя если укрупнение на земле..... можно и на 0.42
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор размера колонн промышленного корпуса | Fas | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.05.2009 16:22 |
стык металлических балок и колонн | вчерашний студент | Металлические конструкции | 16 | 01.12.2006 17:01 |
Установка металлических колонн | pyatifan | Металлические конструкции | 12 | 17.08.2006 15:54 |
Моделирование стыка сборных колонн и диафрагмы(SCAD) | Serge_Y | Расчетные программы | 1 | 02.08.2006 21:16 |