можете даже сказать, что первая особая... эффект тотжэж. оперативные схемы будут, тогда можно опровергать или соглашаться, пока продолжаем флудить на кофейной гуще
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Я полагал, что на картинке просто все показано условно и товарища волновал условно показанный участок именно по низкой стороне.
Ну не бывает таких соединений (без ячеек с выключателями, секционниками и т.п.), по высокой стороне как показано на картинках... Со своей стороны хотел обсудить с Вами то, что в схеме стараются (и на деле многие проектируют) 1-ю категорию для "условно общего" ВРУ, а не непосредственно электроприемника. По моему это не совсем правильно... |
|||
|
||||
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
у электродвигателя тож вроде первая до тех пор пока не будет поврежден питающий кабель этого эд. решается конечно легко, технологическим резервированием. я просто хотел обратить внимание, что с категорированием порой не все просто и очевидно, как кажется.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22
|
Цитата:
А что за технологическое резервирование имеется в виду ? |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
Но даже если у Вас есть такие трансформаторы, то завязывать потребителей 1-й категории на общее ВРУ (пусть с АВР), в моем понимании не правильно. Т.к. всегда есть риск повреждения кабельной линии (от ВРУ к электроприемнику) или электротехнических компонентов (как КЛ, так и ВРУ) . Также необходимо не забывать про необходимость обслуживания ВРУ и КЛ... У меня в практике (когда я работал в эксплуатации) был объект у которого была куча потребителей 1-й категории, но все они были запитаны как у Вас на первой картинке. И что толку... Обслужить(произвести ремонт или модернизацию) ВРУ не можешь, на КЛ молишься, наконечники или контакты горят, все делали на свой страх и риск под напряжением, в общем был полный бардак... В моем понимании в ПУЭ четко написано о том, что первая категория именно для Электроприемника (т.е. конечный потребитель), т.е. резервирование должно быть обеспечено непосредственно в точке подключения питания Электроприемника. При этом я допускаю установку щитов с АВР в непосредственной близости от Электроприемника. Но все это только мое мнение, основанное на личном опыте. Всех тонкостей НТД я не знаю... Кстати проверьте свои электроприемники на необходимость питания по 1-й категории. Зачастую бывает, что требования завышены ... Или бывает, что технологи дают общую фразу на объект в целом, не вникая в суть и последствия... А когда начинаешь им показывать на пальцах во, что это фраза выливается, то по большинству потребителей требования улетучиваются.... ----- добавлено через ~30 мин. ----- Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического про- цесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осу- ществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих тех- нологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения. Например указанный у Вас лифт. Если отключение Вашего лифта приводит к гибели людей, то я думаю, что установка в лифте специальных тормозных систем, может вывести его из первой категории... У меня в работе часто встречаются пневматические системы (например пневмозапуск Аварийных ДГ)... Последний раз редактировалось RIG1978, 16.08.2017 в 16:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78
|
оно скорее всего так и сделано,просто на схеме не изображено секционирование
__________________
Читайте интернет -- там всё написано! |
|||
|
||||
возможно я ошибаюсь, но источник питания это именно генерация энергии, дэс, юпс, шины гру, блочный трансформатор (генератор-трансформатор)
трансформаторы не генерируют, соответственно два трансформатора от одного ввода по среднему или высокому напряжению, я бы не стал рассматривать, как "источники" ----- добавлено через ~3 мин. ----- выше я написал, как можно оформить, что бы пройти экспертизу (не 100%) чтобы спроетировать по уму, как для себя, данных недостаточно, выше написал каких. поэтому никакой конкретики тут быть не может
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22
|
В ответ на запрос сети выдали такую вот выкопировку "схемы космического коробля)" , первый раз такую вижу и честно говоря не совсем понимаю УГО. Но вроде по схеме питание на мои ТПшки (отметил красным) идет с двух сторон, хотя на ТП2 по одной линии идет
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Осмелюсь предположить, чисто интуитивно:
1. Большими кругами обозначено количество независимых линий в ТП. - обратите внимание есть ТП с одним кругом, есть с двумя, с четырьмя и т.п. - Соответсвенно кругом обозначается количество независимых (условно параллельных) секций шин. 2. Малыми круглишками (заштрихованными и не заштрихованными) обозначают независимые друг от друга линии (что бы не путать одни с другими, они одни заштриховывают, а другие нет.) 3. Мне известны два типа системы распределения электроснабжения (возможно бывает больше, но я работал с двумя): 1) Фидерная, 2) Кольцевая, ну и 3) их смесь- Смешанная (Фидерная+ кольцевая). В интернете можно найти более подробное описание. 4. Мое мнение у Вас как рас смешанная система, причем питание к ТП1 идет по фидерной системе от (3), к ТП2 по кольцу от ТП1 и (8). 5. Под заштрихованными прямоугольниками предполагаю, что подразумевают секционники. 6. Предполагаю, что в качестве источника для 1-й категории Вам подойдет ТП1 т.к. похоже, что к ТП2 питание идет от ТП1, а от ТП1 дальше по кольцу подается на (8). Лично я не вижу смысла брать один ввод от ТП1, а второй от ТП2. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите с выбором типа чердачного перекрытия | Vans | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.08.2016 18:09 |
Помогите с выбором узла сопряжения металлической фермы и колонны из двух предлагаемых вариантов | Наталья Насибулина | Металлические конструкции | 15 | 10.12.2015 12:11 |
Помогите определиться с выбором облицовочного материала по данному фасаду | easyant93 | Архитектура | 9 | 28.10.2015 18:15 |
Помогите с выбором CAD для расчета освещенности | label89 | Расчетные программы | 10 | 21.01.2015 07:37 |