Ж/б кабельный канал. прокладка в стесненных условиях.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.11.2018, 20:31 #1
Ж/б кабельный канал. прокладка в стесненных условиях.
W985
 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77

Здравствуйте, форумчане. Подскажите, был у кого подобный опыт? Для прокладки 16(18) кабелей не хватает площадки (тротуар города). Есть несколько вариантов разной степени паршивости, но пока склоняюсь к ж/б кабельному каналу. Заказчик не хочет слышать про кабели медь 240мм2(ВББШв 4х240 8-10шт). По СП 42.13330-2016 нужно выдержать расстояние от ограждений до канала 1,5м и 1,5м от бортового камня до канала. У меня тротуар 3м. Если строго руководствоваться СП, то в этом месте нельзя проложить ж/б каб канал (КЛ 120х90. 1200х900). А можно ли сказать, что в данном месте присутствует стесненность территории, и уменьшить расстояния в 2 раза? Если расстояния уменьшить до 0,75м, то ограниченно пройдет. У Ростехнадзора пока не узнавал, на счет сложностей с этим решением. И еще: нужно ли пожаротушение для этого канала? Или нужен расчет пожарных рисков и объема горючей массы кабелей? Один из моментов, что кабель в канализации будет прокладываться нг-LS. Может не нужно пожаротушение? Можно ли кабель без брони АВВГнг-LS соединить с АВБбШвнг-LS соединительной муфтой от АВБбШв? смущает проводник заземления брони. или нужно проложить проводник заземления в канале, а потом проводник заземления соединительной муфты присоединить к проводнику заземления кабельных конструкций в канале (полоса 30(40)х5 )?
Просмотров: 4902
 
Непрочитано 13.11.2018, 20:51
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от W985 Посмотреть сообщение
По СП 42.13330-2016 нужно выдержать расстояние от ограждений до канала 1,5м и 1,5м от бортового камня до канала. У меня тротуар 3м. Если строго руководствоваться СП, то в этом месте нельзя проложить ж/б каб канал
А ты уверен, что это работает в обе стороны от бордюра, а не только в сторону от дороги?
Вообще странный пункт какой-то...
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2018, 22:41
#3
W985


 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А ты уверен, что это работает в обе стороны от бордюра, а не только в сторону от дороги?
Вообще странный пункт какой-то...
уверен. не верите, сами прочтите СП 42.13330-2016 табл. 12.5.
W985 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2018, 05:11
#4
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Строго говоря правильнее ссылаться на табл. 15 СП 42.13330-2011, т.к. этот раздел в обязательном перечне, который действует. Но погоды это не меняет, расстояния те же прописаны. Интересно, при прокладке кабелей в блоках, какие расстояния принимать? Может быть копнуть в эту сторону?
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2018, 10:44
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Интересно, при прокладке кабелей в блоках, какие расстояния принимать?
те же самые. в МСК экспертиза на эту тему проверяла, на рабочке конечно ничего этого не получается выдержать, т.к. места нет
Цитата:
Сообщение от W985 Посмотреть сообщение
что в данном месте присутствует стесненность территории, и уменьшить расстояния в 2 раза?
такого нет в СП звучит по другому "Указанные в таблицах 15 и 16 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности."
Последний раз в экспертизе сказали "ну давайте СТУ где прописано что можно уменьшить"

Цитата:
Сообщение от W985 Посмотреть сообщение
Один из моментов, что кабель в канализации будет прокладываться нг-LS
Зачем?
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2018, 16:11
#6
W985


 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77


ГОСТ 53315-2009 изм. 1. п.6 табл. 2. Или вы обычный нг закладывали и экспертиза или РТН пропустили?
W985 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2018, 18:24
#7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от W985 Посмотреть сообщение
ГОСТ 53315-2009 изм. 1. п.6 табл. 2
и зачем оно в кабельном канале в земле?
kifa вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2018, 10:35
#8
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
и зачем оно в кабельном канале в земле?
В соответствии с п.2.3.3 Правил устройства электроустановок (ПУЭ, 6-ое издание, Глава 2.3., утверждена Главтехуправлением Минэнерго СССР 18.08.75) "Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных муфт, а также маслоподпитывающих аппаратов и другого оборудования, предназначенного для обеспечения нормальной работы маслонаполненных кабельных линий. К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты.
Кабельным каналом называется закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т.п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых возможно производить лишь при снятом перекрытии.

ПО ГОСТ 31565-2012 (взамен ГОСТ 53315-2009!!!!)
нг(А)-LS - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях

Нормальная логика по-моему) Но от темы топика очень далеко
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2018, 10:40
#9
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Если и правда не обойти, то я понял почему даже в Москве куча тротуаров без бордюров сделана
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2018, 10:41
| 1 #10
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Нормальная логика по-моему) Но от темы топика очень далеко
Ну может быть, я честно говоря дела каналы в земле с обычным Шв кабелем никогда вопросов не было, а сейчас я трубные блоки использую, более гибкая система, канал слишком много места занимает и для обслуживания раскопки нужны
kifa вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 06:28
#11
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,832


Цитата:
Сообщение от W985 Посмотреть сообщение
нужно ли пожаротушение для этого канала?
Надо секционировать перегородками несгораемыми. Там объем лимитируется. Линейные датчики пожарной сигнализации придется ставить. Читайте внимательно СП соответствующий.

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
а сейчас я трубные блоки использую
Тоже хотел предложить. Связисты всегда большое количество кабелей в кабельной канализации прокладвают. Удобное решение - копать не надо при дополнительной прокладке / замене кабеля.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Ж/б кабельный канал. прокладка в стесненных условиях.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возведение каркаса в стесненных условиях Паша_88 Технология и организация строительства 6 19.05.2011 16:52
Чем выполнить защиту пространства под съемным полом, где находится кабельный канал Инзиля Электроснабжение 2 28.04.2011 07:50
Требуется распилить кабельный канал (ж/б лоток) на части. Как это сделать и чем? FRAER Технология и организация строительства 7 17.03.2011 18:03
Монтаж металлоконструкций в стесненных условиях Sarman Технология и организация строительства 16 18.07.2010 23:55
открытая автостоянка в стесненных условиях жозефина Архитектура 18 30.06.2010 07:09