Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
vyacheslav, по моему вы не до конца поняли ситуацию. Это подрядчик обязан установить эти каркасы так, чтобы они устояли. И может это делать как хочет. Хоть руками держать 24 часа в сутки каждый каркас.
И для этого в ППР в ТК должны быть дополнительные распорки или опалубка или ещё как... И если вы утром придёте , а каркасы лежат, то вы обязаны заставить подрядчика именно их поставить заново или заменить при трещинах в арматуре при сгибании с малым радиусом.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Tyhig возможно, я неправильно понимаю ситуацию, но мой опыт последних 9 лет работы технадзором на разных объектах говорит о другом. Заказчику важны прежде всего сроки сдачи и дешевизна, а проектные решения, ТК ( как правило типовые без привязки к объекту), даже качество ( при негрубых нарушениях) и т.д. это все вторично.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: vyacheslav, отечественные прогрессивные решения в который раз пали жертвой дедовских методов производства работ.
Когда про это дело говорил, имел в виду прямо в КЖ рисовать с учётом технологии всякие нюансы. Например, изменять каркасы для собой устойчивости. Приваривать к каркасам листы или Ошки изнутри, делать побольше косых связей вдоль каркаса. Делать отдельные каркасы стен длиной по 3 м с окончаниями в виде О-образных хомутов. Кстати стены ведь и бетонируют по 6 м в длину захватками. То есть поставил краном 2 мегакаркаса (а то и один) и сразу залил нижнюю треть/половину. Очень было бы удобно. Система креплений нужна была бы только для одной захватки, а дальше (через 24-48 часа) уже опалубка держит со стандартными распорками в плиту. А распорки можно было бы крепить с соседних захваток вдоль стены, уже забетонированных. Я бы и схемы бы нарисовал, наверное, в таком экспериментальном КЖ... На 3 этажа не знаю, но на 2 можно попытаться вытянуть технологию. А уже какая польза народу. 2% арматуры стен в карман директора. Ну теоретически. Интересно было бы попробовать. Стрёмно, но интересно. Идея витает в воздухе на форуме уже больше года. Но, конечно, очень стрёмно. Не знаю, решился бы лично я... Да и решившися, наверное, сразу бы и поседел там же... Да и, наверное, 2% экономии ничего не дадут из-за удорожания самой технологии на распорки, доп. работы... Если только с советской стороны подходить к экономии материалов. Но всё равно, я бы не сказал, что проектировщики не правы с идеей. Идея своевременна. Они просто не смогли реализовать. Хреново нарисовали, не продумали ТК, не согласовали, не обеспечили, не испытали, не смогли убедить... Просто рисунок в таком случае не очень нужен. Вот и проиграли. Хотя деньги на проектирование КЖ обычно не подразумевают экспериментов. Хотя будь я ТН, я бы тоже насмерть проектировщиков гнал с такими идеями.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Цитата:
Экономии ведь в расчетной схеме намного больше когда закладывают по 50 пилонов с конструктивным армированием для стандартного 26-этажного дома 50х25м в плане и плита перекрытия типового этажа в 180мм с фоновой арматурой 10мм при минимальной добавочной арматуре .
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Каркасы фиксаторы в фундаментной плите | Гаджимурад | Основания и фундаменты | 5 | 30.01.2016 13:33 |
Когда не стоит указывать границу стены? | yannay | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 16.09.2013 15:24 |
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? | Владимир Николаевич | Машиностроение | 7 | 20.08.2012 07:43 |
когда вхожу в лист 1 все становится огромным | pOny_in_Da_HouSE | AutoCAD | 13 | 20.09.2005 09:03 |