Расход воды на наружное пожаротушение?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.08.2010, 11:08 #1
Расход воды на наружное пожаротушение?
Дмитрий2010
 
Регистрация: 04.08.2010
Сообщений: 3

Всем привет. в СП 8.13130.2009 есть две таблицы №1 и №2 - вопрос по какой из них подбирать напор для наружного пожаротушения??? Есть жилой дом 15 этажей, объем дома 80000 куб.м - по таблице
№2 получаем "-" т.е. прочерк, что это значит? по таблице №1 получается 35л/с и расчетное кол-во пожаров - 2. так какой таблицей пользоваться и в таб.№2 что делать если попадаешь на "-" (прочерк).
Просмотров: 17201
 
Непрочитано 05.08.2010, 16:21
#2
Plasticfantastic

Проектирование
 
Регистрация: 13.07.2009
Москва
Сообщений: 7


Привет. Проще всего взять по СНиП 2.04.01-85* "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ", раздел 6 "Системы противопожарного водопровода", таблица 1 для жилых, общественных и административно-бытовых зданий, в твоем случае от 12 до 16 этажей, число струй - 1, расход 2,5 л/с, при чем тут таблица 2 непонятно ведь она для производственных и складских зданий. Если имеется в виду для внутренних пожарных кранов то так.
Plasticfantastic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2010, 19:35
#3
Дмитрий2010


 
Регистрация: 04.08.2010
Сообщений: 3


НАРУЖНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ!!!! ТЫ ЧИТАЛ ЧТО У МЕНЯ НАПИСАНО?
Дмитрий2010 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 20:17
#4
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитрий2010 Посмотреть сообщение
НАРУЖНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ!!!! ТЫ ЧИТАЛ ЧТО У МЕНЯ НАПИСАНО?
Зачем так нервничать?

Цитата:
Сообщение от Дмитрий2010 Посмотреть сообщение
Есть жилой дом 15 этажей, объем дома 80000 куб.м - по таблице
№2 получаем "-" т.е. прочерк, что это значит?
Это значит нет таких зданий, либо здание разделено противопожарными стенами.
Проще говоря - жилой дом 80 тыс.м3 - по-любому не одна секция - брать нужно по объему самой большой секции. ну и в догонку см.п.5.4 того самого СП.
611611 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 20:43
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Свод правил СП 8.13130.2009 касается источников наружного противопожарного водоснабжения на территории поселений, городских округов и организаций и никакого отношения к жилому 15-этажному дому не имеет.
По таблице 1 определяется расход воды на наружное пожаротушение в городских округах, городских и сельских поселениях (какое отношение это имеет к жилому дому ?).
По таблице 2 определяется расход воды на наружное пожаротушение зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 (какое отношение это имеет к жилому дому ?).
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2010, 09:32
#6
Plasticfantastic

Проектирование
 
Регистрация: 13.07.2009
Москва
Сообщений: 7


Ошибся. См. СНиП 2.04.02-84 "п. 2.29. Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании."
"п. 2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.
Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

Последний раз редактировалось Plasticfantastic, 06.08.2010 в 09:37.
Plasticfantastic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2010, 09:35
#7
Дмитрий2010


 
Регистрация: 04.08.2010
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Свод правил СП 8.13130.2009 касается источников наружного противопожарного водоснабжения на территории поселений, городских округов и организаций и никакого отношения к жилому 15-этажному дому не имеет.
По таблице 1 определяется расход воды на наружное пожаротушение в городских округах, городских и сельских поселениях (какое отношение это имеет к жилому дому ?).
По таблице 2 определяется расход воды на наружное пожаротушение зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 (какое отношение это имеет к жилому дому ?).
имеет прямое отношение. валериан вооще то жилые дома это Ф1.3 т.е. относятся к таб 2 если ты ее в глаза видел)))
Дмитрий2010 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2010, 10:19
#8
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


В кунсткамеру

Последний раз редактировалось 611611, 06.08.2010 в 10:25.
611611 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2010, 22:16
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


У вас какой объем здания
Цитата:
Сообщение от Дмитрий2010 Посмотреть сообщение
Есть жилой дом 15 этажей, объем дома 80000 куб.м
Не многовато ли для 15 этажей

Примечания к таблице 2 СП 8.13130.2009:
1. Расходы воды на наружное пожаротушение зданий высотой или объемом свыше указанных в таблице 2, а также зданий объемом свыше 25 тыс. м³ с большим скоплением людей (зрелищные предприятия, торговые центры, универмаги и др.) подлежат обоснованию в специальных технических условиях.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 10:49 нагрузка противопожарная
#10
Djony


 
Регистрация: 16.06.2010
Сообщений: 18


Добрый день подскажите чем обосновать нагрузку, есть три здания физкультурно-оздоровительный комплекс, жилой дом 25 эт и гараж-многоуровневый. Нагрузки составляют:
- ФОК-30 л/с;
- жилой дом 25 эт. - 30 л/с;
- гараж - 40 л/с.
Принял по СП8.13130.2009 т.5.2 по строительному объему, этажности и классу функциональной пожарной опасности.
Но все утверждают что надо принимать 110 л/с т.к. это р-н Митино, г. Москва, и в ТУ прописано 110 л/с.
При проектировании от кольцевых сетей протягиваю две нитки диаметром 300 или 250 мм (оговорюсь сразу что каждое здание подключается отдельно) с установкой в дальней точке, ПГ с подключением вводов в здание (расположение в линию зданий). Вопрос т.к. все стоят рядом то наружное пожаротушение надо рассчитывать на нагрузку по т.1 количество одновременных пожаров для митино 3 т.е. возможно что загорятся все три постройки, или принимать отдельно на каждое здание согласно , табл.2, ведь у нас не магистральные сети а внутриквартальные, но с другой стороны, каждое здание 110 это много.
Гараж будет подключаться отдельно, а ФОК и Жилой дом будет садится на одну ветку, поделитесь соображениями какую нагрузку принять на наружный пожар, просьба с обоснованием если 110.
Вся загвоздка в том, что каждое строение будет выпускаться отдельным томом, и в рамках каждого комплекта надо будет обосновать последующие 110 л/с при требуемой 30 или 40 л/с на здание, кто как выходил.
Djony вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 10:57
#11
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


СП 8.13130.2009, таблица 1, колонка "количество одновременных пожаров"
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 15:12
#12
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Зачем вам обосновывать 110 л/с? Вот те, кто уверяет, могут сослаться на пп нтд? - не могут. Поищите поиском - на абоке были темы про 110 в столице.
В т/у пишут максимум, который может обеспечить водоканал (см. нормативные акты по выдаче ту на техприсоединение: в ту должна быть указана максимальная допустимая нагрузка (расход), а в мск при расчете схем должно приниматься именно 110 на пожар).
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расход воды на наружное пожаротушение?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Может ли расход воды м.куб./сут быть меньше м.куб./час dextron3 Инженерные сети 40 29.01.2011 22:50
отвод воды из подземного гаража Andros 1 Инженерные сети 16 25.03.2009 04:28
Обязательны ли пожарные резервуары Andros 1 Прочее. Архитектура и строительство 2 20.03.2009 14:44