Устройство кирпичных противопожарных перегородок с пределом огнестойкости REI60.
Евгений_01
 
Регистрация: 08.02.2017
Сообщений: 2

Поступило задание выполнить устройство кирпичных противопожарных перегородок с пределом огнестойкости REI60, раньше выполнял перегородки на КНАУФ'овских решениях.
У кого есть опыт в реализации подобных решений на основе кирпичных перегородок?
Просмотров: 2752
 
Непрочитано 09.02.2017, 11:37
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Нужно читать Пособие к СНиП II-2-80. Опыт обжига керамического кирпича имеется у людей с древних незапамятных времён...
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 17:28
#3
Евгений_01


 
Регистрация: 08.02.2017
Сообщений: 2


В принципе, с потерей целостности (E) и потерей теплоизолирующей способности (I) более-менее понятно (спасибо DJo Frey!) ,но как обосновать (рассчитать) потерю несущей способности (R) для перегородки ?
Евгений_01 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 17:31
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Евгений_01 Посмотреть сообщение
В принципе, с потерей целостности (E) и потерей теплоизолирующей способности (I) более-менее понятно (спасибо DJo Frey!) ,но как обосновать (рассчитать) потерю несущей способности (R) для перегородки ?
Сие есть тайна великая, противопожарной науке до конца всё еще неизвестная:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EF%E0%E5%EC%2A
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 17:53
#5
schaklo

студентишка
 
Регистрация: 26.09.2015
Сообщений: 4


1. Согласно ФЗ № 123 табл. 23 показатель R для противопожарных перегородок не нормируется
2.Смотрите табл. 10 Пособия к СНиП II-2-80, там указаны пределы огнестойкости для каменных конструкций, принимайте ту конструкцию,которая подходит Вам
schaklo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Устройство кирпичных противопожарных перегородок с пределом огнестойкости REI60.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Закрепление кирпичных перегородок в верхнем сечении? AzatKazan Каменные и армокаменные конструкции 3 01.12.2016 09:30
Как правильно выбрать перегородку с пределом огнестойкости FRAER Пожарная безопасность 4 13.08.2014 22:55
Где можно прочитать про пределы огнестойкости противопожарных преград? niusya Прочее. Архитектура и строительство 2 09.06.2014 09:33
Как определить минимальный предел огнестойкости для перегородок sibedir Прочее. Архитектура и строительство 1 12.07.2013 10:15
Степень огнестойкости противопожарных преград сблокированных промзданий? Rosenkranz Архитектура 3 05.07.2012 16:33