Непрочитано 21.12.2015, 13:48 #1
Какие варианты могут быть по усилению аварийного перекрытия из мелкоразмерных элементов
riva
 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81

Демонтировать нельзя, только вариант усиления!!!
Наверху пол ровный, т.к. давным давно засыпали строительным мусором и залили стяжку. Это помещения подвала с используемыми складскими помещениями. Наверху административные помещения.
Пока вариант думаю завести двутавры, установить на них профлист с армосеткой и залить через низ пенобетон. только как это провибрировать и вообще залить так, чтобы заполнило все пустоты

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 021.jpg
Просмотров: 151
Размер:	213.6 Кб
ID:	162655  


Последний раз редактировалось riva, 21.12.2015 в 13:55.
Просмотров: 1700
 
Непрочитано 21.12.2015, 14:19
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


1. Установить и нагрузить временные распорки.
2. Установить прокатные балки.
3. Выбрать зазор в середине пролета
4. Демонтировать временные распорки.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 15:57
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
Наверху административные помещения.
Цитата:
Эксплуатация зданий (сооружений) при аварийном состоянии конструкций, включая грунтовое основание, не допускается. Устанавливается обязательный режим мониторинга.
из ГОСТ 31937-2011
выселяйте всех из административных помещений и делайте замену перекрытия со всеми вытекающими
и шлите всех подальше, кто говорит:
Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
Демонтировать нельзя
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 13:03
#4
Обследователь_

Обследование строительных конструкций
 
Регистрация: 31.01.2009
Минск, Беларусь
Сообщений: 13
Отправить сообщение для Обследователь_ с помощью Skype™


Выводы и рекомендации
1. После обрушения создается комиссия по расследованию строительной аварии, в состав которой включаются представители инспекции по надзору за строительством, представители заказчика, представители подрядчика, обследовательской и проектной организаций и т.д. (если без жертв)
2. Посещать совещания долго, заключение оформляют 30 дней, нервы, стресс...
3. По этому технически безопасен только демонтаж и устройство нового пе-рекрытия.
4 Обязательноотправте заказным с заказным уведомлением письмо Заказчику и эксплуатирующей организации о предаварийном состоянии конструкций (потом как найдется).
Обследователь_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какие варианты могут быть по усилению аварийного перекрытия из мелкоразмерных элементов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50