Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Разрушение кирпичной несущей стены после вымораживания. Как быть?

Разрушение кирпичной несущей стены после вымораживания. Как быть?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.04.2012, 12:02 #1
Разрушение кирпичной несущей стены после вымораживания. Как быть?
AlexeyN
 
ИП
 
В машине :(
Регистрация: 09.04.2012
Сообщений: 172

Добрый день, уважаемый форумчане. Существует дом (общага) (см. фото). Состояние удручающее. Были предприняты меры по аварийному усилению несущих стен (установили металлорамы) в помещении на первом этаже, которые взяли на себя часть нагрузки. Но это решение временное. Необходимо провести полное восстановление стен. Каким образом лучше осуществить данную процедуру?

[IMG]http://s017.***********/i431/1204/05/e1766a7a67d7.jpg[/IMG]
[IMG]http://s019.***********/i643/1204/c6/8e19b2bdfcaf.jpg[/IMG]
[IMG]http://s018.***********/i519/1204/6d/e878bab27404.jpg[/IMG]
[IMG]http://s019.***********/i613/1204/b8/57b556f15c7e.jpg[/IMG]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.04.2012 в 22:17.
Просмотров: 1864
 
Непрочитано 10.04.2012, 14:18
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Посмотрите альбом Мальганова.
Наверное придется ж/б обойму городить.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Разрушение кирпичной несущей стены после вымораживания. Как быть?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Смещение несущей стены монолитной высотки на 50 мм от оси. Как проверить несущую способность? kinohd Железобетонные конструкции 6 05.05.2009 18:26
Разрушение общей стены двух частных домов. Прошу совета sapr71rus Прочее. Архитектура и строительство 31 02.05.2009 22:26
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
Толщина кирпичной стены для Москвы dextron3 Архитектура 37 21.06.2008 10:39
Утепление кирпичной стены Sashulia Архитектура 112 09.05.2008 17:54