| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нужно определить причины, характер и опасность трещины фундамента.

Нужно определить причины, характер и опасность трещины фундамента.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.04.2015, 13:17 #1
Нужно определить причины, характер и опасность трещины фундамента.
crono
 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 24

Здравствуйте.
Прошлым летом построили фундамент. Фундамент оставили на зиму. По весне обнаружили тещины.
Что это за трещины? Насколько они опасны?
Коротко о фундаменте.
Место строительства склон. Грунт глина-суглинок, на глубине 4-5 метров переходит в песок, скальник.
Котлован делали со ступенью 60 см. Затем котлован был засыпан крупным гравием слоем около 40 см.
Фундамент нижняя часть бетонная подушка 600 на 300, армирование 3 прутка 16мм, 4 прутка 14мм. обвязка 10мм, вертикальные выпуски 12мм (через примерно 1м), бетон м250.
Верхняя часть: цоколь толщиной 400 в нижней части высота 3 м. в верхней высота 2 м. армирование вверху 4 прута 14мм обвязанные арматурой 10мм арматура в углах сечения 300 на 100. Все связанно с вертикальной арматурой 12мм. Бетон М150.
В углах арматуру загибали.
Сейчас ночью и днем температура в плюсе, ходил смотрел то что обнаружил на фото. Трещины в двух местах. Одна над дверным проемом - не сквозная. И две справа и слева от колонны по пятой стене - сквозные но не до низу, нижняя подушка на 600 без трещин.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN8527.JPG
Просмотров: 361
Размер:	957.6 Кб
ID:	147555  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN8528.JPG
Просмотров: 301
Размер:	743.6 Кб
ID:	147556  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN8529.JPG
Просмотров: 234
Размер:	643.5 Кб
ID:	147557  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN8539.JPG
Просмотров: 269
Размер:	936.4 Кб
ID:	147558  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN8530.JPG
Просмотров: 261
Размер:	972.7 Кб
ID:	147559  



Последний раз редактировалось crono, 12.04.2015 в 13:36.
Просмотров: 6711
 
Непрочитано 12.04.2015, 13:29
#2
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от crono Посмотреть сообщение
Затем котлован был засыпан крупным гравием слоем около 40 см.
и все? так он был проморожен?
Фото нет.
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2015, 13:40
#3
crono


 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 24


Фото добавил. По проекту в котловане нужно было рыть траншеи и засыпать с трамбованием гравием. Траншеи копать не стали так как технику туда не загонишь а вручную это очень сложно..
crono вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2015, 14:09
#4
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от crono Посмотреть сообщение
По проекту в котловане нужно было рыть траншеи и засыпать с трамбованием гравием.
зачем? какая глубина траншей?
значит грунт все же проморозили?
какой у вас регион?

----- добавлено через ~5 мин. -----
трещины на фото похоже на усадочные, особенно на 1-м фото видны следы от затирания .Качество бетонирования - плохое.

----- добавлено через ~6 мин. -----
а чего-то у вас выпусков из стен не видать? перекрываете чем ?
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2015, 14:23
#5
crono


 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 24


Эти же 40 см. Идея проектировщика... говорил что с целью убрать морозное пучение и уменьшить нагрузку на грунт.
Регион, юг западной сибири, Алтай.
Фундамент стоял так всю зиму, снегом его конечно накрыло, но это думаю ни на что не влияет в моем случае так как изнутри фундамент не был прикрыт ничем (снаружи он присыпан землей, а снутри нет.).
Верхний слой заливки был плохой, да... привезли не заводской бетон после того как залили в опалубку я сразу понял что там не М150... ничего не поделаешь...
На первом фото никто ничего не затирал, это 100% я был на объекте. Там просто это высосол. Снег когда таял он такие развоты похожие на затирания оставил.
crono вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2015, 14:26
#6
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


ну тогда - ХЗ.. Если суглинок твердый и без воды,может и обойдется.. нужно дождаться,пока оттает грунт..а это видимо у вас нескоро будет..
Почему не утеплили грунт ????
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2015, 14:26
#7
crono


 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 24


----- добавлено через ~6 мин. -----
а чего-то у вас выпусков из стен не видать? перекрываете чем ?[/quote]

Выпуски есть, второе третье фото смотрите по верху арматура торчит. Просто по количеству фото ограничения.
Перекрывать я хочу монолитной плитой, сделал расчет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN8545.JPG
Просмотров: 184
Размер:	975.8 Кб
ID:	147563  
crono вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2015, 14:27
#8
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


по геологии - какой грунт - сильнопучинистый?

----- добавлено через 59 сек. -----
и это Вы называете выпусками ? Вы без проекта строите?
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2015, 14:32
#9
crono


 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
по геологии - какой грунт - сильнопучинистый?

----- добавлено через 59 сек. -----
и это Вы называете выпусками ? Вы без проекта строите?
Геологию как таковую не делали, копали ямки, смотрели на стенки котлована. Дома с обоих боков участка стоят на такой же глине. Весь котлован с гравием один месяц заливало дождями (у нас было очень много осадков) вода всегда уходила и не накапливалась нисколько.
Проект делал архитектор.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Кому интересна предистория она в этой ветке http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114371
crono вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2015, 14:42
#10
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от crono Посмотреть сообщение
Проект делал архитектор.
это плохо. Его тогда и спрашивайте.

Цитата:
Сообщение от crono Посмотреть сообщение
Дома с обоих боков участка стоят на такой же глине.
дома там легкие,судя по фото.
так это у вас 1 этаж,а не подвал?
насколько фундамент заглублен от отметки планировки ?
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2015, 14:51
#11
crono


 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от crono
Дома с обоих боков участка стоят на такой же глине.
дома там легкие,судя по фото.
так это у вас 1 этаж,а не подвал?
насколько фундамент заглублен от отметки планировки ?
Там планируется котельная, мастерская, овощехранилище, склад...
От уровня земли то есть? Вверху 1,8 примерно, снизу 0,6 (глубина до подошвы фундамента). Но изнутри подошва открыта.
crono вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2015, 14:54
#12
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


посмотрел "предисторию". Так какая у вас сейсмичность? Смысл сейсмопояса - создание диска перекрытия,соединенного со стенами. У Вас получится без выпусков?
по фото - заглубление не похоже на эскиз в блокноте. но если заливало водой и промерзло - плохо.
вот например - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64065

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crono Посмотреть сообщение
Вверху 1,8 примерно,
т.е. 1,8 м грунта до верха фундамента? И на зиму пазуху не засыпали?

----- добавлено через ~9 мин. -----
похоже,грунт еще не оттаял,так что "подарки" могут быть позже..
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2015, 15:03
#13
crono


 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от crono
Вверху 1,8 примерно,
т.е. 1,8 м грунта до верха фундамента? И на зиму пазуху не засыпали?
Он весь обсыпанный землей стоял на зиму, и снаружи пеноплексом утепленый. Просто уклон же. И внизу понятно дело меньше чем вверху.
crono вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2015, 15:06
1 | #14
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от crono Посмотреть сообщение
Он весь обсыпанный землей стоял на зиму,
т.е пазухи были засыпаны? Но "внизу" на 0,6 м всего? А сколько у вас глубина промерзания ?

----- добавлено через ~4 мин. -----
наверное Вам лучше попросить архитектора подключить еще конструктора..и мб геолога..
те трещины,что на фото похожи на усадочные.
а вот проморожавание грунта может аукнутся позже. Если не хотите рисковать,нужно уточнить грунты под подошвой после промораживания.
Иначе никаких выводов сделать нельзя.
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2015, 15:12
#15
crono


 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
т.е пазухи были засыпаны? Но "внизу" на 0,6 м всего? А сколько у вас глубина промерзания ?

----- добавлено через ~4 мин. -----
наверное Вам лучше попросить архитектора подключить еще конструктора..и мб геолога..
те трещины,что на фото похожи на усадочные.
а вот проморожавание грунта может аукнутся позже. Если не хотите рисковать,нужно уточнить грунты под подошвой после промораживания.
Иначе никаких выводов сделать нельзя.
50-80 см. А как влияет наружная засыпка в случае если снутри он все равно ничем не обсыпан стоит на гравии?

----- добавлено через ~13 мин. -----
Конечно до мая подожду, когда оттает. Посмотрю что будет. Может кто ещё что подскажет в теме.

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
посмотрел "предисторию". Так какая у вас сейсмичность? Смысл сейсмопояса - создание диска перекрытия,соединенного со стенами. У Вас получится без выпусков?
по фото - заглубление не похоже на эскиз в блокноте. но если заливало водой и промерзло - плохо.
вот например - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64065
Сейсмичность 8-9 баллов. В перекрытие я загну всё что торчит из стены. Перекрытие у меня рассчитанное. Мне бы с трещинами сначала разобраться)
crono вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2015, 15:56
1 | #16
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от crono Посмотреть сообщение
Конечно до мая подожду, когда оттает. Посмотрю что будет. Может кто ещё что подскажет в теме.
оттает может и позже.но если грунт был замочен и его свойства резко ухудшились,то неприятности могут выплыть после устройства стен,перекрытий и тд. Т.е. при макс. весе. так что если хотите экспериментировать - ждите. нет - привлекайте геолога и конструктора.
Удачи.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 15:41
#17
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Фундамент под пилонами в виде ленты 600х300 даже с хорошим бетоном решение спорное. Особенно если учесть что величина защитного слоя фундамента без бетонной подготовки 70мм. Кто-то рассчитывал его?

Выпуски из стен - это не выпуски, это штыри какие-то... Но не в этом суть - может выпуски и не нужны тут, расчетчику виднее как решать опирание.


Я бы усилил пока есть возможность. Во-первых убрать весь рыхлый промороженный (или просто хреновый) бетон, потом поставить опалубку с 4 сторон от пилона и выполнить некое подобие столбчатого фундамента, где балки будут роль обвязки играть, заодно и уменьшив пролет этих балок (ленты).

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 15.04.2015 в 15:46.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2015, 06:38
#18
crono


 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Фундамент под пилонами в виде ленты 600х300 даже с хорошим бетоном решение спорное. Особенно если учесть что величина защитного слоя фундамента без бетонной подготовки 70мм. Кто-то рассчитывал его?

Выпуски из стен - это не выпуски, это штыри какие-то... Но не в этом суть - может выпуски и не нужны тут, расчетчику виднее как решать опирание.


Я бы усилил пока есть возможность. Во-первых убрать весь рыхлый промороженный (или просто хреновый) бетон, потом поставить опалубку с 4 сторон от пилона и выполнить некое подобие столбчатого фундамента, где балки будут роль обвязки играть, заодно и уменьшив пролет этих балок (ленты).
Andrew, можете схематично показать ваше предложение. Не могу врубиться.
crono вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 12:05
#19
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Ну если очень схематично, то вот так.
Черным - это то что имеем сейчас, красным - железобетонное усиление.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 81
Размер:	53.5 Кб
ID:	148052  
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2015, 12:05
#20
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


Здравствуйте.
Вот тут случайно не ваш дом пытаются построить?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=121243&page=2
Studentik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нужно определить причины, характер и опасность трещины фундамента.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? Romka Основания и фундаменты 36 23.12.2021 13:16
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Трещины в кирпичной кладке в период возведения стены. Причины? Бихич Каменные и армокаменные конструкции 9 03.04.2014 06:08