Как найти нормативное значение удельного веса грунта?
Регистрация: 28.12.2016
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 3197
|
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Коэф. надежности по грунту применяется при нахождении расчетных значений характеристик грунтов (п. 5.3.16 СП 22.13330.2016). При нахождении нормативных значений характеристик указанный коэффициент не применяется; нормативные значения определяются для доверительной вероятности, при расчетах по II группе предельных состояний равной 0,85, по I группе - 0,95 (пп. 5.3.17, 5.6.10 СП 22.13330.2016). Перемножать ничего не надо, в вашей таблице уже указаны значения плотности грунта при данной доверительной вероятности.
Последний раз редактировалось kopekopa, 01.02.2018 в 21:22. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,962
|
В "Мостах и трубах" так - "Значения и следует, как правило, принимать на основании лабораторных исследований образцов грунтов, предназначенных для засыпки сооружения.
При повторном применении проектов для определения нормативного давления грунта допускается принимать удельный вес грунта засыпки 17,7 кН/м". Отрасль укажите, может где по-другому. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
см. ГОСТ 20522-96
Как я понимаю, у вас просто нет всех данных, чтобы вычислить данные значения... Ну а так СП 22: Расчетные значения характеристик грунтов, соответствующие различным значениям доверительной вероятности (для расчетов по первой и второй группам предельных состояний), следует приводить в отчетах по инженерно-геологическим изысканиям.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" Последний раз редактировалось Виkтор, 22.11.2021 в 04:47. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Там есть коэффициенты которые вам нужны при отсутствии лабораторных данных, которые допускается применять для обратных засыпок с коэффициентом уплотнения Kсот=0,95
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет объема грунта при разработке котлована | BEDMEDb | Технология и организация строительства | 7 | 29.07.2016 05:41 |
ДБН В.2.1-10-2009 Вертикальное напряжение от собств. веса грунта. ошибка в формуле? | sky.steel | Основания и фундаменты | 10 | 12.02.2015 18:57 |
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. | Georg1 | Основания и фундаменты | 2 | 20.06.2014 00:32 |
Не могу найти значения объемного веса грунта | shuvaligator | Основания и фундаменты | 13 | 30.07.2010 16:34 |
Ищу значение удельного сцепления для гравия? | izvozcheek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.06.2009 09:54 |