требования пожарной безопасности к помещениям архивов в офисных зданиях
jls
 
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 2

не могли бы Вы подсказать, где можно найти необходимый предел огнестойкости перегородок и дверей?
Спасибо!
Просмотров: 37253
 
Непрочитано 31.01.2011, 08:56
1 | #2
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


а СНиП 31-05-2003 (ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ) разве отменили?
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 10:45
1 | #3
Tyler Durden

проектировщик
 
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 10


СП 4.13130.2009 ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ (Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям)
Tyler Durden вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 12:47
1 | #4
sindarcha

архитектор
 
Регистрация: 17.01.2011
Омск
Сообщений: 59
Отправить сообщение для sindarcha с помощью Skype™


Здания архивов и помещения архивов в других зданиях относятся к категории Ф5.2, категория взрывопожароопастности - В. Нормативы надо смотреть для производственных зданий. И приведенный выше СП, конечно
sindarcha вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 14:26
1 | #5
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,093


Пожар в большом архиве - страшная вещь.
См. тут, например (выгорел архив управления земельных ресурсов).
Increase Size Decrease Size ?????¶?°?? ?? ?·???°?????? ?“???°?¶???°?????????µ???‚?° (?”???µ?????????µ?‚
http://www.youtube.com/watch?v=mMhz1T6B8wAТак что защита нужна "по максимуму".
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 16:23
1 | #6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Согласно СНиП 31-06-2009 п. 6.63, двери отсеков хранилищ предусматриваются противопожарными не ниже 2-го типа. Двери в противопожарных преградах, пожароопасных технических помещений, выполняются противопожарными в соответствующем исполнении.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 07:43
#7
mugambadovolen


 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 43


хм... думаете, что небольшое помещение с четырьмя шкафами тоже необходимо изолировать по полной программе?
mugambadovolen вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 08:08
#8
jls


 
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 2


большое спасибо!
jls вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 10:42
#9
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,093


Цитата:
Сообщение от mugambadovolen Посмотреть сообщение
хм... думаете, что небольшое помещение с четырьмя шкафами тоже необходимо изолировать по полной программе?
Где сейчас 4 шкафа, через 5 лет станет 24. Не спрашивай, как втиснут, но втиснут обязательно)))
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 12:52
#10
sindarcha

архитектор
 
Регистрация: 17.01.2011
Омск
Сообщений: 59
Отправить сообщение для sindarcha с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mugambadovolen Посмотреть сообщение
хм... думаете, что небольшое помещение с четырьмя шкафами тоже необходимо изолировать по полной программе?
Я не понимаю, сделать кирпичные оштукатуреные перегородки 120 и поставить противопожарную дверь - проблема штоле? Начинают разглогольствования - четыре шкафа, пять шкафов. Да хоть и один, назвал - архив - делай по нормам.
sindarcha вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 13:10
#11
[email protected]


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от sindarcha Посмотреть сообщение
Да хоть и один, назвал - архив - делай по нормам.
По нормам пожаротушение...газовое.
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 13:24
#12
sindarcha

архитектор
 
Регистрация: 17.01.2011
Омск
Сообщений: 59
Отправить сообщение для sindarcha с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
По нормам пожаротушение...газовое.
для комнаты архива - обязательно газовое? Делали архив (государственный исторический) три года назад - по нормам выбор был между газовым, порошковым, сплинклерным, и + обязательный пожарный сухотруб для подстраховки... Новых не читала, занимаюсь сейчас другим

В крупных архивах и отопление не водяное, так что же? Газовое пожаротушение - не пожарная норма, оно исключительно для того, чтобы сохранить документы, значит если документы не имеют особой важности, по логике никакого газового пожаротушения быть не должно. Оно, кстати, опасно для жизни людей, надо предусматривать мероприятия по нераспространению газов по всему зданию и по удалению их из помещения где был пожар.
sindarcha вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 13:39
#13
[email protected]


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от sindarcha Посмотреть сообщение
Газовое пожаротушение - не пожарная норма, оно исключительно для того, чтобы сохранить документы
Ну это какую задачу поставить: сохранить или... .Порошковое вроде-бы запрещено... было.

Цитата:
Сообщение от sindarcha Посмотреть сообщение
В крупных архивах и отопление не водяное,
А это как?
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 13:45
#14
sindarcha

архитектор
 
Регистрация: 17.01.2011
Омск
Сообщений: 59
Отправить сообщение для sindarcha с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Ну это какую задачу поставить: сохранить или... .Порошковое вроде-бы запрещено... было.


А это как?
Отопление в архивах - воздушное (кондиционерами). Жутко дорого, установки гигантские, но воду в хранилища архивов тащить нельзя - все архивариусы в голос об этом кричат.
Про запрет порошкового ничего не знаю. Когда делали - можно было. Но у нас система передвижных стеллажей - порошковое неэффективно нифига, сплинклерное - вроде ничего особо страшного, но фонды потом сушить и дизъинфицировать пришлось-бы все - большие трудозатраты. Поэтому выбрали газовое, самое сложное технологически, но самое подходящее
sindarcha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > требования пожарной безопасности к помещениям архивов в офисных зданиях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замечания экспертизв по противопожарным нормам Step13 Конструкции зданий и сооружений 21 15.01.2015 16:42
Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности TORUS13 Прочее. Отраслевые разделы 2 03.11.2010 20:11
Лифты, лестничная клетка Н3 и ФЗ 123 от 22.06.2008 SkiFF Прочее. Архитектура и строительство 13 22.03.2010 04:38
Декларация пожарной безопасности Route Разное 22 24.01.2010 00:02
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56