Нужна помощь с разьяснением норм по лестнице в трехэтажном таунхаусе
User2015
 
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 10

Здравствуйте.
При проектировании трехэтажных сблокированных домов (таунхаусов) столкнулись с неясной формулировкой в нормах.
СП 1.13130.2009 п. 5.5.4 для зданий Ф 1.4 гласит "При устройстве лестничной клетки в доме высотой не более трех этажей в ее объеме допускается размещать входной вестибюль и поэтажные холлы. Конструкции стен и перекрытий таких лестничных клеток, включающих вестибюли и холлы, должны иметь предел огнестойкости не ниже REI 45 и класс конструктивной пожарной опасности не ниже К1. Лестничная клетка может не иметь световых проемов в стенах, а освещаться верхним светом. Лестницы могут быть деревянными"
Означает ли формулировка "освещаться верхним светом" требование устройства лестницы типа Л2 с минимальной площадью остекления 4 м2 и минимальным просветом между маршами 0,7 м, учитывая что лестница
является внутриквартирной?

Последний раз редактировалось User2015, 17.10.2016 в 17:37.
Просмотров: 2048
 
Непрочитано 17.10.2016, 16:49
#2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Таунхаус по существу квартира в несколько уровней и обычно внутриквартирная лестница размещается не в отдельной лестничной клетке.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2016, 17:04
#3
User2015


 
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 10


Для двухэтажных таунхаусов - да. Для трехэтажных открытую лестницу допускается устраивать при выполнении ряда условий:
СП 1.13130.2009 п. 5.5.3 В домах высотой 3 этажа открытые внутренние лестницы допускается рассматривать как эвакуационные, если для выхода по ним наружу следует подняться или спуститься не более чем на один уровень (этаж).
Если в этих домах для выхода с верхнего этажа наружу необходимо спуститься на два уровня (этажа), то открытые внутренние лестницы допускается рассматривать как эвакуационные только при соблюдении одновременно следующих условий:
а) каждое помещение, которое может быть использовано для сна, должно иметь не менее одного окна, расположенного на высоте не более 1 м над уровнем пола;
б) указанные помещения должны иметь выход непосредственно в коридор или в холл с выходом на балкон;
в) высота расположения упомянутых окон и балкона над уровнем земли должна быть не более 7 м.
User2015 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужна помощь с разьяснением норм по лестнице в трехэтажном таунхаусе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стальная лестница для выхода на кровлю Igo59 Пожарная безопасность 12 29.12.2017 08:46
Эвакуация по лестницам.Возможна комбинация открытая лестница 2 типа/ лестница 3 типа? Максимальный уклон эвакуационной лестницы 3 типа? Можно-ли под ней располагать лестницу в техподполье (в приямке)? МаксКад Архитектура 0 08.07.2016 23:18
Возможна ли вертикальная лестница как вторая эвакуационная с офисного здания DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 16 21.11.2012 14:48
Единая эвакуационная лестница для подземной и надземной частей 3-х этажного здания AVL2006 Архитектура 6 18.08.2012 13:34
Лестница 2 го типа или лестница Л2 Maikk Архитектура 5 22.11.2010 15:26