| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как уменьшить высоту проема в кирпичном здании

Как уменьшить высоту проема в кирпичном здании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.12.2017, 11:58 #1
Как уменьшить высоту проема в кирпичном здании
Мира15
 
Регистрация: 03.10.2016
Сообщений: 23

Добрый день! Есть такой вопрос по реконструкции проема. Есть существующее кирпичное некаркасное здание 80х годов,есть оконный проем в несущей стене,верх окна на отметке +2,660.Заказчик просит сделать вместо окна дверной проем и уменьшить высоту этого проема до отметки +2,100.Как это делается на практике,можно ли как-то заделать кирпичом это пространство? толщина стены 640 мм
Просмотров: 3677
 
Непрочитано 28.12.2017, 12:39
1 | #2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Мира15 Посмотреть сообщение
можно ли как-то заделать кирпичом это пространство?
Можно, но зачем? Легче сделать каркасную конструкцию и натолкать туда негорючего утеплителя, снаружи обшить чем-нибудь негорюче-влагостойким - ЦСП, асбоцемент, аквапанель.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2018, 13:27
#3
Мира15


 
Регистрация: 03.10.2016
Сообщений: 23


Спасибо вам за ответ!
Мира15 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2018, 13:46
1 | #4
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Мира15 Посмотреть сообщение
Добрый день! Есть такой вопрос по реконструкции проема. Есть существующее кирпичное некаркасное здание 80х годов,есть оконный проем в несущей стене,верх окна на отметке +2,660.Заказчик просит сделать вместо окна дверной проем и уменьшить высоту этого проема до отметки +2,100.Как это делается на практике,можно ли как-то заделать кирпичом это пространство? толщина стены 640 мм
Обрамляете проем уголками по вертикали, далее привариваете два уголка на нужной отметки по наружной и внутренней гране стены, ориентацией каждого уголка пером верх, между ними навариваете пластины с шагом 150 мм и шириной пластины 80-100 мм, а потом закладываете образовавшуюся нишу кирпичом или газоблоком можно и заложить минватой как в посте выше, но если нужна безопасность то лучше делать надежнее и монументальней.
Vitaliy engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как уменьшить высоту проема в кирпичном здании

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как увеличить высоту проема для входной двери? remenikomer Железобетонные конструкции 4 11.03.2016 16:28
Подскажите ширину и высоту окон в промышленном здании при длине стеновой панели 12 метров? dredd726 Прочее. Архитектура и строительство 3 27.05.2015 03:31
Как определить высоту помещения в здании административного назначения? Ильнар Архитектура 4 02.06.2011 11:14
Перебита арматура в армированном железобетонном поясе в кирпичном здании. Что делать? scatler Железобетонные конструкции 6 09.11.2010 11:26
Подскажите пожалуйста минимальное расстояние от пола до низа оконного проема в общественном здании (школа) Сергей К Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.01.2009 11:43