28 метров располагаемого напора на элеваторе много?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2012, 20:26 #1
28 метров располагаемого напора на элеваторе много?
pavelP2009
 
Проектирование
 
Питер
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 62

Хочется получить максимальные потери в СО, из-за этого такой напор при заданном коэфиициенте смешения.
Просмотров: 9050
 
Непрочитано 19.09.2012, 21:10
#2
Yaroslav

Конструктор
 
Регистрация: 05.01.2011
Киев
Сообщений: 104


хотя и сам учавствую в проектировании элеваторов, но суть вопроса так и не понял. Это для ОВОСа?
Yaroslav вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 21:15
#3
pavelP2009

Проектирование
 
Регистрация: 30.01.2009
Питер
Сообщений: 62


Элеватор в ИТП
pavelP2009 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2012, 23:20
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Это тебе хочется иметь такой напор из-за твоего высокого сопротивления системы?
Плохая затея. В реальных условиях редко где такой перепад в сетях (даже если он задан в ТУ). Элеватор надо рассчитывать на перепад 12-15 м. Излишний перепад (если он есть) снимать шайбой или регулятором перед элеватором.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 23:39
#5
pavelP2009

Проектирование
 
Регистрация: 30.01.2009
Питер
Сообщений: 62


к ShaggyDoc
Спасибо, ждал именно Вашего ответа. Значит от 15 метров никуда не уйти. На вводе 65 обратка 34 метра. Но вот мой заказчик не делал паспорта СО, поэтому понятно мое желание подать давление побольше - подпереть-то балансировочниками можно, что создаст добавит "лишнее" сопротивление системы.
Еще, конечно, интересно что говорить проверяющему в ТСО, если в ТУ написано одно давление, а я рассчитываю элеватор на другое? - это я про реальные условия.
Хотел бы еще добавить - от какого давления лучше плясать от P1 или P2, которые прописываются в ТУ?

Последний раз редактировалось pavelP2009, 19.09.2012 в 23:48.
pavelP2009 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2012, 05:59
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


В СНиП написано "Перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых сетей в здания при элеваторном присоединении систем отопления следует принимать равным расчетным потерям давления на вводе и в местной системе с коэффициентом 1,5, но не менее 0,15 МПа". Ранее было - не менее 12 м.

Коэффициент 1.5 надо применять к сопротивлению местной системы. Если есть 15 м, то с элеватором можно присоединить системы с сопротивлением 2-2.5 м. А большего сопротивленя для элеваторных систем и не должно быть.

В технических условиях могут что угодно написать. Сегодня один перепад, завтра другой. Он же постоянно меняется. Если поставить элеватор на завышенный перепад, это уже необратимый шаг. Надо ставить на минимально необходимый, в реальных пределах. Ну, может быть на 20 м. Тогда, при изменении гидравлического режима сети, надо будет только менять шайбу.

А написать надо напоры по ТУ, принятые потери в элеваторе (допустим 15 м) и напор, который надо погасить шайбой или регулятором.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 13:12
#7
pavelP2009

Проектирование
 
Регистрация: 30.01.2009
Питер
Сообщений: 62


Про перепад на вводе - да, прочитал. СНиП по Т/С.

Про "второй" пункт - если считать по СП ТП Минимально необходимый напор перед элеватором для преодоления гидравлического сопротивления элеватора и присоединенной к нему системы отопления, при коэф. смешения 2,2 =1,4*2(потери в СО)*(1+2,2(коэф смешения))^2 =получаем 28,7 метра, что почти в два раза больше 15 метров для "нормальной" работы элеватора. - вот тут я не знаю как быть?
Цитата:
Если есть 15 м, то с элеватором можно присоединить системы с сопротивлением 2-2.5 м
- как это посчитать?

По остальным 2 п.п. - понял.
СПАСИБО.
pavelP2009 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 07:21
#8
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
если считать по СП ТП Минимально необходимый напор перед элеватором для преодоления гидравлического сопротивления элеватора и присоединенной к нему системы отопления
Считать надо не так, а наоборот. Сначала по формуле 4.18 определять диаметр горловины, т.е. номер элеватора исходя из имеющегося гарантированно напора. Потом по формуле 4.20 определить диаметр сопла.

Сопло можно менять во время эксплуатации, а элеватор не будешь каждый год менять. Вот потому его и надо на меньший напор рассчитывать.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > 28 метров располагаемого напора на элеваторе много?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опять про противопожарный разрыв между зданиями Sanechek Архитектура 22 02.08.2011 13:09
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. Route Инженерные сети 3 27.03.2011 15:54