| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Дефекты монолитных перекрытий

Дефекты монолитных перекрытий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.07.2015, 22:39 #1
Дефекты монолитных перекрытий
Алексей2040
 
Регистрация: 15.07.2013
Сообщений: 4

Есть 5 этажное монолитное , административное здание.
Общ площадь 100 тыс. М2
Возраст 8 лет
Перекрытия толщиной 270 мм, безбалочные перекрытия со скрытыми балками, пролеты 9 м, сетка колонн 800×800, в колоннах т наблюдаются немногочисленные трещины.
2 года назад обнаружены трещины в перекрытиях, берущие начало от колонн,
Раскрытие трещин до 1,5 мм, частично сквозные
Фрагменты перекрытия, загруженные оборудованием (венткамеры), имеют сетки трещин от колонн, прогибы до 120 мм
Было инструм обследование, выявило брак стротельства- армирование с отступлениями от проекта, бетон прочностью ниже проектной.
Проводится инъектирование Сикой
Ведется мониторинг, который фиксирует подвижность трещин, раскрытие-закрытие (дышат)
В здании периодически лопаются стеклянные перегородки и стеклопакеты в окнах, наблюдаются их выгибы до 5 мм от вертикали при Н=4м
Вопрос: насколько опасны подобные дефекты и чем чреваты?
Просмотров: 3847
 
Непрочитано 26.07.2015, 23:27
#2
AlexeyN

ИП
 
Регистрация: 09.04.2012
В машине :(
Сообщений: 172


Чреваты обрушением. Если обследование было проведено официально, т.е. есть контракт с конторой проектной, у которой есть СРО, есть отчет по обследованию, то в этом обследовании должны быть рекомендации по тому, что делать. Параллельно берем все акты и идем в суд с иском к конторе, которая строила. Я думаю, что если есть указание на то, что марка бетона и армирование не соответствует проекту, необходимо провести мероприятия по усилению несущих конструкций. Вопрос в студию: если здание офисное, без динам. нагрузок, то может ли фундамент стать причиной подобных трещин? Я думаю может, и автору, как мне кажется, стоило бы пошурфиться.
AlexeyN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 23:18
#3
Алексей2040


 
Регистрация: 15.07.2013
Сообщений: 4


Подрядчик уже не существует. Предъявлять некому.
Впечатление, что причина - комплекс проблем, в том числе подвижки основания. Строительство велось с паузой 1 год, в котловане (в здании -3 подземных уровня) выполнялось водопонижение, по показаниям очевидцев, надлежащего уплотнения или иной подготовки не выполнялось. В пользу этого говорит, что трещины активно "дышат" в момент температурных колебаний.
Шурфиться - это мысль. Какую это даст информацию?
Алексей2040 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 03:32
#4
AlexeyN

ИП
 
Регистрация: 09.04.2012
В машине :(
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Алексей2040 Посмотреть сообщение
Шурфиться - это мысль. Какую это даст информацию?
Это даст очень важную информацию о состоянии фундамента.
AlexeyN вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 08:53
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Алексей2040 Посмотреть сообщение
Проводится инъектирование Сикой
Если судить по описанным повреждениям, поздно пить боржоми. Надо комплексное усиление делать. Здание если не в аварийном состоянии, то близко к нему.
Цитата:
Сообщение от Алексей2040 Посмотреть сообщение
трещины в перекрытиях, берущие начало от колонн,
Раскрытие трещин до 1,5 мм, частично сквозные
Цитата:
Сообщение от Алексей2040 Посмотреть сообщение
имеют сетки трещин от колонн, прогибы до 120 мм
Цитата:
Сообщение от Алексей2040 Посмотреть сообщение
армирование с отступлениями от проекта, бетон прочностью ниже проектной
Цитата:
Сообщение от Алексей2040 Посмотреть сообщение
подвижность трещин
Цитата:
Сообщение от Алексей2040 Посмотреть сообщение
лопаются стеклянные перегородки и стеклопакеты в окнах, наблюдаются их выгибы до 5 мм от вертикали при Н=4м
Срочно оперировать, не дожидаясь перитонита.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 21:59
#6
AlexeyN

ИП
 
Регистрация: 09.04.2012
В машине :(
Сообщений: 172


Я думаю, что необходимо срочно выводить здание из эксплуатации и как можно скорее до тех пор, пока не будут проведены работы по усилению несущих конструкций. Правда, если пациент жив
AlexeyN вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 23:10
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Алексей2040 Посмотреть сообщение
Раскрытие трещин до 1,5 мм, частично сквозные
Фрагменты перекрытия, загруженные оборудованием (венткамеры), имеют сетки трещин от колонн, прогибы до 120 мм
Что в заключении экспертизы?
- техническое состояние;
- рекомендации.
В любом случае
1.
Цитата:
Сообщение от AlexeyN Посмотреть сообщение
выводить здание из эксплуатации
2. Проект усиления/демонтажа
3.
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
оперировать, не дожидаясь перитонита
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 30.07.2015, 00:22
#8
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


Алексей все правильно советуют необходимо квалифицированное обследование с поверочным расчетом на фактические характеристики...
прогибы 120/9000 = 1/75 пролета , то есть уже в 2 раза превысили предельно допустимые...здание аварийное...трещины в 1,5мм могут свидетельствовать о текучести арматуры...скорее всего есть проблемы и с проектом тоже.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 22:58
#9
Алексей2040


 
Регистрация: 15.07.2013
Сообщений: 4


Проблемы с проектом тоже. Часть здания строили наши по нашему проекту, с капителями, с пролетами 7 м, потом наняли южков, которые "оптимизировали проект" сделали пролеты 9 м без капителей, с внутренними балками.
Они же и строили, косячили с армированием тотально (вскрытия показывают грубейшие нарушения даже "оптимизированного" проекта). Закопал бы этих деятелей.
Неразрушающий контроль показывает слабые более сдабые марки бетона.
Но организация, ведущая мониторинг, пишет в заключениях "конструкции стабильны", ухудшения не происходит.
Больше всего беспокоит вопрос - насколько вероятно обрушение в моменте? Как считаете? Специалисты - мониторщики говорят, что этому предшествуют определенные признаки - например, раскрытие трещин до такой степени, что видно арматуру
Алексей2040 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 23:30
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Алексей2040 Посмотреть сообщение
асколько вероятно обрушение
фотки-то будут?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 31.07.2015, 08:48
#11
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Да, хотелось бы фото посмотреть. Уж больно картина со слов "красивая". Прям как в книжках.
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Дефекты монолитных перекрытий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Границы применимости рекомендаций по расчету монолитных перекрытий с СПН msv_mnv Металлические конструкции 5 30.06.2014 23:42
Как делаются торцы междуэтажных перекрытий монолитных зданий? n0name Архитектура 12 25.03.2012 13:54