Здравствуйте , помогите разобраться с чтением результатов армирования стержней в скад . Например есть КЭ длиной 1м , результат ASw1 0.6 см2 шаг 10см , как представить ето физически? т.е. при шаге 10 см я должен поставить 10 хомутов площадью ASw1/2 = 0.3 см2 ? Что то совсем запутался с чтением справок и книже по армированию , объясните как надо пожалуйста.
Просмотров: 5373
 
Непрочитано 10.08.2013, 23:13
#2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


http://scadhelp.com/downloads/arm-1.pdf вот это видели?
Я не знаю как еще подробнее надо объяснять!
Там же ясно написано: "В результатах расчета величина площади поперечной арматуры печатается вычисленной для двух стержней, расположенных в сечении элемента. Таким образом площадь одного стержня можно определить как ASW*0.5 ."
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2013, 04:54
#3
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


спасибо за ответ , лишний раз убедился что лучше тут не спрашивать ничево.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2013, 10:03
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: пришел - спасибо. ушёл - большое спасибо
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2013, 11:16
#5
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


h5r32, похоже,
Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
как представить ето физически
вам надо было уточнять в разделе Конструирование. Не путайте себя, а другие даже вопрос не поняли. Скад выдает в СЕЧЕНИИ стержня площадь ПОЛНОГО хомута при заданном шаге, вот и идет ASW/2 на каждую сторону, это и есть те два стержня, о которых вам написали. Площадь в сечении изменится, если вы измените шаг хомутов, это интенсивность поперечного армирования не меняется. Я тоже написал вам общий ответ. Математическую задачу надеюсь вы решите сами. Помните, что шаг идет вдоль оси стержня, а площадь в СЕЧЕНИИ. Уточню одно, что в результатах такой выдачи результатов поперечного армирования идет сразу и учет кручения. Только крайние стержни в сечении способны воспринимать действие кручения.
Смотрите в Скад графическую информацию о конечном элементе. Там по кнопке Арматура есть и схематичная выдача результатов о поперечном армировании.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Чтение резельтатов поперечного армирования стержней

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент поперечного армирования Drake Прочее. Архитектура и строительство 4 26.07.2012 17:26
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
где располагаются зоны сварного соединения стержней основного армирования при устройстве монолитного плитного ростверка? nossenikos Железобетонные конструкции 1 21.05.2012 13:40
Можно ли в ЛИРЕ вывести цветные шкалы армирования только для выбранных стержней? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 7 05.03.2010 13:20