Непрочитано 01.08.2018, 09:57 #1
Посмотрите у кого есть обновлённый техэксперт - там появилось разъяснение про свободную длину стен и перегородок
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 221

K'TyH вне форума Вставить имя

Посмотрите у кого есть обновлённый техэксперт - там появилось разъяснение про свободную длину стен и перегородок.
http://docs.cntd.ru/document/456046505
Просмотров: 1030
 
Непрочитано 01.08.2018, 10:08
#2
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 759


Свободная длина стен и перегородок


Вопрос:

Устойчивость перегородок определяем по пунктам 9.17-9.20 СП 15.13330.2012. В п.9.19 СП при расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями L k в h высота стен H не ограничивается и определяется расчетом на прочность. Значит ли это, что при свободной длине L > k в h необходимо вводить ребро жесткости для уменьшения свободной длины стены?



Ответ:

Совершенно верно.

В соответствии с требованиями 9.19 СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*" при расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями высота стен не ограничивается и определяется расчетом на прочность.

При этом должно быть соблюдено 49.

9.19 Отношения , приведенные в таблице 29 и умноженные на коэффициент по таблице 30 для стен и перегородок, могут быть увеличены: при конструктивном продольном армировании кладки (при 0,05%) в одном направлении (в горизонтальных швах кладки) - на 20%.

При расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями высота стен не ограничивается и определяется расчетом на прочность. При свободной длине , равной или большей , но не более 2 (где - высота этажа) должно соблюдаться условие

. (49)

Например,

принимаем, что у нас сплошная кладка из кирпича или камней марки 50 и выше на растворе марки 4 (таблица 27. СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*) и у нас II группа кладки и стены без проемов, несущие нагрузки от перекрытия или покрытий.

H= 300 см;

h= 25 см

В этом случае свободная длина такой стены не должна превышать l = 2,5H = 2.5 * 300 = 750 см (п.9.17 СП 15.13330.2012).

Коэффициент в этом случае будет равен = 300/25 = 12, что не противоречит требованиям п.9.17 СП 15.13330.2012, где в соответствии с таблицей 29 = 22 позволяет нам понизить II группу кладки на III или IV при необходимости.

Если у нас стены, не несущие нагрузки от перекрытия или покрытий, то коэффициент в следует умножить на коэффициент k = 1.2.

В этом случае = 1,2*300/25 = 14,4, что также не протировчит требованиям таблицы 29 и позволяет нам понизить II группу кладки на III или IV при необходимости.

Если мы не меняем II группу кладки, то в этом случае свободная длина такой стены будет равна l = 1,2 * 22 * 25 = 660 см.

В этом случае расстояние между поперечными стенами должно быть не менее 660 см.

Если вводится конструктивное продольное армирование кладки (при 0,05%) в одном направлении (в горизонтальных швах кладки), то это расстояние может быть увеличено на 20%, то есть l = 660 * 1.2 = 792 см.

Поддубная В.Ф.,
эксперт Линии Профессиональной Поддержки
"Задай вопрос эксперту"
в области проектирования и строительства

Линия профессиональной поддержки пользователей
систем "Кодекс"/"Техэксперт"
Омская птица вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.08.2018, 10:09
#3
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 481


Свободная длина стен и перегородок


Вопрос:

Устойчивость перегородок определяем по пунктам 9.17-9.20 СП 15.13330.2012. В п.9.19 СП при расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями L k в h высота стен H не ограничивается и определяется расчетом на прочность. Значит ли это, что при свободной длине L > k в h необходимо вводить ребро жесткости для уменьшения свободной длины стены?



Ответ:

Совершенно верно.

В соответствии с требованиями 9.19 СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*" при расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями высота стен не ограничивается и определяется расчетом на прочность.

При этом должно быть соблюдено 49.

9.19 Отношения , приведенные в таблице 29 и умноженные на коэффициент по таблице 30 для стен и перегородок, могут быть увеличены: при конструктивном продольном армировании кладки (при 0,05%) в одном направлении (в горизонтальных швах кладки) - на 20%.

При расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями высота стен не ограничивается и определяется расчетом на прочность. При свободной длине , равной или большей , но не более 2 (где - высота этажа) должно соблюдаться условие

. (49)

Например,

принимаем, что у нас сплошная кладка из кирпича или камней марки 50 и выше на растворе марки 4 (таблица 27. СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*) и у нас II группа кладки и стены без проемов, несущие нагрузки от перекрытия или покрытий.

H= 300 см;

h= 25 см

В этом случае свободная длина такой стены не должна превышать l = 2,5H = 2.5 * 300 = 750 см (п.9.17 СП 15.13330.2012).

Коэффициент в этом случае будет равен = 300/25 = 12, что не противоречит требованиям п.9.17 СП 15.13330.2012, где в соответствии с таблицей 29 = 22 позволяет нам понизить II группу кладки на III или IV при необходимости.

Если у нас стены, не несущие нагрузки от перекрытия или покрытий, то коэффициент в следует умножить на коэффициент k = 1.2.

В этом случае = 1,2*300/25 = 14,4, что также не протировчит требованиям таблицы 29 и позволяет нам понизить II группу кладки на III или IV при необходимости.

Если мы не меняем II группу кладки, то в этом случае свободная длина такой стены будет равна l = 1,2 * 22 * 25 = 660 см.

В этом случае расстояние между поперечными стенами должно быть не менее 660 см.

Если вводится конструктивное продольное армирование кладки (при 0,05%) в одном направлении (в горизонтальных швах кладки), то это расстояние может быть увеличено на 20%, то есть l = 660 * 1.2 = 792 см.


Поддубная В.Ф.,
эксперт Линии Профессиональной Поддержки
"Задай вопрос эксперту"
в области проектирования и строительства

Линия профессиональной поддержки пользователей
систем "Кодекс"/"Техэксперт"
vlasctelin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2018, 10:20
#4
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 221


Спасибо добрые люди. Я думал там будет расшифрован термин "свободная длина перегородки", но и это то же интересно.
K'TyH вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.08.2018, 11:07
1 | 1 #5
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
В этом случае расстояние между поперечными стенами должно быть не менее 660 см.
Не более 660 см. Дубоватый ответ дубоватого эксперта Поддубной)
крокодил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.08.2018, 11:26
#6
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 759


Offtop: Offtop: читая
Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
не менее 660 см
понимал что
Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Не более 660 см
я походу дубоват))
Омская птица вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Посмотрите у кого есть обновлённый техэксперт - там появилось разъяснение про свободную длину стен и перегородок

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
подскажите. где скачать книгу про Revit Mep ..... есть у кого... 8914 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.03.2013 18:04
Сортамент сборных железобетонных конструкций у кого есть ? bybs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 13.08.2012 13:48
Есть ли у кого шрифт "пишущая машинка"? URKA Разное 14 26.07.2009 17:19

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||