Непрочитано 08.02.2015, 14:02 #1
Помогите рассчитать подпорную стену высотой 7,5м
Oephosy
 
Регистрация: 15.01.2013
Сообщений: 5

Доброго времени суток уважаемые!
Рассчитываю уголковую монолитную подпорную стену с контрфорсами на естественном основании а она не проходит по прочности грунта основания(((.
Очень прошу помощи!
Данные для расчета ГРУНТ ОСНОВАНИЯ:
суглинки мягкопластичные. Показатель текучести: 0,61;
Коэффицент пористости 0,77.
Плотность 1.92т/м3
Угол внутреннего трения(Ф) = 11
Удельное сцепление(С)=12кПа
Модуль деформации=6 МПа
Коэффицент фильтрации 0,39
Расчет производил в программе Foundation V13.2

Грунт засыпки принимал песок средней крупности со следующими данными:
G=2.0 т/м3
Ф=35
С=1кПа

Прикладываю разрез и схему.

Сопутствующие вопросы:
ВАЖНО: стенка очень длинная (почти 90м). И примерно половина стенки будет посажена на насыпные грунты, коими являются преимущественно глины, суглинки с небольшим количеством (а в некоторых случаях может и большим) количеством строительного мусора. МОЖНО ЛИ ЗАРАНЕЕ СКАЗАТЬ КАК ПОВЕДЕТ СЕБЯ ДАННАЯ СТЕНА, возведенная в условиях зимы на вышеописанных мерзлых грунтах?
в программе Foundation V13.2 никак не оговаривается шаг контрфорсов. Как его принимать?
P.S. Ранее рассчитывал ее же и она прошла(расчет произвел по другому грунту- песку), поэтому схему прикладываю как монолитную уголковую с внутренним анкером.
Низкий поклон за помощь, уважаемые коллеги! БЛАГОДАРЮ!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гео разрез.jpg
Просмотров: 80
Размер:	82.8 Кб
ID:	143361  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.jpg
Просмотров: 87
Размер:	63.6 Кб
ID:	143362  

Просмотров: 1254
 
Непрочитано 08.02.2015, 14:26
#2
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Начни с того, чтобы секция не уехала вниз по склону вместе с грунтом и стенкой. Не так понял первую картинку

----- добавлено через ~13 мин. -----
Из первого расчета трос стальной - удалить. это не анкер, а пружина. Можно заменить на стальной прокат (круг/полоса...)
Что можно сделать:
-увеличить переднюю консоль.
-заменить грунт на более лучший
-посадить на сваи (кардинальное решение).
-книжки почитать.
Шаг контрфорсов здесь 2-3 м. Если сделаете больше и заармируете соответственно тоже хорошо.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите рассчитать подпорную стену высотой 7,5м

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите рассчитать ферму Grumber Конструкции зданий и сооружений 9 07.05.2014 18:08
Помогите рассчитать инсоляцию ext333 Прочее. Архитектура и строительство 9 07.03.2014 19:04
Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста ЖанусИК Конструкции зданий и сооружений 4 20.04.2012 15:37
помогите рассчитать жб колонну vid_na Железобетонные конструкции 10 17.05.2007 23:17
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. mechanic85 Основания и фундаменты 1 14.09.2006 12:57