Какие габаритные размеры должны быть у помещения для безопасного пребывания МГН

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.10.2018, 16:00 #1
Какие габаритные размеры должны быть у помещения для безопасного пребывания МГН
Frederiks1
 
Регистрация: 12.05.2017
Сообщений: 14

Подскажите пожалуйста
Какие габаритные размеры должны быть у помещения для безопасного пребывания МГН
Какая должна быть ширина проёма или дверного полотна
Просмотров: 10792
 
Непрочитано 30.10.2018, 22:04
| 1 #2
Max147d


 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159


сп 59.13330.2016
про ширину дверей см. 6.2.23;
про размеры пож. безопасной зоны для МГН:
- зависит от количества колясочников на этаже которых надо укрыть в зоне, смотрим п.6.2.26, и по этим данным назначаем минимальные размеры комнаты.
Max147d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2018, 12:10
#3
Frederiks1


 
Регистрация: 12.05.2017
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
про размеры пож. безопасной зоны для МГН:
- зависит от количества колясочников на этаже которых надо укрыть в зоне, смотрим п.6.2.26, и по этим данным назначаем минимальные размеры комнаты
Там указана только площадь, меня интересуют именно размеры(ширина, глубина с учетом открывания дверей) У меня по площади хватает но ширина получается 1340 мм. В рекомендациях ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ диаметр разворота коляски на 90 градусов 1300-1400 мм. Я принял 1300 мм, но все равно есть сомнения в ширине и глубине помещения
Frederiks1 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 14:55
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Frederiks1 Посмотреть сообщение
Там указана только площадь, меня интересуют именно размеры(ширина, глубина с учетом открывания дверей) У меня по площади хватает но ширина получается 1340 мм. В рекомендациях ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ диаметр разворота коляски на 90 градусов 1300-1400 мм. Я принял 1300 мм, но все равно есть сомнения в ширине и глубине помещения
"Рекомендации" на сегодняшний день можно читать только как справочную литературу.
Нужно смотреть действующую нормативную документацию.
СП 59.13330.2016:
Цитата:
6.2.2 ... Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м.
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.


СП 136.13330.2012:
Цитата:
6.9 Коммуникационные пути рекомендуется совмещать с эвакуационными путями. Необходимость создания дополнительных путей и устройств, облегчающих и ускоряющих эвакуацию, особенно для МГН, определяется расчетом. Расчет ширины путей эвакуации следует производить с учетом площади, занимаемой МГН, приведенной в таблице 6.1, где a - длина проекции, b - ширина проекции и F - площадь проекции инвалида.
Кроме того, если пожаробезопасная зона для МГН предусматривается в лифтовом холле, то его размеры должны соответствовать требованиям п. 4.14 СП 118 или п. 4.9 СП 54.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 15:09
#5
RuEu

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105


Offtop: СП 59.13330.2016 нет в обязательно перечне ПП-1521 к ФЗ-384.
Так что тоже, как справочную литературу
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 15:23
#6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от RuEu Посмотреть сообщение
СП 59.13330.2016 нет в обязательно перечне ПП-1521 к ФЗ-384.
Так что тоже, как справочную литературу
Offtop: Не как справочную литературу, а как действующий нормативный документ добровольного применения, обеспечивающий выполнение требований закона Российской Федерации - ФЗ №384.
СП включён в перечень 365 http://docs.cntd.ru/document/420268468:
Цитата:
204. СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" до 14.05.2017
205. СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"
Никто не запрещает пользоваться СП 59.13330.2016 сейчас, хоть его и нет в перечне 1521, на который некоторые молятся так, что лоб разбивают
А завтра, например, будет он включён в этот "обязательный" перечень. И что, Вы будете в срачном порядке весь проект переделывать?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 15:15
#7
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Только вот проверять будут все равно 1521, и если с СП 12 года что-то написано что-то иное - поправлять будете именно под него.
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 15:29
#8
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Только вот проверять будут все равно 1521
Уверены, что "всё равно"?
Жить 1521 перечню осталось около года:
ФЗ №384:
Цитата:
Статья 6. Документы в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
1. Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.

6. Национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный в части 1 настоящей статьи перечень, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации не реже чем каждые пять лет.
Тем более, что в этот перечень уже два раза изменения вносились. http://docs.cntd.ru/document/420243891
Так же вносились изменения и в СП 59.13330. от 2012 года http://docs.cntd.ru/document/1200089976
Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
если с СП 12 года что-то написано что-то иное - поправлять будете именно под него.
Поэтому всё равно поправлять могут требовать на разных стадиях жизни проекта по совершенно по разным документам: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...3&#post1506943
Если есть желание очередной раз обсуждать "добровольную обязательность" и "обязательную добровольность" - на то есть на форуме масса тем на эту тему.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1589943&postcount=12
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2018, 04:35
#9
Alexander Kretin


 
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 5


Мне кажется данный пункт СП 59.13330.2012 вполне описывает вашу проблему:
Цитата:
5.2.1 Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.
Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее:
при движении кресла-коляски в одном направлении - 1,5 м;
при встречном движении - 1,8 м.
1 колясочник - ширина 1,5 м, 2 - 1,8 м.

Минимальную глубину принял бы как для тамбура МГН.

п. 5.2.1 СП 59.13330.2012 является обязательным согласно Постановлению №1521.
Alexander Kretin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какие габаритные размеры должны быть у помещения для безопасного пребывания МГН

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гнутики. Какие размеры использовать для рачета ЛСТК? dyr Металлические конструкции 9 11.12.2016 15:49
Помогите определиться с набором помещений для управления судебного департамента? Какие там должны быть помещения? Проектировщик124 Архитектура 6 02.06.2016 13:07
На какие размеры следует опираться проектировании домов из бруса? Alexander Serov Архитектура 4 28.12.2015 06:09
Какие характеристики должны быть у наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой. ФЗ 123, ст.67, ч.3, п.3. jss Конструкции зданий и сооружений 3 26.06.2012 08:29
Где и как должны распологаться зарядные помещения для погрузчиков в складе? Владимир Сергеевич Архитектура 1 11.04.2011 09:48